Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Emil
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Благодарил (а): 6 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Emil »

Здравствуйте уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Имеется котел Baxi Duo Tec Compact 1.24 GA. Котел висит на стене в котельной. Дымоход коаксиальный выходит сразу горизонтально из стены на улицу. Дымоход установлен с уклоном в сторону котла, так как конденсационный котел. С нас наступлением морозов -20…-25, котел выключился. Открываю крышку и ужас, внутри все в воде. Слава Богу ничего не сломалось, просушил, все заработало. В чем может быть причина заливки конденсатом? Вода сверху камеры сгорания, куда угол коаксиальной трубы подключается. Сейчас наклонил дымоход обратно в сторону улицы, чтобы избежать данной проблемы.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение BAXI-Ural »

Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон.
У вас либо протечка из центральной трубы в кольцевой зазор, протечки найти и устранить.

Либо в воздушный кольцевой канал всасывания дымовые газы с конденсатор. В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Также раньше был отдельный слив конденсата с приёмной тарелки над теплообменником, но в Европе от него отказались. Можно попробовать приколхозить, а то тарелка переполняет.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Emil
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Благодарил (а): 6 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Emil »

BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 08:20 Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон.
У вас либо протечка из центральной трубы в кольцевой зазор, протечки найти и устранить.

Либо в воздушный кольцевой канал всасывания дымовые газы с конденсатор. В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Также раньше был отдельный слив конденсата с приёмной тарелки над теплообменником, но в Европе от него отказались. Можно попробовать приколхозить, а то тарелка переполняет.
Вот приложил фотку. Вода в самом верху в этом месте собиралась и оттуда выливалось все на внутренности котла.
Вложения
IMG_9057.jpeg
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение BAXI-Ural »

Да знаю я, знаю...
Уже все написал: и про дымоход, и про отвод конденсата с этой тарелки
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
Emil
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Благодарил (а): 6 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Emil »

BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 16:36 Да знаю я, знаю...
Уже все написал: и про дымоход, и про отвод конденсата с этой тарелки
Благодарю за информацию.
Просто в первый раз такое, и началось как начались морозы. У меня дымоход длиной где то 70-80 см. Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще. Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки? Так бы тоже не хотел делать. Котлу год всего. Что то колхозить не очень хочется. А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение BAXI-Ural »

Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
В смысле "отклонил"?
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще.
Вы молодец! Скорее всего проблема из-за этого, - косячного расположения дымохода... Пар из дымовых газов отражаясь от забора, всасывается с воздухом.

Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки?
Ещё можно забор снести... :mafioso:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Bahus »

То, что сифон забитый не рассматривается?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Starik »

Подключение к канализации не звучало...
#8

Автор темы
Emil
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Благодарил (а): 6 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Emil »

BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 23:03
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
В смысле "отклонил"?
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще.
Вы молодец! Скорее всего проблема из-за этого, - косячного расположения дымохода... Пар из дымовых газов отражаясь от забора, всасывается с воздухом.

Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки?
Ещё можно забор снести... :mafioso:
Угол отклонил в сторону улицы, как на традиционных котлах, чтобы не заливало.
А возможно ли сделать угол под 90, чтобы труба на улице была Г-образной, чтобы отвести от ворот?
Или может укоротить дымоход, чтобы он не был так близок к забору? Если этот вариант реален, то было бы здорово, чтобы не переделывать. Там и изнутри помещения никак не вывести, ни вправо ни влево. Только такой способ возможен.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Bahus писал(а): 08 янв 2024, 13:41 То, что сифон забитый не рассматривается?
Пока временно в бочку заливается конденсат, на улицу выливаю. Поэтому нет..
Вложения
Вот тут видно, как выведен дымоход
Вот тут видно, как выведен дымоход
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение BAXI-Ural »

Пока временно сделайте забор воздуха из помещения.

Потом сделайте всасывания воздуха возле стены (дырок насверлите), а дымоходную часть хоть Г-образно выведите в нормальное для расставание место.
От "нового" воздухозабора до выхлопа кольцевой канал заложить утеплителем
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

Автор темы
Emil
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Благодарил (а): 6 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Emil »

BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 Пока временно сделайте забор воздуха из помещения.

Потом сделайте всасывания воздуха возле стены (дырок насверлите), а дымоходную часть хоть Г-образно выведите в нормальное для расставание место.
От "нового" воздухозабора до выхлопа кольцевой канал заложить утеплителем
Благодарю за столь подробное описание.
Если сейчас сантиметров на 20 укоротить дымоход, чуть подальше от забора сделать, лучше же будет? И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение BAXI-Ural »

Emil писал(а): 09 янв 2024, 08:23 И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
Смотрите свой первый пост... :?
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 нормальное для расставание место.
Рассеевания...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Автор темы
Emil
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Благодарил (а): 6 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Emil »

BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 17:03
Emil писал(а): 09 янв 2024, 08:23 И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
Смотрите свой первый пост... :?
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 нормальное для расставание место.
Рассеевания...
Смысла нет подкоротить дымоход, пока будет возможность все докупить и переделать?
Его же так и так придется резать и к нему угол 90 подсоединять и дальше выводить
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение BAXI-Ural »

Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Starik »

Emil писал(а): 10 янв 2024, 00:50и к нему угол 90 подсоединять и дальше выводить
А может проще сделать как в МКД? Только выхлопную трубу вверх поднять, сделать её бОльшего диаметра с конденсатосборником (утепленную), а воздухозаборник засверлить (обрезать) немного отступив от стенки. Вот так в МКД выхлоп организован.
МКД выхлоп.jpg
#15

Автор темы
Emil
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Благодарил (а): 6 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение Emil »

BAXI-Ural писал(а): 10 янв 2024, 06:00 Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...
Так и сделал с первого дня, как проблема началась. Не закрывал еще
#16

AntonSe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 дек 2023, 23:41
Откуда: Пенза
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Сообщение AntonSe »

BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 08:20 В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Подскажите артикул такого дымохода.
#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1712 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    601 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
    ИгорьБ » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    306 Просмотры
    Последнее сообщение ИгорьБ
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    861 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей