Рост температуры теплоносителя
Рост температуры теплоносителя
Добрый день, установлен двухконтурный газовый котёл baxi eco 4s 18F, система отопления тёплый пол. Котёл установлен на 42 градуса, при достижении температуры 47 градусов горелка выключается. В течении 20-30 секунд теплоноситель как и положено остывает до 40 градусов, держится несколько минут, затем плавно начинает расти до 44 градусов до следующего включения котла, хотелось бы отметить что ранее такого замечено не было, полы в доме стали холоднее (временной интервал установлен 7 минут), заранее спасибо за ответ.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Рост температуры теплоносителя
в чем вопрос? и как бы не понятно, как включается горелка при установленной 42, если -
теоретически включиться не должна... только при 37...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рост температуры теплоносителя
Похоже да.
Я правильно понял, что котёл без розжига температуру начинает набирать? Вопрос - откуда?
Я правильно понял, что котёл без розжига температуру начинает набирать? Вопрос - откуда?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Рост температуры теплоносителя
Да, без розжига при циркуляции поднимается температура, такое ощущение что в системе разнородный теплоноситель ( с разными температурами), похоже на бред конечно, но факт
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Рост температуры теплоносителя
rus88, это похоже на то, что СО странно сделана (очень мягко говоря). Рисуй схему (как сумеешь), надо смотреть что к чему.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рост температуры теплоносителя
Попробуйте временно вырубить насос гребёнки. Что-нибудь в температурном режиме поменяется?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Рост температуры теплоносителя
Фильтр, обратный клапан есть? На гребенку подача откуда идет, сразу от котла или ещё что-то на пути врезано?
-