Eco5 Compact 24F - пора менять
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
- Благодарил (а): 18 раз
Eco5 Compact 24F - пора менять
Всем добрый день.
Рассматриваю варианты замены двухконтурника Eco5 Compact 24F. Немного вводных:
1. 90% времени котёл работал в режиме одноконтурного с БКС (купили дом с установленным котлом, систему отопления доводили сами, но менять котёл на тот момент резона не было).
2. По мелочам задрал, можно поискать темы тут. З/ч у нас толком не найти (то, что менял пару лет назад, уже не находится в наличии вообще - типа шланга к расш. баку, самого бака итп). Насос меняли 2 раза. Сняли с пр-ва не зря видимо.
3. Волею судеб в настоящее время котёл переведён обратно в двухконтурник, ибо на объекте постоянно не проживают. Но исходя из опыта в п.1 возвращаться к проточному ГВС желания нет.
Исходя из этого в основном смотрю на одноконтурники. Местные работяги советуют EcoFour, двухконтурников нет в наличии, а 1.240 лежат. Внутри подубовее (плююсь от композитной группы еко5 до сих пор), отзывы неплохие.
Но есть ещё задумка привязать удалённый мониторинг через opentherm или аналогичное решение (пока не копался глубоко). Возможно это с EcoFour? На что ещё глянуть? Приоритет - спокойствие при длительном отсутствии.
(мощность БКС - 32квт, объём 160л, но при регулярном небольшом разборе + рециркуляции даже еко5 хватало на поддержание; ещё какое-то обозримое время ГВС не понадобится, но имею это в виду)
PS: переварить входы не проблема, а вот переделкой дымохода не с руки заниматься прямо сейчас, так что если будут варианты по габаритам схожие с Eco5 Compact, вообще красота!
Рассматриваю варианты замены двухконтурника Eco5 Compact 24F. Немного вводных:
1. 90% времени котёл работал в режиме одноконтурного с БКС (купили дом с установленным котлом, систему отопления доводили сами, но менять котёл на тот момент резона не было).
2. По мелочам задрал, можно поискать темы тут. З/ч у нас толком не найти (то, что менял пару лет назад, уже не находится в наличии вообще - типа шланга к расш. баку, самого бака итп). Насос меняли 2 раза. Сняли с пр-ва не зря видимо.
3. Волею судеб в настоящее время котёл переведён обратно в двухконтурник, ибо на объекте постоянно не проживают. Но исходя из опыта в п.1 возвращаться к проточному ГВС желания нет.
Исходя из этого в основном смотрю на одноконтурники. Местные работяги советуют EcoFour, двухконтурников нет в наличии, а 1.240 лежат. Внутри подубовее (плююсь от композитной группы еко5 до сих пор), отзывы неплохие.
Но есть ещё задумка привязать удалённый мониторинг через opentherm или аналогичное решение (пока не копался глубоко). Возможно это с EcoFour? На что ещё глянуть? Приоритет - спокойствие при длительном отсутствии.
(мощность БКС - 32квт, объём 160л, но при регулярном небольшом разборе + рециркуляции даже еко5 хватало на поддержание; ещё какое-то обозримое время ГВС не понадобится, но имею это в виду)
PS: переварить входы не проблема, а вот переделкой дымохода не с руки заниматься прямо сейчас, так что если будут варианты по габаритам схожие с Eco5 Compact, вообще красота!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco5 Compact 24F - пора менять
EcoFour, Luna-3, Eco Life
1. Наиболее близок по габаритам вашему. Можете открыть генеральный каталог или инструкцию на тот и другой и сравнить габариты, межосевое и проч. Opentherm есть. НО! Есть один минус, который резко его цену перечёркивает. У его одноконтурной модели нет встроенного трёхходового, поэтому комплект подключения вываливается в неплохие деньги. Хотя, если у вас двухконтурник работал на бочку, значит этот трёхход у вас, по идее, должен быть в наличии. Датчик бойлера подойдёт тот, который у вас сейчас подключен.
2. Габаритами больше. Есть одноконтурник мощностью 31 кВт. Opentherm на борту. Для подключения бочки понадобится мотор с кабелем и датчик. Ваш мотор должен подойти, а вот датчик на 3 поколение с другой характеристикой. Можно купить отдельно.
3. Китайский брат Луны-3. Потроха процентов на 80 как у Луны. Плата от 5 поколения, если не ошибаюсь. Для подключения бочки нужен только датчик вроде. Мотор точно есть, а вот про датчик не помню. Ваш должен подойти. Opentherm, естественно, тоже в наличии.
1. Наиболее близок по габаритам вашему. Можете открыть генеральный каталог или инструкцию на тот и другой и сравнить габариты, межосевое и проч. Opentherm есть. НО! Есть один минус, который резко его цену перечёркивает. У его одноконтурной модели нет встроенного трёхходового, поэтому комплект подключения вываливается в неплохие деньги. Хотя, если у вас двухконтурник работал на бочку, значит этот трёхход у вас, по идее, должен быть в наличии. Датчик бойлера подойдёт тот, который у вас сейчас подключен.
2. Габаритами больше. Есть одноконтурник мощностью 31 кВт. Opentherm на борту. Для подключения бочки понадобится мотор с кабелем и датчик. Ваш мотор должен подойти, а вот датчик на 3 поколение с другой характеристикой. Можно купить отдельно.
3. Китайский брат Луны-3. Потроха процентов на 80 как у Луны. Плата от 5 поколения, если не ошибаюсь. Для подключения бочки нужен только датчик вроде. Мотор точно есть, а вот про датчик не помню. Ваш должен подойти. Opentherm, естественно, тоже в наличии.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
- Благодарил (а): 18 раз
Eco5 Compact 24F - пора менять
Трёхходовой есть из оригинального комплекта подключения, да. Плюс, этот Eco5 остаётся как память и на з/ч, в нём есть его родной трёхходовой.Bahus писал(а): ↑26 окт 2023, 15:34 EcoFour, Luna-3, Eco Life
1. Наиболее близок по габаритам вашему. Можете открыть генеральный каталог или инструкцию на тот и другой и сравнить габариты, межосевое и проч. Opentherm есть. НО! Есть один минус, который резко его цену перечёркивает. У его одноконтурной модели нет встроенного трёхходового, поэтому комплект подключения вываливается в неплохие деньги. Хотя, если у вас двухконтурник работал на бочку, значит этот трёхход у вас, по идее, должен быть в наличии.
[..]
На луну тоже смотрел, но пока не понял преимуществ перед екофором конкретно в нужной локации.
Про третий вариант даже не слышал, спасибо! Изучу.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco5 Compact 24F - пора менять
Этот вообще не понадобится. Картридж, да ещё композитный. Вообще пристроить некуда будет.
Луна считается более надёжной вроде как.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
- Благодарил (а): 18 раз
Eco5 Compact 24F - пора менять
Всем спасибо, поставил EcoFour 1.24F.
Также подцепил давно установленный снаружи дома датчик уличной температуры, котёл его видит (в выключенном состоянии на дисплее показывается забортная температура, и по A01 тоже видно), но устанавливать кривые не даёт - вместо кривых доступна явная установка температуры подачи, как и было без датчика. Куда глянуть, что проверить?
Также подцепил давно установленный снаружи дома датчик уличной температуры, котёл его видит (в выключенном состоянии на дисплее показывается забортная температура, и по A01 тоже видно), но устанавливать кривые не даёт - вместо кривых доступна явная установка температуры подачи, как и было без датчика. Куда глянуть, что проверить?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Eco5 Compact 24F - пора менять
Вот тут ты сильно ошибаешься. Это такое количество кривых, а на графике только каждая десятая изображена, емнип.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco5 Compact 24F - пора менять
Если попробовать устанавливать "температуру" кнопками +/- радиатор, то несложно заметить, что крайние положения не 30-85 стали, а 00-99. Это кривая выбирается. На диаграмме в инструкции промежуточные 10-20-30..90.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
- Благодарил (а): 18 раз
Eco5 Compact 24F - пора менять
Вот оно что! Прочитал ориг. инструкцию два раза, так и не понял, что там не 0-9, а 00-99 )
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции