Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Имеется насос BAXI Ampera 12, подключен по OpenTerm к Myheatpro.
Система 4-контура, через гидрострелку.
При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое время, это перестает происходить (насос маслает постоянно), помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает. Что может быть?
Версия прошивки, вроде как крайняя. .
UPD: Решение выложу чуть позже, т.к. забыл сфоткать меню с настройками на котле, где надо поставить одну галочку, по инструкции не показать т.к. эта настройка в ней отсутствует. Вот это меню на котле выглядит по другому.
В итоге на котле в окне датчика отображается ОТ, но в показаниях датчика стоит прочерк (хотя и до этой установки он стоял).
А MyHeat врет, что посылает в котел только температуру цели котла.
Система 4-контура, через гидрострелку.
При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое время, это перестает происходить (насос маслает постоянно), помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает. Что может быть?
Версия прошивки, вроде как крайняя. .
UPD: Решение выложу чуть позже, т.к. забыл сфоткать меню с настройками на котле, где надо поставить одну галочку, по инструкции не показать т.к. эта настройка в ней отсутствует. Вот это меню на котле выглядит по другому.
В итоге на котле в окне датчика отображается ОТ, но в показаниях датчика стоит прочерк (хотя и до этой установки он стоял).
А MyHeat врет, что посылает в котел только температуру цели котла.
Последний раз редактировалось WormJiM 11 ноя 2023, 22:27, всего редактировалось 2 раза.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
WormJiM, дико извиняюсь, но акцент смещается от вопрошания к поучению...
А что там с подменой датчика 2 в котле при рулёжке OpenTherm?
А что там с подменой датчика 2 в котле при рулёжке OpenTherm?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, Короче, если гора ни идет.... Подключил насос котла и силовые реле к контроллеру напрямую, не хер котлу таким умным быть, пусть работает как большой кипятильник, все равно он резервный будет. и насос теперь контролирую как мне надо.
Про датчик да, видел что при подключении ZONT с него температура берется, но у меня ни зонт, и датчик мне этот на фиг не нужен, на котле прочерк горит.
PS. Кого обидел извиняюсь. Но я на 99% все равно уверен, что это глюк прошивки т.к. проявляется то через день, то через неделю работы.
Денег на котел не жалко это всего около 5% на все отопление, если не меньше. Расцепитель и пару датчиков тоже подцепил для того чтоб тены не попалились. Думаю из этого херня получиться..., но зато инструкцию читать не надо Херня уже получилась , все автоматизацию самому писать надо, чтоб основной котел включателя этот выключался и т.д. т.к. OpenTerma нет, то стандартные сценарии не работают.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Starik, пусть инструкцию читают, а не всякие высказывание лентяев, которые злонамеренно что-то не постят.
Про датчик да, видел что при подключении ZONT с него температура берется, но у меня ни зонт, и датчик мне этот на фиг не нужен, на котле прочерк горит.
PS. Кого обидел извиняюсь. Но я на 99% все равно уверен, что это глюк прошивки т.к. проявляется то через день, то через неделю работы.
Денег на котел не жалко это всего около 5% на все отопление, если не меньше. Расцепитель и пару датчиков тоже подцепил для того чтоб тены не попалились. Думаю из этого херня получиться..., но зато инструкцию читать не надо Херня уже получилась , все автоматизацию самому писать надо, чтоб основной котел включателя этот выключался и т.д. т.к. OpenTerma нет, то стандартные сценарии не работают.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Starik, пусть инструкцию читают, а не всякие высказывание лентяев, которые злонамеренно что-то не постят.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Да, перекроить котел была плохой идеей, но зато насос останавливается...
В инструкции есть еще такая настройка
● Температура помещения 1 В меню настраивается температура в помещении, при достижении которой, насос 1 останавливается.
Но у меня не подключен датчик, внешняя система не прокидывает свой датчик. Попробую сегодня подключить датчик 2 к котлу, поставить температуру достижения 5 градусов, надеюсь котел не будет останавливать насос, при имеющемся запросе тепла.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Заработало, насос стал отключатся.
Все было дело в датчике температуры 2.... он оказался не нужен ни в котле, ни в контролере.
Из всей ситуации я понял что ни Baxi, ни MyHeat не знает нюансы работы своего оборудования, первые валили на вторых, вторые на первых. А виноваты оказались все.
Все было дело в датчике температуры 2.... он оказался не нужен ни в котле, ни в контролере.
Из всей ситуации я понял что ни Baxi, ни MyHeat не знает нюансы работы своего оборудования, первые валили на вторых, вторые на первых. А виноваты оказались все.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63,
Спасибо, Ваш вопрос про датчик 2 навел на нужный путь решения проблемы.
Спасибо, Ваш вопрос про датчик 2 навел на нужный путь решения проблемы.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 1245 Просмотры
-
Последнее сообщение baxipivo
-
- 7 Ответы
- 1016 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 591 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 317 Просмотры
-
Последнее сообщение timurhai94
-
- 13 Ответы
- 836 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей