Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Уважаемые участники!
Мой котёл Eco Nova 18F. Я читаю руководство и вижу на 20-й странице настроечные параметры. Я не понимаю, что означают некоторые параметры, и прошу помочь мне, растолковать. (Дальше шёл вопрос, а сейчас вместо него я напишу ответ.)
P00. Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический. Эти параметры нужны для правильной настройки горячего водоснабжения, а если котёл только для отопления, тогда они не влияют.
P15 и P16. Максимальная, минимальная мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции). Эти параметры сообщают котельной электронике, в каком именно котле она работает. Они не позволяют менять натуральную мощность котла, поэтому их незачем менять.
Ещё дальше в этой теме обсуждают мою конкретную ситуацию с работой котла.
Спасибо!
Мой котёл Eco Nova 18F. Я читаю руководство и вижу на 20-й странице настроечные параметры. Я не понимаю, что означают некоторые параметры, и прошу помочь мне, растолковать. (Дальше шёл вопрос, а сейчас вместо него я напишу ответ.)
P00. Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический. Эти параметры нужны для правильной настройки горячего водоснабжения, а если котёл только для отопления, тогда они не влияют.
P15 и P16. Максимальная, минимальная мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции). Эти параметры сообщают котельной электронике, в каком именно котле она работает. Они не позволяют менять натуральную мощность котла, поэтому их незачем менять.
Ещё дальше в этой теме обсуждают мою конкретную ситуацию с работой котла.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Андрей Фо 13 янв 2024, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Нанимал подрядчика, который специализируется на системах отопления, водоснабжения и канализации. Поэтому могу писать неверные названия. Надеюсь минут через 10 уже написать сюда результат.
Отправлено спустя 15 минут 35 секунд:
Котёл перешёл в нагрев. Я вижу пламя в стеклянном окошке. Я запер кран "красный круг", который закрывает выходящую из котла трубу. Котёл начинает тихонечко гудеть, трубка остаётся прежней температуры. Котёл начинает скрипеть. Медная трубка обратки внезапно становится очень горячей, я не могу за неё держаться.
Но вдруг — вдруг раздаётся звук отваливающейся стены из мягкого песка. В этот момент я от страха открываю кран "красный круг". Затем котёл немножко поскрипывает, из него доносится звук, словно по трубам течёт песок.
Возникла ошибка F31 = сопротивление датчика температуры контура отопления слишком велико.
Затем котёл перезагрузился, началась диагностика AP. После этого котёл работает штатным образом. УТОЧНЕНИЕ: котёл перешёл в режим «два элемента пламени», потом работает то в один элемент, то в два элемента.
Что я видел? Ничего.
Что я слышал? Выше названо: тихое гудение, потом скрип, треск падащей стены мягкого песка, и звук — словно бы — песка, несущегося по трубе.
Что я ощутил? Медная трубка обратки внезапно стала очень горячей.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
А что понял я:
Насос работает нормально
Сработал байпас, исправен
"Круг" насос-трубка-основной теплообменник-трубка-байпас-вторичный теплообменник - чисто
Выводы: с котла подозрения практически снимаются, за исключением выхода на отопления из трехходового и входа в насос (маловероятно)
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
В первую очередь под подозрением загыгулины на фото. Сливайтесь, скидывайте американки, снимайте эти .... изделия, просто продувкой ищите повышенное сопротивление.
Да... слейте треть вашей жижи, вместо неё залейте снеговой воды.... котел вам спасибо скажет.
Насос работает нормально
Сработал байпас, исправен
"Круг" насос-трубка-основной теплообменник-трубка-байпас-вторичный теплообменник - чисто
Из-за перегрева сопротивление стало слишком мало - это нормально и обратимо
Выводы: с котла подозрения практически снимаются, за исключением выхода на отопления из трехходового и входа в насос (маловероятно)
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
И тем самым дезинформируете публику... ПВХ клеется(в отоплении не применяется из-за низкой термостойкости, но вы в принципе "могли", учитывая ваши познания) клеется, а ППР сваривается и иногда просвет трубы рукожопы заплавляют. Рукожоп потому, что результат налицо, осталось найти косяк (и)
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
В первую очередь под подозрением загыгулины на фото. Сливайтесь, скидывайте американки, снимайте эти .... изделия, просто продувкой ищите повышенное сопротивление.
