Не отображается уровень модуляции на connect +

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
Maksim164
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 16:16
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco nova 31F
Благодарил (а): 1 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Maksim164 »

Всем привет, вопрос в следующем. имею на вооружении baxi eco nova 31F и подключенный к нему zont connect +. обратил внимание что у меня не отображается уровень модуляции горелки. но если переключать режимы то она вроде как отображается и потом в 0 уходит. как это лечить? на всякий приложу скрин.
Вложения
Без имени.jpg
Без имен2и.jpg
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение tsv63 »

Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 у меня не отображается уровень модуляции горелки.
Значит в таком режиме котёл работает.
Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 как это лечить?
Читать и понять, что такое 0% и 100% модуляции. Потом сопоставишь с переключаемыми тобой режимами. Любителям ссылаться на графики, посвящается. Их не прикладывать, их читать надо...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
Maksim164
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 16:16
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco nova 31F
Благодарил (а): 1 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Maksim164 »

tsv63 писал(а): 04 дек 2023, 17:59
Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 у меня не отображается уровень модуляции горелки.
Значит в таком режиме котёл работает.
Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 как это лечить?
Читать и понять, что такое 0% и 100% модуляции. Потом сопоставишь с переключаемыми тобой режимами. Любителям ссылаться на графики, посвящается. Их не прикладывать, их читать надо...
а каким образом при 0% модуляции котел продолжает поддерживать температуру в контуре? 0 % это же выключен. разве нет?
Я очень рад за вас что вы очень хорошо в этом разбираетесь и для вас это плевый вопрос и все понятно, но форум как раз и существует для того чтобы найти решение проблемы тем, кто не настолько хорошо развит в этом вопросе.
надеюсь что вы удовлетворили свое эго.
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение tsv63 »

Maksim164 писал(а): 05 дек 2023, 07:24 0 % это же выключен. разве нет?
Нет. Дальше сам.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Bahus »

0% это про модуляцию, а не про мощность. Значит, что котёл работает на минимальной мощности не подключая модуляцию.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Starik »

Maksim164 писал(а): 05 дек 2023, 07:24но форум как раз и существует для того чтобы найти решение проблемы тем, кто не настолько хорошо развит...
У всех очень разные хотелки к форуму. Недоразвитость не устраняется форумом, для этого существуют другие способы, самый простой и не дорогой - самоподготовка (ныне - самообразование). ;)
#6

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение kdme56 »

Век живи, век учись. Не хочешь учиться- звони в АСЦ.
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка модуляции модуль baxi connect+
    andrey88888888 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi Slim1300in блок модуляции, где находится?
    2 Ответы
    1489 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3296 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    3012 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1955 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя