Имеется котел Baxi mainfour 240f.
Работает в двухкомнатной квартире (3 батареи отопления + гвс). Котлу 12 лет.
Проблемы:
1. 3-4 года плохо греет отопление, с кажджым годом все слабее. При заданной температуре отопления 70-75°С температура батарей не поднимается выше 50°С. (на улице около 0°С)
Котел греет циклами, с временем самого нагрева 20-30 секунд.
Интервал поджига = 2 минуты. Если интервал поставить 10 сек, то батареи нагреваются до 65-70°С. (но не хотелось бы оставлять котел в таком неэкономичном режиме)
2. Пару недель назад заметил: При нагреве отопления, почему-то также нагревается и ГВС (хотя разбора нет) до >90°C и выскакивает кратковременно ошибка E06 (в котле при этом могут быть звуки, похожие на булькающие, но не всегда).
Что я делал:
- полгода назад заменил теплообменник (старый прогнил, падало давление), также почистил вентилятор и печку.
- пару недель назад, когда заметил ошибку E06 заменил оба датчика температуры. Это никак не повлияло, при этом старые датчики были рабочие - 10 кОм при комнатной температуре (новые такие же)
- на днях делали промывку системы отопления (гидропневматикой). Также чистился грязевой фильтр. Никак не повлияло.
- Прозвонил датчик приоритета контура ГВС - электрически он исправлен (включается только при наличии протока ГВС). На всякий случай постучал по нему, снимал клеммы.
- Установлены параметры: F08 = 90, F09 = 90, F10 = 10, F11 = 02 (остальное по-умолчанию)
Дальше будут данные эксперимента:
Исходные данные:
Отопление:
- включено
- заданная температура 70
- текущая температура обратки 55 (по индикатору)
- температура батарей 50 (по пирометру)
ГВС:
- включено (разбор ГВС отсутствует)
- заданная температура 55
- текущая температура 55
Циклограмма котла после включения горелки:
Код: Выделить всё
| A00 | A05 | Го- | Ошиб.
Время| ГВС | Отопл. | рел- | E06
(сек)| °С | °С | ка |
----------------------------------
0 55 55 +
10 57 65 +
20 69 68 +
30 90 70
40 96 62 +
50 90 58
60 81 55
70 73 55
80 70 55
90 66 55
100 63 55
110 60 55
120 57 55
Собственно, помогите диагностировать описанные выше проблемы. Это одна проблема или разные? Почему при нагреве отопления греется ГВС?