Да... слейте треть вашей жижи, вместо неё залейте снеговой воды.... котел вам спасибо скажет.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Как правило, дом на зиму остаётся без жильцов и без отопления. Поэтому антифриз неизбежен.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
6 радиаторов на ветке это много. Собрана система неправильно. Она не симметрична по веткам. А значит и обратки с разной температурой на входе котла. Лучше бы одну ветку большую сделали и всё было понятнее. Нужна гидрострелка .
Закройте малую ветку.
Настройте котёл на одну большую ветку правильно по параметрам и устойчиво на нагрев, разберитесь сначала с ней.
Если она будет нормально работать, откройте малую ветку чуть чуть, смотрите как она будет греть, и наблюдайте за изменениями в большой.
Обратки по температуре должны быть одинаковы это идеальный вариант. Но нагрев радиаторов по веткам будет разный, так как разные мощности по веткам.
Говорю из опыта ....параллельной работы гидрострелки и бойлера, прикрыв кран на бойлер наполовину, получил равенство обраток по температуре, при этом в гидрострелке на прямой добавилась температура сразу на 4 гр, уравновесил две ветки так сказать....гидрострелку и бойлер. Всё работает хорошо, в мороз -38 правда добавлял котёл до 77 гр.
Закройте малую ветку.
Настройте котёл на одну большую ветку правильно по параметрам и устойчиво на нагрев, разберитесь сначала с ней.
Если она будет нормально работать, откройте малую ветку чуть чуть, смотрите как она будет греть, и наблюдайте за изменениями в большой.
Обратки по температуре должны быть одинаковы это идеальный вариант. Но нагрев радиаторов по веткам будет разный, так как разные мощности по веткам.
Говорю из опыта ....параллельной работы гидрострелки и бойлера, прикрыв кран на бойлер наполовину, получил равенство обраток по температуре, при этом в гидрострелке на прямой добавилась температура сразу на 4 гр, уравновесил две ветки так сказать....гидрострелку и бойлер. Всё работает хорошо, в мороз -38 правда добавлял котёл до 77 гр.
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
В течение XX века дом был постепенно построен так, что не получается симметричным по веткам. Выше вы можете посмотреть на план дома и схему отопления. Вот ссылка на сообщение со схемой:
Я понял вашу мысль, запомню её и буду обдумывать. Спасибо! К сожалению, попробовать раздельную балансировку я смогу не раньше марта, а рассуждать о стрелке — после отопительного сезона, то есть в июне месяце. До апреля я даже не могу отключить малую ветку, ведь это сделает дом слишком уж холодным.
Сейчас меня больше тревожит, что на двух ветвях дальние радиаторы прохладные. Там надо добавлять не 4 градуса, а хотя бы 25 градусов... Вот где загадка...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Я бы всё-таки попробовал поочерёдно закрыть ветки. Сначала одну, посмотреть что будет с другой по обратке. Потом наоборот. По крайней мере может быть станет понятно монтаж это кривой или разбалансировка. А может не станет.... Но попробовать стоит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
А ещё не плохо было бы подключение последней батареи в ветке сфоткать, вдруг там байпас с краном или ещё чего-то подобное между трубами подачи и обратки.
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Нигде нет байпасов. Тут всё одинаково.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Последний радиатор замыкает круг подача-обратка, правильно?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Вы читать умеете? Я не писал слить ВЕСЬ антифриз, я предложил его разбавить примерно до -15С с целью уменьшения вязкости.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Ты в этом уверен. Или котёл особенный. Параметры то меняются или как.
Если мин мощность 0, как по заводской...никогда не согреешься. ставь 100 проц, это 00 как в подобных котлах. Поэтому элементы и не зажигаются.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Подача на ветки грамотно сделана (это про фото). Выше уже предлагали перекрыть одну ветку на часик - другой, чтобы проверить продавит или нет до последней батареи. Если не продавит, значит котлового насоса "не хватает".
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Прошло десять дней, напишу печальные итоги.
Пластиковые трубы, стальные радиаторы. Давление в трубах есть, краны Маевского везде дают струйку.
При проверке сеточного фильтра сама сетка чистая. Антифриз был зелёный и прозрачный, теперь стал бурый и мутный.
Один раз давление на манометре опустилось до нуля и котёл отключился. Я подсоединил насос и добавил в систему немножко антифриза, примерно три литра. Манометр вернулся на правильное давление и котёл стал работать.
Через два дня после этого на дисплее появилась ошибка Е03, перегрев. Действия котла показаны на приложенном графике. Красная линия = температура на дисплее, чёрная линия = целевой нагрев и проведена только в то время, когда работает горелка, а серая линия = пауза между замерами, когда котёл остывал после Е03.
Две странных приметы. Во-первых, рост температуры уже после того, как выключается горелка. Во-вторых, слишком стремительный рост температуры.
К тому идёт, чтобы сливать старый антифриз и промывать систему.
Пластиковые трубы, стальные радиаторы. Давление в трубах есть, краны Маевского везде дают струйку.
При проверке сеточного фильтра сама сетка чистая. Антифриз был зелёный и прозрачный, теперь стал бурый и мутный.
Один раз давление на манометре опустилось до нуля и котёл отключился. Я подсоединил насос и добавил в систему немножко антифриза, примерно три литра. Манометр вернулся на правильное давление и котёл стал работать.
Через два дня после этого на дисплее появилась ошибка Е03, перегрев. Действия котла показаны на приложенном графике. Красная линия = температура на дисплее, чёрная линия = целевой нагрев и проведена только в то время, когда работает горелка, а серая линия = пауза между замерами, когда котёл остывал после Е03.
Две странных приметы. Во-первых, рост температуры уже после того, как выключается горелка. Во-вторых, слишком стремительный рост температуры.
К тому идёт, чтобы сливать старый антифриз и промывать систему.
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
ИТОГО. — Слили антифриз, который уже был серым и непрозрачным. Промыли систему и котёл, вышли чёрные хлопья, похожие на крупицы железа. Залили новый антифриз. Сейчас всё правильно работает без сбоев.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Даже не догадался сразу спросить: а сколько лет антифризу? Можно ж сейчас ответ узнать, через сколько лет всё в кашу превратилось?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
срок годности антифриза - 3 года, потом он превращается в агрессивную жидкость...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Ну пишут 5 лет обычно. А так-то да. Лучше воду залить. Даже обычная водопроводная будет лучше чем это зло незамерзающее.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 03:15
- Откуда: Подольск
- Мой котел: Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 7 раз
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Антифриз Nixiegel -30 на основе этиленгликоля был залит в сентябре 2022 года, промывка сделана в апреле 2024 года. Значит, антифриз провёл в трубах полтора года. (Теперь заполнил другим антифризом.)
Я не могу заливать воду в отопление, потому что зимой дом нежилой и неотапливаемый. В Подмосковье бывает —30 градусов, поэтому отопительные трубы замёрзнут. Только ради этого и пользуюсь антифризом.
Заодно коснёмся и другого вопроса. Для того, чтобы заполнить магистраль, стоит шаровой кран Pro Aqua PA40008 (20 мм). Через его шток начал тихонечко сочиться антифриз. Отрезать и припаять другой кран — это значит сливать весь антифриз и снова его заливать, что очень хлопотно. Может быть, можно сделать что-нибудь ещё полезное, чтобы остановить такую утечку? Герметиком каким-нибудь замазать?
Паспорт крана по ссылке: https://www.proaqua.pro/upload/exchange ... 013369.pdf
Спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Ничего уже не сделать, только кран менять. Единственные краны, которые способны долго "терпеть" антифризы - автомобильный кран печки салона (то, на что ссылка, такое себе..., оно даже с водой быстро дохнет). Даже самый не дорогой кран печки в состоянии выдержать много циклов откр/закр, имхо. Можно купить вместе с трубкой (лучше с трубками, тот же ВАЗ-овский, любой), к которой этот кран прикручивается, так будет легче его в СО монтировать. Для монтажа использовать резьбовое соединение, которое приварить вместо старого крана.
-