Проблема с нагревом в контуре отопления
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 мар 2017, 05:58
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 Fin
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема с нагревом в контуре отопления
Всем добра. Использую котёл Baxi slim 1.300 fin. Столкнулся с проблемой, что в контуре отопления теплоноситель максимально нагревается до 50°. T.RISC выставлен на 85° и котёл работал порядка 7 лет без вмешательства безпроблемно. Регулятор температуры выставлен на максимум. ГВС работает без проблем. К плате подключены датчик с реле комнатной температуры и датчик уличной температуры. Их отключал, перемычки ставил, толку ноль. Фаза и ноль на месте. Земля есть. Прошу помощи, так как холода уже неделю ниже -30°. Грешу на погружной датчик температуры Nts.
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 мар 2017, 05:58
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 Fin
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема с нагревом в контуре отопления
BAXI-Ural, не увидел проблему в питании. Фаза, ноль на месте. 220В на входе. Разность потенциалов вроде в норме. Не знаю что ещё можно проверить
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
BAXI-Ural, думаю плату отдать в ремонт в сервис, пусть посмотрят и восстановят.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
BAXI-Ural, думаю плату отдать в ремонт в сервис, пусть посмотрят и восстановят.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Проблема с нагревом в контуре отопления
Проверьте вот так:
Проверка корректности электроснабжения котла.
Замеры проводятся на вводном клемнике котла.
1. Проверка напряжения: между синим и коричневым проводниками 230V +/-10% (207V - 253V).
2. Проверка "фазировки": фаза должна быть на коричневом проводнике, напряжение между коричневым и желто-зеленым - такое-же как в п.1.
3. На вводном щитке отключить (только!) фазу.
4. Проверка отсутствия напряжения между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть не более 0.01V. Измерять на минимальном пределе измерения прибора.
5. Проверка "глухозаземленной нейтрали": измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть в пределах 1-2 Ом, "накоротко".
Проверка корректности электроснабжения котла.
Замеры проводятся на вводном клемнике котла.
1. Проверка напряжения: между синим и коричневым проводниками 230V +/-10% (207V - 253V).
2. Проверка "фазировки": фаза должна быть на коричневом проводнике, напряжение между коричневым и желто-зеленым - такое-же как в п.1.
3. На вводном щитке отключить (только!) фазу.
4. Проверка отсутствия напряжения между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть не более 0.01V. Измерять на минимальном пределе измерения прибора.
5. Проверка "глухозаземленной нейтрали": измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть в пределах 1-2 Ом, "накоротко".
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Проблема с нагревом в контуре отопления
Кто может помочь решить проблему с котлом Baxi slim 1.300 когда его только подключили, он грел в основном только воду и пока не переключаешь на отопление в ручном режиме. Потом загорался датчик перегрева и котел не работал. Вызвал мастера, при осмотре ничего не обнаружилось, сделали чтоб насосы работали постоянно и не было перегрева. Котел сейчас работает, дома тепло, но раздражает что он не реагирует на крутилки и насосы работают без отдыха
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 280 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 701 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
-
- 34 Ответы
- 2204 Просмотры
-
Последнее сообщение ats41
-
- 17 Ответы
- 1779 Просмотры
-
Последнее сообщение ДмитрийМСК
-
- 11 Ответы
- 1200 Просмотры
-
Последнее сообщение Dimsan
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя