Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Камрады помогайте уже не знаю что и думать , если тема уже есть направьте, не кидайтесь тапками . Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi уличного датчика нет, панель на котле, площадь дома примерно 140м2. Режим работы выставлен по температуре на плате (AMBON=1) 32гр, F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65. При работе котел циклит примерно 2 минуты работы/5 пауза , во время работы температура на подаче в СО CH O> дводится до 70 какое то время держит и не доведя температуру на плате до заданных 32 градусов отключается,во время паузы температура CH O> падает при чем довольно быстро до 50-55 после этого цикл возобновляется. Такое ощущение что апарат работает не по температуре воздуха, а по температуре подачи в СО, почему такое может быть , как сделать что бы котел работал по температуре воздуха. Понимаю что панель установленная на котле будет давать не совсем правильные данные по температуре воздуха, но выполнять заданные условия он должен или я в чем то ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Kuler 22 ноя 2023, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola 2 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 Такое ощущение что апарат работает не по температуре воздуха, а по температуре подачи в СО
так и есть.. :)
Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 почему такое может быть
так задумано.. :) и так будет работать до заданной температуры воздуха... :)
#2

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola 2 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Т.е пока не наберёт заданную , на панельке температуру , будет качегарить по теплоносителю ? потом будет работать по температуре воздуха ?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola 2 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

по теплоносителю всегда... :)
#4

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola 2 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Пошу прощения ошибся в моделе котла Nuvola 3 , может по этому я что то не понимаю
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

сам внутри себя котел всегда работает по теплоносителю, а "наружу" может по воздуху...
#6

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

AMBON=1 , котел должен выполнять условие достижения заданной на панеле температуры воздуха ?
В том и вопрос почему он не греет до неё , постоянно отключаясь или по другому , по какой причине он отключается не достигнув указанной температуры? Может для того что бы он работал от паказаний панели нужно еще что то ввести кроме AMBON
Последний раз редактировалось Kuler 22 ноя 2023, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65
ставим 100% и 70-80 температуру...

Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и озвучьте конечную цель, я пока не понимаю что нужно на выходе... :)
#8

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Цель в том что бы агрегат не циклил хотябы так часто и держал указанную температуру воздуха

Отправлено спустя 1 минуту :
На данный момент его работа ощущается буд то по какому то таймеру , не учитывая температурные параметры
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

указанную температуру воздуха будет держать когда аппарат исправен, ему хватает для этого мощности, температуры на выходе, и батарей...
не будет циклить - если он исправен, минимальные теплопотери помещения выше минимально возможной мощности аппарата...
#10

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

т.е есть место неисправности чего то ?
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

всегда есть как вариант...
#12

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

по минимальным теплопотерям, описал же что выставлял на 40% температуру теплоносителя котёл не поднимает до максимальных заданных значений, это не говорит о том что теплопотери выше заданной мощности апарата?, но при этом он всё равно отключается через какое то время ! Это как раз и не понятно в его работе .
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 13:28 40% температуру теплоносителя
это как?

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
понял, что не набирает какую то температуру при 40% мощности? какую? если не набирает заданную теплоносителя, то не отключится...
#14

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Да верно понимаете, при максимально мощьности в 40% не набирает заданные CH SL в 65 градусов и тут даже по грубым расчетам всё понятно , но не понятно то что почему отключается при этом , может есть какой то параметр задающий максимальное время работы горелки.
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Только приоритет ГВС...остальное надо разбираться..
#16

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Да, ГВС в преоритете , при разборе из ГВС , радиаторы заметно остывают
#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Можно попробовать убрать модуляцию и посмотреть что там...

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И ГВС отключить для эксперимента...F10 еще по нулям должно быть..
#18

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Пока не установлен уличник вижу выход из ситуации ручным увеличением максимальной на подачи в СО, есть ли смысл пробовать сброс панели, на что имеет смысл обратить внимание с такими симптомами ?

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Параметры все проверял не по одному разу
Про какую модуляцию идет речь, если про температуру на выходе в СО , то есле не ошибаюсь этот параметр (MODUL) и вместе сним YSELF и KREG без уличного датчика ни на что не влияют ?
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Модул в ноль
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Bahus »

Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Я про модуляцию температуры...
#22

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Bahus писал(а): 22 ноя 2023, 15:30 Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
то же не совсем понял о каком клапане речь ?

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:31 Я про модуляцию температуры...
я так понимаю для того что бы котёл сразу выходил на установленное значение и не морочился кривыми KREG ?
#23

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
#24

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:42 При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
А YSELF не имеет смысла то же отключить ?

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Имеет ли смысл играться с KREG ? или использовать графики только для ручной настройки температуры в CO
#25

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Он не работает без датчика хоть как
#26

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

Заметил так же что KREG меняется видимо при включеном YSELF руководствуется только температурой на панельке .
#27

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Температура подачи при этом фиксированная...
#28

Автор темы
Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение Kuler »

RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:52 Температура подачи при этом фиксированная...
да температура выставлена на 65 в пике достигает 70
#29

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха

Сообщение RADAR »

Ну и норм
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл BAXI LUNA-3 1.310 Fi не набирает заданную температуру теплоносителя
    0 Ответы
    496 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    785 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi
    RALIN » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    295 Просмотры
    Последнее сообщение RALIN
  • Нужна помощь в организации дымоудаления и забора воздуха
    serge55 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    3153 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    760 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции