Всем доброго... Сегодня состоялся первый пуск котла, котел включился штатно , отработал на бойлер , переключился на отопление. Тут тоже штатно нагрел СО, выключился - включился по теплоносителю нормально. Но тут произошло отключение эл. энергии на полчаса. После этого котел включился на ГВС, за минуту 2 - 3 такта и остановка по Е27. Подскажите в чем дело ( что Е27 - проблема с датчиком NTC знаю) котел и БКН новые , куда рыть, что может быть с датчиком или есть какие нюансы?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Life 1.24 +thermex nixen 150 - ошибка Е27

Сообщение Bahus »

Ну так если он на датчик ГВС ругается - так и проверьте чего в этот момент котёл с него снимает. А01 параметр.

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Заодно можно F-параметры проверить. Маловероятно, конечно, но мало ли чего там при подаче электричества прилететь могло.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Eco Life 1.24 +thermex nixen 150 - ошибка Е27

Сообщение KUR33 »

Bahus писал(а): 11 окт 2023, 09:46А01 параметр.
Не стабилен, скакал туда сюда градусов на 5. Проверил датчик - сопротивление согласно таблице. Оказалось не зажаты провода в клеммной колодке, те, что от колодки на плату. Протянул , прорезетил - все заработало штатно. Заодно протянул все клеммы - большая часть слабо затянуты. КЕтайская сборка дает себя знать :facepalm:
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Life 1.24 +thermex nixen 150 - ошибка Е27

Сообщение Bahus »

:okdoc:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей