ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Здравствуйте! у меня установлен ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F по протоколу ОТ. Вычитал на сайте Zont, по схемам установки (правда для Н-1 и Н-1V https://zont-online.ru/gallery/baxi/baxi-5-pokolenija) что надо снимать перемычку (для термостата), хотя читал, что один из параметров F (к сожалению навскидку не помню какой) установлен на моем котле, как "не обращать внимания на перемычку".....но раз на оф. сайте указано - сделано....перезапустил дистанционно котел, все заработало, однако в один из моментов, набрав заданную температуру, остановился вначале насос дымоудаления/воздухопритока, а затем и водяной.....перестал моргать значок отопления....проверил по ОТ, в режиме диагностика (вложение) "аварии нет, отопление и ГВС - неактивно", попробовал включить ГВС - все работает, как в летнем режиме....
Но везде пишут что водяной насос не должен останавливаться в режиме отопления..... да и еще, параметр F11 - установил 010, т.е. 10 мин. Может поэтому остановка? Отправлено спустя 57 минут 8 секунд:
..не стал проводить сомнительные эксперименты (тем более на ночь, да еще снег пошел и температура за окном медленно, но уверенно поползла вниз), вернул назад перемычку, все заработало как прежде....
РS.....что-же это было?
Но везде пишут что водяной насос не должен останавливаться в режиме отопления..... да и еще, параметр F11 - установил 010, т.е. 10 мин. Может поэтому остановка? Отправлено спустя 57 минут 8 секунд:
..не стал проводить сомнительные эксперименты (тем более на ночь, да еще снег пошел и температура за окном медленно, но уверенно поползла вниз), вернул назад перемычку, все заработало как прежде....
РS.....что-же это было?
С уважением, Геннадий.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
м даааа.....
как Вы себе думаете?! после отключения электричества, давление в системе отопления само поднимется и ошибка Е10 пропадёт?
Отправлено спустя 42 секунды:
как Вы себе думаете?! после отключения электричества, давление в системе отопления само поднимется и ошибка Е10 пропадёт?
Отправлено спустя 42 секунды:
GennadiyS161 писал(а): а разве после отключения котла из сети эти ошибки не сбрасываются?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Здравствуйте! Сегодня "вылезла" утром Авария котла с ошибкой....Е03, а устранена - как ошибка Е00, как и всегда котел работал без каких-либо внешне заметных изменений...просто глюк или?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
PS....правла ранее была Е015 и тоже сама устранилась.....
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
PS....правла ранее была Е015 и тоже сама устранилась.....
С уважением, Геннадий.
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
система заработала. изначально котел был настроен на "советские" редукторы на каждом баллоне. это не работает. надо изначально устанавливать нормальную рампу. у меня на 4 баллона. после перенастройки котла все работает без проблем, тьфу3раза
вопрос еще вот в чем - у нас 2 режима 1 - на выходных 2 дня в комфортном режиме +18-20 и на "поддержание температуры в течении недели на + 10.. какие есть рекомендации по установке температуры жидкости в трубах? у меня удаленное gsm управление - и можно задавать температуру (ну или на котле.
какая оптимальная температура в системе отопления для каждого режима (или единый для всех)?
вопрос еще вот в чем - у нас 2 режима 1 - на выходных 2 дня в комфортном режиме +18-20 и на "поддержание температуры в течении недели на + 10.. какие есть рекомендации по установке температуры жидкости в трубах? у меня удаленное gsm управление - и можно задавать температуру (ну или на котле.
какая оптимальная температура в системе отопления для каждого режима (или единый для всех)?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Здравствуйте! В связи с повышением окружающей температуры возникла необходимость уменьшить температуру в доме...выставил целевую температуру режима "комфорт" 22 гр., однако котел меньше 23.1 не исполняет, дал команду через ОТ (выкл. отопл. + сохранить) отключить отопление - без каких-либо изменений, отопление работает как-будто и не было этой команды. Попробовал выключить отопление (через ОТ), ес-но сохранить, затем выключить ОТ (котел выключился) опять включить ОТ, на закладке ОТ показано что отопление выключено, а оно работает. Прошу совета, что не так? Если нужны графики и сканы, присоединю....
С уважением, Геннадий.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
действуют ли кнопки на котле? есть ошибки?
как настроены датчики температуры?
есть уличный датчик?
как настроены датчики температуры?
есть уличный датчик?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Кнопки на котле (при включенном ОТ) не действуют, ошибок не выдает, уличного нет (едет из Поднебесной), радиодатчик (основной) - установлен на 22 гр., резервный (из комплекта Зонт) - показывает 22,7 гр.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
С уважением, Геннадий.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Оффтоп:
[quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=9030]GennadiyS161[/url]"][post]48458[/post] уличного нет (едет из Поднебесной)[/quote]
Вы уверены, что характеристика терморезистора на борту датчика подойдет для Baxi?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Ряд пользователей аналогичных котлов подтвердили возможность его использования и кинули ссылку на Али....хотя честно говоря, я слабо понимаю в принципе работы ПЗА и потому особых надежд на нее не возлагал, а датчик заказал на будущее, "шоб було"...стоит то он копейки....пока не разберусь, о его установке речи не идет.....Bahus писал(а): Вы уверены, что характеристика терморезистора на борту датчика подойдет для Baxi?
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Вспомнил про "пресловутую" перемычку...снял....насос остановился, но значок "отопление" работает, т.е. непрерывно "светится" и при выключенном через ОТ отоплении...поэкспериментирую...о результатах напишу...
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Доброго времени суток! Перед началом отопительного сезона решил проверить отопление и все что с ним связано...
Обслуживающая организация провела ТО котла, без использования ОТ (цифровой шины), все что надо померяли, продули, проверили....
Первой проблемой оказалось, что "развалилось" заземление, ну т.е. отгнила шина, а залезть туда ооочень проблемно...пришлось делать новое, используя омедненные заземляющие стержни, прикольная вещь....правда нужен хороший перфоратор или отбойный молоток...забил 8 штырей по технологии из И-нета, все соединил, завел заново в дом. Первое, что заметил, стиралка перестала "покусывать", видимо земли давненько не было. Второе, ну и самое главное, почему и родился этот пост, котел перестал реагировать на Зонт, разогревает как в бане...все как описывал в своем посте выше
Обслуживающая организация провела ТО котла, без использования ОТ (цифровой шины), все что надо померяли, продули, проверили....
Первой проблемой оказалось, что "развалилось" заземление, ну т.е. отгнила шина, а залезть туда ооочень проблемно...пришлось делать новое, используя омедненные заземляющие стержни, прикольная вещь....правда нужен хороший перфоратор или отбойный молоток...забил 8 штырей по технологии из И-нета, все соединил, завел заново в дом. Первое, что заметил, стиралка перестала "покусывать", видимо земли давненько не было. Второе, ну и самое главное, почему и родился этот пост, котел перестал реагировать на Зонт, разогревает как в бане...все как описывал в своем посте выше
...... вспомнил - перемычка стоит...снял, все пришло в норму.....Вывод - надо периодически проверять заземление....
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
ДВС, уважаемые форумчане! В процессе эксплуатации выявил странную особенность. Установил F13 (время постциркуляции насоса в режиме отопления) на 60 мин., но если в этот промежуток времени воспользоваться дважды ГВС, насос сразу после второго раза отрабатывает 1-2 мин и вместе в вентилятором "притока/выхлопа" отключается.....Сталкивался кто-либо с этим? Это "глюк" или "так и надо"?
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Здравствуйте! С февраля 2018 г. вроде как все устраивало и работало. Выбрал режим работы ПЗА с наружным датчиком, опытным путем вычислил необходимую кривую ПЗА. Другие датчики для их участия в процессе формирования алгоритма работы котла с ПЗУ не назначал. ZONT работал так, что средняя температура теплоносителя от мин до мах при включении горелки точно равнялась им же рассчитанной температуре теплоносителя. Однако в настоящее время почему-то она (средняя) меньше на 2-4 градуса рассчитанной. Вопрос: почему? Думал решить это выбором другой кривой ПЗА, однако там увеличивается крутизна, и при понижении температуры воздуха, сильнее чем хотелось бы повышается температура теплоносителя. Что это? Поменялись алгоритмы расчета температуры теплоносителя?
PS пока излагал суть и обстоятельства проблемы, подумал, что можно (?) решить ее путем назначения датчика температуры в одной из комнат...но опять таки надо опытным путем эту температуру вычислить....т.е. опять заниматься наблюдениями и пр., но ведь раньше расчет устраивал и работал...
PS пока излагал суть и обстоятельства проблемы, подумал, что можно (?) решить ее путем назначения датчика температуры в одной из комнат...но опять таки надо опытным путем эту температуру вычислить....т.е. опять заниматься наблюдениями и пр., но ведь раньше расчет устраивал и работал...
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Если с предыдущим всё устраивало, зачем обновляться. Вернитесь на предыдущее или обратитесь в микролайн со своим вопросом, что они там с алгоритмом сделали.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Ну, наверно как вариант....теперь только вспомнить, какое ПО было на февраль 2018....
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Приветсвую всех! Опять возникла проблема в работе термостата ZONT H-1B. После "летнего простоя" перестал управлять котлом по ОТ. Обычно использовал в режиме работы по цифровой шине с ПЗА и датчиком температуры улицы (его и прописывал в датчиках) для управления. На лето, ПЗА и цифровая шина были отключены, котел работал в ручном режиме с панели как водогрейка. При похолодании запустил его в ручном режиме с панели, затем включил ОТ и ПЗА. В приложении Zont на смартфоне открылись новые окна. Однако расчетная температура 0, температура теплоносителя 0, однако прописывает что Аварии нет. Также, постоянно теряется связь по цифровой шине.
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
.....обратился в тех. поддержку, проверили по личному кабинету, сказали высылай, удаленно восстановить нет возможности....
С уважением, Геннадий.
-