Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Розничная цена штатного датчика уличной температуры (ДУТ) QAC34 для конденсатных котлов Baxi от 700 до 1800руб. Неадекватная цена заставила искать альтернативные варианты.
Проблема.
ДУТ представляет собой NTC-термистор, помещённый в пластиковый корпус. Термистор имеет сопротивление 1кОм, при окружающей температуре 25гр. С, и определенный коэффициент температурной зависимости (В = приблизительно 3450). В известной тетради приведена таблица зависимости сопротивления ДУТ от температуры (см. ниже). Подобрать доступный термистор с такой зависимостью в магазинах радиодеталей не получилось.
Решение.
Чтобы сделать ДУТ с требуемой характеристикой достаточно использовать NTC- термистор сопротивлением 1 кОм с В=3730, и параллельно ему подключить постоянный резистор 36кОм. Зависимость сопротивления такого соединения элементов от температуры приведена в таблице, из которой видно, что в диапазоне температур от 25 до -20гр.С отклонение от оригинального датчика не превышает 3%.
Такие NTC- термисторы весьма доступны, например, термистор B57164-K 102-J в не самом дешевом магазине стоит 65р., стоимость постоянного резистора около 10р., для корпуса датчика использовал распределительную коробку. Таким образом реальная стоимость ДУТ не превышает 100р. Датчик проверен в действии, пока только при температуре 10 гр. Расхождение с уличным термометром не превышает 0,5гр. Но какой из них точнее – не знаю. Котел работает.
Т, гр. СQAC34, кОм Бюджетный ДУТ, кОм Отклонение, %
-20 7,57 7,37 -3
-10 4,5 4,61 2
0 2,8 2,89 3
10 1,8 1,84 2
20 1,2 1,2 0
25 1 0,97 -3
Проблема.
ДУТ представляет собой NTC-термистор, помещённый в пластиковый корпус. Термистор имеет сопротивление 1кОм, при окружающей температуре 25гр. С, и определенный коэффициент температурной зависимости (В = приблизительно 3450). В известной тетради приведена таблица зависимости сопротивления ДУТ от температуры (см. ниже). Подобрать доступный термистор с такой зависимостью в магазинах радиодеталей не получилось.
Решение.
Чтобы сделать ДУТ с требуемой характеристикой достаточно использовать NTC- термистор сопротивлением 1 кОм с В=3730, и параллельно ему подключить постоянный резистор 36кОм. Зависимость сопротивления такого соединения элементов от температуры приведена в таблице, из которой видно, что в диапазоне температур от 25 до -20гр.С отклонение от оригинального датчика не превышает 3%.
Такие NTC- термисторы весьма доступны, например, термистор B57164-K 102-J в не самом дешевом магазине стоит 65р., стоимость постоянного резистора около 10р., для корпуса датчика использовал распределительную коробку. Таким образом реальная стоимость ДУТ не превышает 100р. Датчик проверен в действии, пока только при температуре 10 гр. Расхождение с уличным термометром не превышает 0,5гр. Но какой из них точнее – не знаю. Котел работает.
Т, гр. СQAC34, кОм Бюджетный ДУТ, кОм Отклонение, %
-20 7,57 7,37 -3
-10 4,5 4,61 2
0 2,8 2,89 3
10 1,8 1,84 2
20 1,2 1,2 0
25 1 0,97 -3
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
В известной тетради files/tech/seminar_book_2016_2.pdf
на 36 стр
написано, что при 25 град 10 кОм.
Или для конденсационных котлов другая модель уличного датчика?
UPD. Нашел. 78 страница. files/tech/seminar_book_2017_2.pdf
на 36 стр
написано, что при 25 град 10 кОм.
Или для конденсационных котлов другая модель уличного датчика?
UPD. Нашел. 78 страница. files/tech/seminar_book_2017_2.pdf
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Ну почему не адекватная, ведь корпус денег стоит, пластик там особенный, ультрафиолета не боится, т.е. не превращается в труху.
У меня все стены на солнце (от рассвета до заката, МКД, условия установки датчика выполнить не возможно), датчик купил по "неадекватной" цене (1200р), но корпус нагревался и вот показания оказывались неадекватными (зимой это очень не хорошо, мягко говоря). Пришлось искать решение … в Китае, ибо у нас неадекватные торговцы, две - три цены на ту запчасть, что мне была необходима.
Прикупил нужную деталь метеостанции, почти по цене датчика Бакси (что-то около 900р), а заодно и электронную мини метеостанцию (за копейки, меряет влажность, температуру до десятых). В купленную деталь вставил все датчики, в самый солнцепек проверил показания температуры, отличие от данных настоящей метеостанции составило 1 градус (показания не из интернета брал, а на станции), высота установки сказалась и расстояние от стены, стойку не сильно длинную сделал. Котел округляет значение своего датчика до целого по математическим правилам. Разница показаний между электронной мини станцией и котловым датчиком всего 0,2 градуса (при любой температуре, во всём диапазоне измерений).
То, что ты соорудил, наверное - приемлемо, если сравнивать показания со спиртовым термометром и в узком диапазоне. Может кому-то такое и подойдет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
История не нова. Давно по сети ползает подобная инструкция. Только там аналог традиционного датчика собирали.
Ну а по теме. Купить конденсационные и заморачиваться сборкой колхозного датчика из-за сомнительной выгоды в тысячу-полторы рублей. Ну не знаю...
Ну а по теме. Купить конденсационные и заморачиваться сборкой колхозного датчика из-за сомнительной выгоды в тысячу-полторы рублей. Ну не знаю...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 авг 2022, 20:29
- Откуда: nnov
- Мой котел: Luna Duotec E 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
добрый день
подскажите пожалуйста, в чем сакральная разница QAC34/149 (родной baxi 7104873, 2750 рублей) и QAC34/101 (с шильдиком siemens, лежит в популярном зеленом магазине меньше 1000 рублей) - кривая и там и там ntc1000, по тетрадке подходит вроде
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... :QAC34/101
Ntc 1k, да требуемая бета 3435 не прописана... но и для других вариантов наружных 1к нет, если пересчитать ~4% на градус из даташита, то примерно то и выходит
подскажите пожалуйста, в чем сакральная разница QAC34/149 (родной baxi 7104873, 2750 рублей) и QAC34/101 (с шильдиком siemens, лежит в популярном зеленом магазине меньше 1000 рублей) - кривая и там и там ntc1000, по тетрадке подходит вроде
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... :QAC34/101
Ntc 1k, да требуемая бета 3435 не прописана... но и для других вариантов наружных 1к нет, если пересчитать ~4% на градус из даташита, то примерно то и выходит
- Вложения
-
- QAC34_101(1).pdf
- (179.37 КБ) 93 скачивания
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Если термистор с той же характеристикой, то весь сакральный смысл сводится к ценообразованию
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
- Возраст: 47
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Фото лета 2020 года. В эксплуатации с зимы 2017 года. Печатал белым PLA от FDplast.
Модель здесь
Думал, напечатаю из того что есть в наличии, а потом ABSом перепечатаю. В прошлом году летом, проверял визуально качество пластика - никаких видимых изменений или хрупкости... вот такой PLA "биоразлагаемый". Расположен в "экстремальном месте" - почти с самого рассвета до заката находится под прямыми солнечными лучами, исключая пару часов нахождения в тени за антенной, и осадки тоже постоянные...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Трухлявый пластик много раз попадался, к примеру, гофра для кабелей, через 5 - 7 лет сыплется, доводилось менять. Бывает и кабель каналы аналогично себя ведут. Насколько могу понять, чем тоньше изделие, тем быстрее эффект наступает. Ведерко пластиковое (из под краски или шпаклевки) на балконе за три года сдохло, слегка придавил и развалилось.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 дек 2023, 14:44
- Откуда: Московская область
- Мой котел: BAXI LUNA DUO TEC E
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Вопрос к Старику: Бюджетный ДУТ продолжает работать? И обращаю Ваше внимание, что цена QA34 у наиболее "патриотичных" компаний выросла до 6000 руб.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 апр 2023, 12:12
- Откуда: Псков
- Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 47
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Второй год работает SIEMENS QAC34/101 в последку резистор на 200 оМ.
Показалось, что врет в плюс на 1С
Показалось, что врет в плюс на 1С
-