трехходовой клапан рабоатет на оборот

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
Maestro
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 18:55
Откуда: Морд
Мой котел: Baxi Ampera 14

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Сообщение Maestro »

котел Baxi Ampera 14 + бойлер 150 литров Hajdu
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10323
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Сообщение Bahus »

Электрика привода установлена неправильно. Поменяйте 2 провода местами. Общий на месте
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Maestro
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 18:55
Откуда: Морд
Мой котел: Baxi Ampera 14

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Сообщение Maestro »

какие именно менять? какого цвета? фото есть?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10323
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Сообщение Bahus »

В семинарской тетради есть распиновка. Скачайте из аптечки
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ампера 14 + эко 4с + трехходовой клапан - совместное подключение
    Bioh » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    2 Ответы
    465 Просмотры
    Последнее сообщение Bioh
  • Slim 1.490 in и трехходовой под ГВС
    Дмитрий Л » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    1260 Просмотры
    Последнее сообщение Claundez
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
    VlMor » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    436 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
    16 Ответы
    1698 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей