Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
ivanov530
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06 июн 2022, 21:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение ivanov530 »

Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
Вложения
IMG_20231118_222822.jpg
IMG_20231118_222810.jpg
#61

Автор темы
ivanov530
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06 июн 2022, 21:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение ivanov530 »

Starik писал(а): 20 ноя 2023, 21:13 Правда, уже похолодало
Да, всю эту тему отложил до мая) :oops:
#62

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение Starik »

ivanov530 писал(а): 21 ноя 2023, 06:54Да, всю эту тему отложил до мая)
Правильно сделал, теперь будет достаточно времени все взвесить, обдумать, выбрать вариант переделки системы.
Предложу ещё один вариант на весну, так сказать, на мой взгляд самый бюджетный, но это если 14 батарея не очень далеко от котла. Закольцевать систему после седьмой батареи - первое кольцо ( трубы убрать, заглушки поставить, закольцует батарея), закольцевать восьмую батарею - второе кольцо (убрать трубы между 7 и 8 батареями). Тогда 14 батарея становится первой для второго кольца, к ней надо подвести две трубы - подачу и обратку. Раздачу на кольца можно делать через тройник или установить коллектор, желательно с регулировочными кранами для балансировки колец между собой (при необходимости).
#63

Автор темы
ivanov530
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06 июн 2022, 21:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение ivanov530 »

Я в соседней теме прочитал что 55-60 ставят при -25 и более... У меня прям сейчас стоит 55° на котле, (на улице -9) и я бы не сказал что дома прям тепло( Может ли это быть из за маленького диаметра труб?

Отправлено спустя 1 минуту :
Дома +21°с
#64

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение KUR33 »

Теплопотери у дома большие.
#65

Автор темы
ivanov530
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06 июн 2022, 21:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение ivanov530 »

KUR33 писал(а): 22 ноя 2023, 11:15 Теплопотери у дома большие.
Это то понятно) Но у 25, а тем более у 32 трубы пропускной диаметр больше, и на Ютубе показывали мол чем больше труба, тем лучше

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Там приводили пример что 20 труба передает 7квт тепла, а 32 может до 35квт тепла передавать...
#66
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение Bahus »

Не знаю кто там чего писал про диаметры и мощность, первый раз такое слышу.
Если у вас котёл 24 киловатт, радиаторы общей мощностью 15 киловатт, а общие теплопотери помещений 40 киловатт, тут хоть какой диаметр ставь.
Ну это для примера...

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Диаметр трубы влияет на гидравлическое сопротивление и на скорость теплоносителя. Чем диаметр больше, тем скорость меньше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#67

Автор темы
ivanov530
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06 июн 2022, 21:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение ivanov530 »

Знаю что не по теме, но теплообменник начал "стучать" при температуре 60°. В прошлом году было также, приходили газовики, говорили что надо поменять теплоноситель (была смесь старого антифриза, который уже скотался в комочки, и воды). Этим летом слил, разумеется не на 100, в 2 батареях всё-таки остался эта бодяга.... Но всё же)
#68

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 13 раз

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение kdme56 »

Какая длина всей системы. Подъём какой. Т должна быть на котле 70. Закрой все батареи кроме последней, и смотри итог на ней. Какие потери на ней, и что на обратке, если большие значит нет давления насоса. Далее подключай по одной от самой дальней, и смотри потери снова. Итак по очереди к баку. При малом диаметре, но хорошем насосе на обратке должно пробить, это будет видно пр Т котла...Успевает или не успевает греть.
Видел работу котла при внешнем насосе, а котловой был сгоревший. И всё работало.
По сути надо ставить гидрострелку, два кольца два насоса. Радиаторы поровну на кольцо.
#69

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение Starik »

ivanov530 писал(а): 03 дек 2023, 13:20Этим летом слил, разумеется не на 100, в 2 батареях всё-таки остался эта бодяга....
Ты не прав, мощный налет остался в радиаторе. ;) Вариантов у тебя не много:
новый теплообменник (очевидный вариант);
покупаешь жидкость для промывки систем охлаждения двигателя (автомобильного) и моешь радиатор котла при температуре 90-95 градусов (т.е. следуешь инструкции по промывке СО автомобиля).
#70

Автор темы
ivanov530
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06 июн 2022, 21:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Сообщение ivanov530 »

Starik писал(а): 03 дек 2023, 18:14 мощный налет остался в радиаторе
Ах да, забыл добавить, потом по пол часа полоскал батарею водой, при помощи бустера. Но это сути дела не меняет.
#71
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1302 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Разница температуры подачи и обратки
    5 Ответы
    1016 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей