Добрый день,
Котёл Slim1.300in к нему подключён бойлер с комплектом для подключения других бойлеров, при этом функция антилегионелла включалась стабильно раз в неделю, пару недель назад установлено устройство управления QAA73 ( после установки ручки управления переведены в ноль на самом котле) и функция антилегионелла перестала работать, (Сам ГВС работает без проблем),хотя в настройках по мануалу на QAA73 пункт 92 выставлено Еженедельно, пункт 91 программа подготовки ГВС -24ч/ сутки, пункт 93 без ECO, пункт 94 работа циркуляционного насоса -СоглПодгТеплВод –
Циркуляционный насос работает согласно строчке 91.
Подскажите пожалуйста может я что то не так настраиваю.
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение tsv63 »

wega7777 писал(а): 06 ноя 2023, 12:31 ( после установки ручки управления переведены в ноль на самом котле)
С внешним мастером ОТ это совсем котлу по барабану.
wega7777 писал(а): 06 ноя 2023, 12:31 на QAA73 пункт 92 выставлено Еженедельно
И всё? А кто будет смотреть что в 131, 132 и 133...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
wega7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 11:20
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.300 in

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение wega7777 »

Смотрел, 131 -65, 132-0, 133-yes, не много не понял какое время выставить в пункте 132.

Отправлено спустя 56 минут 46 секунд:
И ещё может быть кто то знает на что влияет пункт 105 настройки QAA73 Ограничение нарастания требуемой температуры отопительной воды.
#3

Автор темы
wega7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 11:20
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.300 in

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение wega7777 »

Начал вникать в смысл каждой строчки, из описания функции анти-легионелла в мануале на QAA73 есть примечание, Эта функция возможна только в том случае, если нагрев ГВС отключен программой нагрева ГВС. Возможно это работает только в том случае если задать параметры в строках 30-36 Программа включения во времени 3 (теплая вода), хотя бы один период. и в строке 91 выбрать Программа теплой воды. Возможно что при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция не срабатывает. Могу ошибаться , но как только проверю отпишусь.
#4

Автор темы
wega7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 11:20
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.300 in

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение wega7777 »

Всем доброго. Проверил свою теорию , оказалось как я и думал что в строке 91 прибора QAA73 надо выбрать Dhw program и задать период в строках 30-36, теперь по понедельникам бойлер нагревается до 60 градусов и Антилегионелла работает, а при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция почему-то не срабатывает.
Вопрос решен.
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1348 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    376 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • SOS: Щёлкает но не зажигается. Baxi slim 2.300
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    238 Просмотры
    Последнее сообщение Alexspb
  • Котел Baxi Slim 1.300 iN проблема с работой ГВС
    Matveich2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей