Комнатный термодатчик для Slim 1300in
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Slim 1300in
- Благодарил (а): 3 раза
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Всем здравствуйте. Замучал меня тактовать мой котел Slim1300 in, 4 минуты греет, 3 отдыхает. Посоветовали поставить комнатный терморегулятор беспроводной, чтобы убрать такую частоту отключений/включений. Подскажите, без загонов какой именно купить термодатчик и в какую плату производить подключение?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2023, 20:15
- Откуда: Пенза
- Мой котел: BAXI SLIM 1.300 IN
- Поблагодарили: 1 раз
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
BAXI-Ural, В 2006 году как то не задумывался о мощности. Подвернулся, купил поставил. За почти 18 лет не ломался ни разу. В резерв в прошлом году поставил электрокотел (на всякий случай). За последние два года нарисовалась проблема, стала падать производительность. Но пока нашел настоящую проблему доработал всю систему отопления, начиная от промывки и т.д. В итоге оказалась что забилась обратка в радиаторе котла (3 секции из 5). Котел перегревался, а на выходе теплоноситель был гораздо ниже. Заменил в котле сливной штуцер на кран 1/2. Через него под давлением промыл радиатор котла, сейчас работает без проблем. По мощности может и многовато, но у меня стоит еще бойлер UB120 и теплый пол.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Slim 1300in
- Благодарил (а): 3 раза
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Купил беспроводной термодатчик комнатный, подскажите, к какой клемме надо подключить? Slim1300in
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 669 раз
- Возраст: 58
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Схема подключения приемника должна быть в паспорте термодатчика, подключение к котлу - в инструкции котла (картинка).
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 15 раз
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Да.Тупика не должно быть. Но если тёплые полы открыты, в чём вопрос.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
И как же его присандалить к котлу..какая приблуда есть ещё.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Slim 1300in
- Благодарил (а): 3 раза
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Вот я и смотрю схему и вижу что на ней написано снять перемычку, но указано 230в. Если это 220, то датчик спалю.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Ну да, там висит сетевое напряжение. По сути: фаза подается на вход термостата
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Slim 1300in
- Благодарил (а): 3 раза
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Получается у принмника сеть 220в отдельно подключена и еще этот провод, который идет в котел тоже под 220в?BAXI-Ural писал(а): ↑28 дек 2023, 02:18Ну да, там висит сетевое напряжение. По сути: фаза подается на вход термостата
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Какой термостат-то купили?
Стандартная схема подключения такая:
1. Базе нужно своё питание. Поэтому туда из сети забираем фазу и ноль. Можно взять прямо от питания котла (перед предохранителями подключиться). База всё-равно рядом висеть будет.
2. Подключить вместо перемычки реле базы. Она обычно трёхконтактная. Вам нужны 2 контакта. Какие именно - смотрите схему из инструкции на термостат. Само собой, реле должно поддерживать коммутацию 220В.
Таким образом нужно полметра 4-жильного кабеля. Ну или метр двухжильного. А, не. Для Слима больше понадобится. Стенка далеко. Ну или базу внутри котла прилепить, рядом с платой. Но там столько места кажись нет.
Стандартная схема подключения такая:
1. Базе нужно своё питание. Поэтому туда из сети забираем фазу и ноль. Можно взять прямо от питания котла (перед предохранителями подключиться). База всё-равно рядом висеть будет.
2. Подключить вместо перемычки реле базы. Она обычно трёхконтактная. Вам нужны 2 контакта. Какие именно - смотрите схему из инструкции на термостат. Само собой, реле должно поддерживать коммутацию 220В.
Таким образом нужно полметра 4-жильного кабеля. Ну или метр двухжильного. А, не. Для Слима больше понадобится. Стенка далеко. Ну или базу внутри котла прилепить, рядом с платой. Но там столько места кажись нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Slim 1300in
- Благодарил (а): 3 раза
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Понял, спасибо! Получается реле работает на 220в, а то я думал слаботочка должна быть.Bahus писал(а): ↑28 дек 2023, 10:04 Какой термостат-то купили?
Стандартная схема подключения такая:
1. Базе нужно своё питание. Поэтому туда из сети забираем фазу и ноль. Можно взять прямо от питания котла (перед предохранителями подключиться). База всё-равно рядом висеть будет.
2. Подключить вместо перемычки реле базы. Она обычно трёхконтактная. Вам нужны 2 контакта. Какие именно - смотрите схему из инструкции на термостат. Само собой, реле должно поддерживать коммутацию 220В.
Таким образом нужно полметра 4-жильного кабеля. Ну или метр двухжильного. А, не. Для Слима больше понадобится. Стенка далеко. Ну или базу внутри котла прилепить, рядом с платой. Но там столько места кажись нет.
И подскажите, после установки термостата комнатного переводить постциркуляцию насоса на 3 мин? Или оставить также на 4 часа, как и было до термодатчика.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
По ситуации. Можно поэкспериментировать. Всех вроде 3 минуты вполне устраивает, обычно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Slim 1300in
- Благодарил (а): 3 раза
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Подвожу итог установки термодатчика на slim1300in:
Расход газа уменьшился на 20%, перестал тактовать каждые 3 минуты. Выключается после нагрева помещения до определенной температуры и минут 40 отдыхает, а потом опять включается, поработает минут 15 и снова на отдых. После бешенных тактований-это вообще супер.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Да, и самое главное заметил, если выставить температуру порядка 55, то самый экономный режим получается, в отличии от ранее моих 40. Странно, но газа расходуются меньше
Расход газа уменьшился на 20%, перестал тактовать каждые 3 минуты. Выключается после нагрева помещения до определенной температуры и минут 40 отдыхает, а потом опять включается, поработает минут 15 и снова на отдых. После бешенных тактований-это вообще супер.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Да, и самое главное заметил, если выставить температуру порядка 55, то самый экономный режим получается, в отличии от ранее моих 40. Странно, но газа расходуются меньше
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Ну и славно. Рад за вас.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость