не регулируется температура ТН с baxi connect+

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

Господа, добрый день! Целый месяц мучаюсь с настройкой приложения! Уверен, что где что не включил... Вот что у меня происходит: Подключил в загородный дом газовое отопление и чтобы следить за ним купил и подключил baxi connnect +. Подключил через OpenTherm. В доме также есть датчик температуры воздуха и датчик уличной температуры. На котле выставлена температура 50 градусов.
Проблема в том что в приложение выставил температуру воздуха +15. И когда температура понижается котел включается и нагревает теплоноситель до +80! Пробывал настраивать через ПЗА, рисовал свою "кривую".. Но тоже не помогает, только при ПЗА он греет до +67, а для конденсационного котла это тоже много.
Будьте добры подскажите в какую сторону грести...
#1

lexusavto
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение lexusavto »

vieri63, ограничьте максимальную температуру теплоносителя в настройках цифровой шины приложения.
По поводу ПЗА, выберите поочереди крайние кривые из существующих, поймете, в какуб сторону двигать, возможно вы не так читаете график.
#2

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

lexusavto, прилагаю скриншоты с приложения. ПЗА я читаю верно. Так baxi connect + на все реагирует верно, вот только в этом проблема
Вложения
Screenshot_20231023_122917_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20231023_122958_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20231023_123028_BAXI Connect.jpg
#3

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

А вот и моя "кривая пза"
Вложения
Screenshot_20231023_122907_BAXI Connect.jpg
#4

lexusavto
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение lexusavto »

vieri63,
vieri63 писал(а): 23 окт 2023, 11:34 прилагаю скриншоты
Добавьте на второй график температуру ПЗА.
В цифровой шине поставьте минимальная температура 50, максимальная 58. У вас расчетная 0, и выше 5 градусов похоже и не поднимается. Такое чувство, что у вас как датчик улицы задан датчик из помещения. Дайте скрин окна с настройкой датчиков.
vieri63 писал(а): 23 окт 2023, 11:37 А вот и моя "кривая пза"
Кривая должна быть восходящей, почему она у вас около 0 градусов переламывается? Выберите одну из штатных кривых.
#5

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

lexusavto, поставил я "его кривую пза". Там минимальная температура ТН 20 градусов поэтому я установил +15. Направляю скрины по датчикам
Вложения
Screenshot_20231023_195421_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20231023_195435_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20231023_204757_BAXI Connect.jpg
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Starik »

vieri63 писал(а): 23 окт 2023, 20:00Там минимальная температура ТН 20 градусов...
:facepalm: А предположить, что этот минимум не просто так установлен желания не возникло? :)
#7

lexusavto
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение lexusavto »

vieri63, понятно. Рекомендация настроить устройство управлять на самом простом сценарии, не загонять его за рамки алгоритма работы. Когда получится, пытаться настраивать под себя. Сделали шаг, посмотрели денёк как работает, если что откатились, дальше следующий параметр. Для начала выключите ПЗА вообще (и псевдорелейный режим если включен) и посмотрите на логику работы регулирования, сколько будет целевая t ТН и как котел ее отрабатывает. Дальше с блокнотиком по одному параметру адаптируйте.
#8

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

Starik, конечно я задумывался и примерную логику понял. Установка этих температур даёт только , то что ПО сравнивает значения фактические с заданным. И если фактическое выходит за рамки, то на дисплеи значения красятся в красный цвет.
У меня проблема же, что по графику ПЗА котел не хочет работать.... как будто где имеются корректировки!

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вот сейчас стоит такая "кривая пза" , а котел греет по своему алгоритму...

Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
lexusavto, поверьте мне. В технике я далеко не новичок, но тут где то есть какая простая надстройка...
Если ставить регулировка по воздуху (без пза) котел греет ТН до 80! , если ставишь регулировка по ТН то котел отрабатывает чётко( сколько ставишь температуру на тн, столько и держит), но мне это не подходит , т.к. идёт перерасход газа ( дом использую только под выходные, а так в будни устанавливаю температуру +15 ) и только режим регулировки по воздуху с ПЗА более менее снижает температуру ТН, но не финта котел не хочет отрабатывать "кривую" ...
Вложения
Screenshot_20231024_074901_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20231024_074933_BAXI Connect.jpg
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Starik »

vieri63 писал(а): 24 окт 2023, 07:27как будто где имеются корректировки!
Пульт дистанционного управления есть?
К слову, емнип, это устройство нельзя просто взять и отключить от этого котла, последствия будут для платы, а может путаю и это к Платинумам относится... Это к тому, что резких движений лучше не делать.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Bahus »

Не. У этого нет. Это как Eco4S, только у конденсационников
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

lexusavto
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение lexusavto »

vieri63 писал(а): 24 окт 2023, 07:27 только режим регулировки по воздуху с ПЗА
Попробуйте выключить ПЗА и настроить в цифровой шине минимальную 40 и максимальную температуру теплоносителя на 50 градусов? Он у вас по температуре в помещении продолжит термостатировать. Как будет работать.
#12
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение tsv63 »

Упс, а кто ни будь обратил внимания на расчётную температуру теплоносителя, на прилагаемых ТС графиках? Почему она 0 и откуда котёл берёт себе уставку для ТН?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#13

lexusavto
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение lexusavto »

tsv63,
tsv63 писал(а): 24 окт 2023, 21:07 Упс, а кто ни будь обратил внимания на расчётную температуру теплоносителя, на прилагаемых ТС графиках? Почему она 0 и откуда котёл берёт себе уставку для ТН?
lexusavto писал(а): 23 окт 2023, 12:21 У вас расчетная 0, и выше 5 градусов похоже и не поднимается.
именно поэтому предлагаю для начала добиться адекватной расчетной температуры, а потом уже плясать с настройкой.
#14

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

lexusavto писал(а): 24 окт 2023, 15:20
vieri63 писал(а): 24 окт 2023, 07:27 только режим регулировки по воздуху с ПЗА
Попробуйте выключить ПЗА и настроить в цифровой шине минимальную 40 и максимальную температуру теплоносителя на 50 градусов? Он у вас по температуре в помещении продолжит термостатировать. Как будет работать.
Сделал я это вчера . Итог: при достижении +15, котел включился и нагнал мне ТН 80 (как и было изначально).

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
tsv63 писал(а): 24 окт 2023, 21:07 Упс, а кто ни будь обратил внимания на расчётную температуру теплоносителя, на прилагаемых ТС графиках? Почему она 0 и откуда котёл берёт себе уставку для ТН?
Да , я это наблюдаю... Только вопрос один.. Где этот параметр найти в приложении... За целый месяц я выучил приложение и настройки этого режима нет. Причем прошу отметить, что в скринах я показываю, что я установил ограничение ТН +58.. Но котел отказывается этот параметр отрабатывать....
P.S. С этой проблемой я дошел до головной боли и готов предоставить логин/пароль..

Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
Вот сейчас у меня такие параметры в разделе "отопления"
Вложения
Screenshot_20231025_074034_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20231025_074042_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20231025_074054_BAXI Connect.jpg
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Starik »

Пробежал по теме и нигде не увидел какое значение Р10 выставлено. Может с этого параметра надо начинать?
#16

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

Starik, согласно руководству по эксплуатации на baxi connect+ параметр Р10 ставится "00"
#17
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение tsv63 »

vieri63 писал(а): 25 окт 2023, 06:50 За целый месяц я выучил приложение
Я в чудеса не верю...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Starik »

vieri63 писал(а): 25 окт 2023, 09:27параметр Р10 ставится "00"
А почему?
#19

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

Starik писал(а): 25 окт 2023, 13:19
vieri63 писал(а): 25 окт 2023, 09:27параметр Р10 ставится "00"
А почему?
ну с устройством шла книжка как подключать. И там было написано выставить "00". А что Вас смущает? Или как Вы думаете должно быть ?

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
tsv63, я тоже не верю. Но что-то где я не включил или включил... поэтому тут и спрашиваю куда грести
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Starik »

vieri63 писал(а): 25 окт 2023, 14:24Или как Вы думаете должно быть?
:unknown: Не знаю.
А что с параметром Р67? А какой протокол в baxi connect+, там есть выбор? А почему бы не ограничить температуру отопления до 45 градусов?
#21
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 25 окт 2023, 16:13
vieri63 писал(а): 25 окт 2023, 14:24Или как Вы думаете должно быть?
:unknown: Не знаю.
А что с параметром Р67? А какой протокол в baxi connect+, там есть выбор? А почему бы не ограничить температуру отопления до 45 градусов?
А, ты догадайся... Всё, что известно, что-то подключено к чему-то, как-то...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Starik »

Та оно мне надо. :rofl:
#23

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

И так Господа, спасибо всем кто был к моей проблеме небезразличен! Оказывается близок был Starik... Может он и знал о проблеме и просто намекнул.. не знаю .. Бог с ним. Самое главное я решил проблему и оказывается я нашёл ошибку в паспорте на baxi connect +!
И так у кого такая же проблема на котлах типа моего проблема кроется, что параметр Р10 нужно ставить "02" , а никак у них указано "00" и будет Вам счастье! После установки этого параметра котел стал чётко отрабывать ПЗА.
P.S. Если кто знает как выйти на авторов baxi connect+ , то сообщите им об этой опечатки (ошибки) , чтобы они скорее поправили её и пользователи не тратили кучу времени и бабла на эту проблему!

Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Вот где кроется ошибка. Меняйте на "02" и кайфуйте.
Вложения
20231025_201445.jpeg
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Starik »

vieri63 писал(а): 26 окт 2023, 19:12Может он и знал о проблеме и просто намекнул..
Ага, дважды! Один раз про пульт, второй раз про параметр... :)
#25

defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение defan »

Всем привет. Столкнулся с похожей проблемой на связке EcoFour 1.24F + Baxi Connect+; пытался настроить ПЗА кривую, но котёл упорно не хочет следовать заданным температурам ТН, и постоянно тактует. При режиме отопления "по воздуху" всё более предсказуемо, но хочется разобраться с ПЗА (у нас на улице тут +10 нынче, нет смысла греть до дефолтных 80 градусов).
Screenshot 2023-11-07 at 11.17.52 AM.png
На графике видно, что запрос тепла был постоянный при ПЗА, но котёл выключался через несколько минут, не выходя на заданную по кривой температуру. После переключения на стандартный режим "по воздуху" без ПЗА нагнал ТН до 80гр, поработал какое-то время пока датчик воздуха не дошёл до 24.8 (при заданной 24.0) и ожидаемо отключился.

Кстати, правильно ли я понимаю, что при подключении Connect+ по OpenTherm ручное управление котлом кнопками на панельке полностью невозможно? Немного сбивают с толку показания на дисплее котла, может быть просто температура внешнего датчика, может быть температура ТН и индикация включенного отопления, но даже при режиме ГВС в простое (когда темп. ГВС соответствует заданной) не видел индикации ГВС на котле. Может быть, это всё штатные режимы, никогда не имел дела с OpenTherm.
IMG_9669.jpg
#26

Автор темы
vieri63
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
Откуда: Ульновск
Мой котел: baxi duo tec compact 20ga

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение vieri63 »

defan, всё верно при подключение через opentherm кнопки регулировки температуры отключаются. У меня температуру ГВС и отопления показывает четко заданную в ПО connect+
#27

Юрий_
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
Откуда: Самарская область
Благодарил (а): 1 раз

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Юрий_ »

vieri63 писал(а): 12 ноя 2023, 19:14 всё верно при подключение через opentherm кнопки регулировки температуры отключаются.
Хм... а на сайте в описании написано, что должны работать...

Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
vieri63 писал(а): 26 окт 2023, 19:12 Если кто знает как выйти на авторов baxi connect+
info@microline.ru
На их сайте :)
Вложения
инструкция.png
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

не регулируется температура ТН с baxi connect+

Сообщение Bahus »

Болтают. Либо о чём-то другом написано. Управление с кнопок отключается (кроме кнопки сброса ошибки).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    2992 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2215 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
    6 Ответы
    2038 Просмотры
    Последнее сообщение janxp
  • Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
    pronix » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    17 Ответы
    1539 Просмотры
    Последнее сообщение ДмитрийМСК
  • Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
    emuena » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1200 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя