Подключение внешнего циркуляционного насоса
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего циркуляционного насоса
Котел eco4 18f в системе отопления 2 циркуляционных насоса стоит на полы и радиаторы. Котел управляется термореле. Соотвественно в межсезонье обычно теормостат включает котел буквально на несколько часов в сутки.
Вообщем посетила меня идея включить паралельно внутреннему насосу, внешнии. Что бы когда котел выключен внешнии насосы вместе с внутренним выключались. Вопрос
Сколько ампер коммутируется на интерфейсе управления внутренним насосом - ставить релюшку или напрямую интерфейс потянет еще 2 насоса по 80ватт каждый? релюшка вроде 400р стоит но зачем ставить если можно не ставить)
Вообщем посетила меня идея включить паралельно внутреннему насосу, внешнии. Что бы когда котел выключен внешнии насосы вместе с внутренним выключались. Вопрос
Сколько ампер коммутируется на интерфейсе управления внутренним насосом - ставить релюшку или напрямую интерфейс потянет еще 2 насоса по 80ватт каждый? релюшка вроде 400р стоит но зачем ставить если можно не ставить)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Подключение внешнего циркуляционного насоса
Контактор будет идеально, имхо.
Не очень понятно для чего насос на радиаторы, котлового должно хватать.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего циркуляционного насоса
Тут нет таких токов что бы контактор ставить, обычное твердотельное реле справится без проблем.
Встроенного насоса категорически не хватает. Особенно зимой, у меня зимой если ниже -20 за бортом, то даже внешний насос на полную крутит и хватает впритык. Этой зимой 2 недели было -25-27, у меня котел работал в прямом смысле на полную круглосуточно без перерыва. У меня 200 квадратов отапливаемой площади, высота потолков 3м чистовых, и вентиляция в части помещений приточная без рекупиратора + эркеры на обоих этажах с кучей окон и остекление панорамное на лестничном марше. Поэтому -25 уже котел на полную пыхтит и надо хорошо прокачивать теплоноситель
Подключение внешнего циркуляционного насоса
Если не ошибаюсь на контроллере коммутация уже через реле. Даже самый ширпотреб 5А коммутирует. Это конечно гадание , но если можно погадать- то почему бы не погадать
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего циркуляционного насоса
Да, посмотрел, стоит релюшка 5А от панасоник. К сожалению слабовата. По ее спеке 5A это кратковременный ток нагрузки при температуре 20C. Где плата температура при работе горелки под 50 поднимается (попробовал после 30 минут работы котла), сама релюшка греется со штатным мотором до 70 при этом. Спека на релюшку говорит что при 85 град нагрузка не должна быть выше 50% - корече на тоненького оставить штатную релюшку получается(((
Релюшка 400р стоит, не те деньги что бы потом переделывать если штатная сгорит) Решено, поставлю доп релюшку
Релюшка 400р стоит, не те деньги что бы потом переделывать если штатная сгорит) Решено, поставлю доп релюшку
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10605
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1342 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение внешнего циркуляционного насоса
Сотрудники оперируют обычно цифрой 130Вт на реле платы. Так что промежуточное в любом случае.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего циркуляционного насоса
В качестве отчета
Поставил релюшку твердотельную простейшую. Радиатор не нужен, нагрева заметного нет и без радиатора под нагрузкой
Попробовал ее коммутировать от насоса котла сначала, но не понравилось, насос встроенный работает постоянно между тактами. В итоге стал коммутировать от вентилятора вытяжки, которая между тактами выключается.
Все работает как и хотелось уже почти месяц
Поставил релюшку твердотельную простейшую. Радиатор не нужен, нагрева заметного нет и без радиатора под нагрузкой
Попробовал ее коммутировать от насоса котла сначала, но не понравилось, насос встроенный работает постоянно между тактами. В итоге стал коммутировать от вентилятора вытяжки, которая между тактами выключается.
Все работает как и хотелось уже почти месяц
-