Baxi eco compact 24f ошибка 65
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi eco compact 24f
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добрый день уважаемые форумчане,
Возникла проблема в котле у родителей, частный дом.
С периодичностью в час или два, котел выключается с ошибкой Е65, еще мигает треугольник с восклицательным знаком.
Доп инфо, эксплутируется 9 лет, залит теплоноситель, в прошлом году меняли датчик температуры выхлопа. Но по какой причине сервисная компания это сделала, родители не могут вспомнить.
В этот раз позвали сервисную компанию, со слов родителей пришел «школьник», долго копался и выписал предписание на замену вентилятора. Как я понял это турбина, узнавал ценник у нас 18,5 тыс. не гуманно как-то.
Вызвали частного специалиста, тот все осмотрел почистил и сказал что вентилятор и котел в целом работают нормально, и вроде после его ухода работало нормально часа 2-3 затем опять ошибка.
Вот вызвали по отзывам знакомых другого специалиста, авось будет толк, что можете подсказать?
И что делать с предписанием на замену турбины если дело окажется не в ней.
В интернете пишут ошибка 65 перекликается с ошибками 40 и 41, опять этот датчик температуры менять?
Возникла проблема в котле у родителей, частный дом.
С периодичностью в час или два, котел выключается с ошибкой Е65, еще мигает треугольник с восклицательным знаком.
Доп инфо, эксплутируется 9 лет, залит теплоноситель, в прошлом году меняли датчик температуры выхлопа. Но по какой причине сервисная компания это сделала, родители не могут вспомнить.
В этот раз позвали сервисную компанию, со слов родителей пришел «школьник», долго копался и выписал предписание на замену вентилятора. Как я понял это турбина, узнавал ценник у нас 18,5 тыс. не гуманно как-то.
Вызвали частного специалиста, тот все осмотрел почистил и сказал что вентилятор и котел в целом работают нормально, и вроде после его ухода работало нормально часа 2-3 затем опять ошибка.
Вот вызвали по отзывам знакомых другого специалиста, авось будет толк, что можете подсказать?
И что делать с предписанием на замену турбины если дело окажется не в ней.
В интернете пишут ошибка 65 перекликается с ошибками 40 и 41, опять этот датчик температуры менять?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Baxi eco compact 24f ошибка 65
А что пишут в инструкции? Узнавать пробовал? Там черным по русски напечатано что-то про дымоход.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Тогда вынимай датчик тяги из улитки, бережно отмывай его от жира и грязи (до блеска), ставь на место.
Старый датчик не выкинули?
Старый датчик не выкинули?
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi eco compact 24f
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Вот кстати тоже это пришло первым, вот фото датчика который поставили в прошлом году, поставил пока родной. Вопрос, както уплотнять надо посадочное место? Тот старый который поставил, там плоскость основания немного деформирована (видимо когда снимали погнули)
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Ошибка Е65 - Слишком часто включается функция проверки засорения дымохода.
Зачем он это далает? Может датчик давления где стоит?
Что является причиной вызова этой проверки?
Отправлено спустя 39 минут 34 секунды:
Замена датчика (установка старого отмытого) не помогла, опять вылезла ошибка 65
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Ошибка Е65 - Слишком часто включается функция проверки засорения дымохода.
Зачем он это далает? Может датчик давления где стоит?
Что является причиной вызова этой проверки?
Отправлено спустя 39 минут 34 секунды:
Замена датчика (установка старого отмытого) не помогла, опять вылезла ошибка 65
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Лопасти вентилятора чистые (без грязи и жира)?
Эти датчики не убиваемые, а вот если на выхлопе или всасывании что-то не так, реагируют быстро.
Рассказывай про систему дымоудаления, хватить шифроваться (коаксиал/раздельная), длина и прочее.
Эти датчики не убиваемые, а вот если на выхлопе или всасывании что-то не так, реагируют быстро.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Это датчик температуры, замеряй сопротивление холодного, затем в чайник и грей смотри изменениия сопротивления. Сколько ом не помню, но кажется 10 килоом .
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi eco compact 24f
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Дымоход коаксиал, от стены выходит гдето на метр, заглядывал внутрь, чисто, выхлоп выходит без проблем.
Кстати по поводу этого датчика на улитке, вчерашний техник как то выводил его показатели на дисплей, корректные, максимум показывало 108 градусов.
Кстати по поводу этого датчика на улитке, вчерашний техник как то выводил его показатели на дисплей, корректные, максимум показывало 108 градусов.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Baxi eco compact 24f ошибка 65
А воздухозабор как себя чувствует? Если коаксиал собран не герметично, то подсос выхлопа в котел будет давать такой результат.
Достаточно криво посадить вентилятор в коаксиальный дымоход (уплотнитель задрать, перекосить и т.д., и т.п.) и можно получить то, что сейчас с котлом происходит. При этом, видно ничего не будет до тех пор, пока не начнешь разбирать коаксиал или снимать вентилятор. Иными словами, надо лезть в котел и смотреть, правильно ли трубы коаксиала сейчас установлены на вентилятор. Если там в норме, то смотреть что со стыками, грубо говоря, перебирать дымоход от котла до насадки.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Если вентилятор работоспособный, и датчик температуры не врёт, то значит низкое давление газа, или задавлена минимальная мощность котла.В первую очередь вентилятор...Но если сопля в плате, то воткнуть резистор в датчик и изменить этим порог срабатывания.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Тотальная чистка-промывка: горелка, теплообменник (!), вентилятор.
Контроль положения электрода.
Контроль электроснабжения: "глухозаземленная нейтраль".
Контроль входного давления газа.
Контроль настроек газового клапана: минимум-максимум, актуальность параметров F45 и F48 (калибровка ручная или автоматическая)
Контроль положения электрода.
Контроль электроснабжения: "глухозаземленная нейтраль".
Контроль входного давления газа.
Контроль настроек газового клапана: минимум-максимум, актуальность параметров F45 и F48 (калибровка ручная или автоматическая)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi eco compact 24f
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Доброго дня всем, спасибо что отписались по теме, вчера приходил техник настраивал клапан, выставил минимум и максимум по манометру. И скзал что если это не поможет то меняйте дымоход, типо со временем он ржавеет внутри и это препятствует.
Итого ночью котел не выключался с ошибкой!
Но все равно выскакивает треугольник время от времени.
Было решено заменить дымоход, сегодня поменяли, но треугольник все равно с нами…
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Итого ночью котел не выключался с ошибкой!
Но все равно выскакивает треугольник время от времени.
Было решено заменить дымоход, сегодня поменяли, но треугольник все равно с нами…
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
вот это тоже настроил по мануалу
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Ветер в трубу дует, к примеру.
Если нужна помощь, то давай информацию (фото, к примеру) как расположен коаксиал (относительно стен, крыши, земли и т.д.).
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi eco compact 24f
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Это не дымоход, Чё ему будет. Плата читает датчики. И мерить давление газа сначала в магистрали, а потом уж крутить клапан подачи.Aksell писал(а): ↑04 дек 2023, 16:20 Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi eco compact 24f
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Всем привет, после замены трубы, ошибок не было гдето неделю, но вчера опять выскочила ошибка 65
Вычитал тут viewtopic.php?t=7314
Очень похоже на мой случай, в поисках манометра
Вычитал тут viewtopic.php?t=7314
Очень похоже на мой случай, в поисках манометра
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции