Подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение drowt »

Котел eco4 18f в системе отопления 2 циркуляционных насоса стоит на полы и радиаторы. Котел управляется термореле. Соотвественно в межсезонье обычно теормостат включает котел буквально на несколько часов в сутки.
Вообщем посетила меня идея включить паралельно внутреннему насосу, внешнии. Что бы когда котел выключен внешнии насосы вместе с внутренним выключались. Вопрос
Сколько ампер коммутируется на интерфейсе управления внутренним насосом - ставить релюшку или напрямую интерфейс потянет еще 2 насоса по 80ватт каждый? релюшка вроде 400р стоит но зачем ставить если можно не ставить)
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Starik »

drowt писал(а): 23 сен 2023, 10:11ставить релюшку
:yes: Контактор будет идеально, имхо.
Не очень понятно для чего насос на радиаторы, котлового должно хватать.
#2

Автор темы
drowt
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
Откуда: москва
Мой котел: Baxi 4s eco 18F
Благодарил (а): 1 раз

Подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение drowt »

Starik писал(а): 23 сен 2023, 14:59
drowt писал(а): 23 сен 2023, 10:11ставить релюшку
:yes: Контактор будет идеально, имхо.
Не очень понятно для чего насос на радиаторы, котлового должно хватать.
Тут нет таких токов что бы контактор ставить, обычное твердотельное реле справится без проблем.
Встроенного насоса категорически не хватает. Особенно зимой, у меня зимой если ниже -20 за бортом, то даже внешний насос на полную крутит и хватает впритык. Этой зимой 2 недели было -25-27, у меня котел работал в прямом смысле на полную круглосуточно без перерыва. У меня 200 квадратов отапливаемой площади, высота потолков 3м чистовых, и вентиляция в части помещений приточная без рекупиратора + эркеры на обоих этажах с кучей окон и остекление панорамное на лестничном марше. Поэтому -25 уже котел на полную пыхтит и надо хорошо прокачивать теплоноситель
#3

Andy7065
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 14:12
Откуда: Санкт-Петербург

Подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Andy7065 »

Если не ошибаюсь на контроллере коммутация уже через реле. Даже самый ширпотреб 5А коммутирует. Это конечно гадание , но если можно погадать- то почему бы не погадать :)
#4

Автор темы
drowt
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
Откуда: москва
Мой котел: Baxi 4s eco 18F
Благодарил (а): 1 раз

Подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение drowt »

Да, посмотрел, стоит релюшка 5А от панасоник. К сожалению слабовата. По ее спеке 5A это кратковременный ток нагрузки при температуре 20C. Где плата температура при работе горелки под 50 поднимается (попробовал после 30 минут работы котла), сама релюшка греется со штатным мотором до 70 при этом. Спека на релюшку говорит что при 85 град нагрузка не должна быть выше 50% - корече на тоненького оставить штатную релюшку получается(((
Релюшка 400р стоит, не те деньги что бы потом переделывать если штатная сгорит) Решено, поставлю доп релюшку :D
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Bahus »

Сотрудники оперируют обычно цифрой 130Вт на реле платы. Так что промежуточное в любом случае.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
drowt
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
Откуда: москва
Мой котел: Baxi 4s eco 18F
Благодарил (а): 1 раз

Подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение drowt »

В качестве отчета
Поставил релюшку твердотельную простейшую. Радиатор не нужен, нагрева заметного нет и без радиатора под нагрузкой
Попробовал ее коммутировать от насоса котла сначала, но не понравилось, насос встроенный работает постоянно между тактами. В итоге стал коммутировать от вентилятора вытяжки, которая между тактами выключается.
Все работает как и хотелось уже почти месяц
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
    9 Ответы
    81 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение котла к коллетору без доп. насоса
    AlexNord » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    1563 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2815 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • В чем логика установки слабого насоса?
    RDkaitag » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    2560 Просмотры
    Последнее сообщение AlexSpirit
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2269 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя