Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Котел одноконтурный, 6 лет в пользовании в паре с БКН UBT-160. Изредка выскакивала ошибка Е40 или Е50. Когда делали первый пуск, газовый клапан не регулировали (я еще не знал, что это делают), в последующие посещения мастеров из обслуживающей организации котел по ТО тоже старательно этого избегали, не смотря на просьбы. Котел работает на СО 80% и 45 градусов, на ГВС 75% мощности, температура бойлера 47 градусов. На 100% мощности при переходе из одного режима в другой часто сваливался в ошибки по перегреву.
На днях жена сказала, что что-то в этом месяце расход газа по счетчику гораздо выше обычного. И как приговорила, через неделю котел встал Е65. По ошибкам грешил на датчик температуры, открыл опять семинарскую тетрадь, почитал форум. За срок эксплуатации менял котлу заклинивший ротор насоса, снимал и промывал теплообменник перед зимой, менял потекший воздухоотводчик, сейчас опять засучил рукава. Перед этим звонил мастерам, все руками машут, мол нафиг, это же Бакси Эко5компакт с его @#$! (вариации). Вскрыл, теплообменник деформирован от температуры, конец пластиковой заглушки трубки измерения температуры, что с крышки идет на улитку, явно сгорел, крыльчатка улитки забита чем-то вроде пепла. Датчик температуры отходящих газов еле вынул, оттер "накипь" или нагар, под термооплеткой термоусадочные трубки на датчике подгорели. Но сопротивление как по мануалу 48,95 кОм на холодную, в кипятке около 3,5 кОм. Почистил крыльчатку, проверил состояние сетки грязевика на обратке (чисто практически), в системе отопления стоит дополнительный насос (он меня спасал, когда я ждал доставку ротора), теплоноситель циркулировал по системе отопления благодаря ему. Прозвонил провода до газового клапана, до датчиков и т.д., собрал все, вылетает Е65 сразу. Повозился еще, провел механическую настройку газово клапана с помощью U-образной трубки, потом автоматическую настройку (правда она прошла только на 4-й или 5-й раз без ошибки), старые показания F45=40 F48=90, после автоматической настройки стали выше - 49 и 95 соответственно. В общем запустил котел, на отопление работает без нареканий, но при переходе с отопления на ГВС, вылетают Е40, Е41, Е50, Е65 или треугольник (когда как). Везде в ошибках фигурирует кроме остального еще и не исправная плата. Температура отходящих газов явно была запредельная: деформирован теплообменник, подгорела трубка, при снятии колена коаксиала уплотнительное силиконовое кольцо внутренней трубы, которое уплотняло колено с прямым участком, просто рассыпалось в прах, сам коаксиал чист внутри. Заказал датчик температуры отходящих газов, еще и плату под замену?
На днях жена сказала, что что-то в этом месяце расход газа по счетчику гораздо выше обычного. И как приговорила, через неделю котел встал Е65. По ошибкам грешил на датчик температуры, открыл опять семинарскую тетрадь, почитал форум. За срок эксплуатации менял котлу заклинивший ротор насоса, снимал и промывал теплообменник перед зимой, менял потекший воздухоотводчик, сейчас опять засучил рукава. Перед этим звонил мастерам, все руками машут, мол нафиг, это же Бакси Эко5компакт с его @#$! (вариации). Вскрыл, теплообменник деформирован от температуры, конец пластиковой заглушки трубки измерения температуры, что с крышки идет на улитку, явно сгорел, крыльчатка улитки забита чем-то вроде пепла. Датчик температуры отходящих газов еле вынул, оттер "накипь" или нагар, под термооплеткой термоусадочные трубки на датчике подгорели. Но сопротивление как по мануалу 48,95 кОм на холодную, в кипятке около 3,5 кОм. Почистил крыльчатку, проверил состояние сетки грязевика на обратке (чисто практически), в системе отопления стоит дополнительный насос (он меня спасал, когда я ждал доставку ротора), теплоноситель циркулировал по системе отопления благодаря ему. Прозвонил провода до газового клапана, до датчиков и т.д., собрал все, вылетает Е65 сразу. Повозился еще, провел механическую настройку газово клапана с помощью U-образной трубки, потом автоматическую настройку (правда она прошла только на 4-й или 5-й раз без ошибки), старые показания F45=40 F48=90, после автоматической настройки стали выше - 49 и 95 соответственно. В общем запустил котел, на отопление работает без нареканий, но при переходе с отопления на ГВС, вылетают Е40, Е41, Е50, Е65 или треугольник (когда как). Везде в ошибках фигурирует кроме остального еще и не исправная плата. Температура отходящих газов явно была запредельная: деформирован теплообменник, подгорела трубка, при снятии колена коаксиала уплотнительное силиконовое кольцо внутренней трубы, которое уплотняло колено с прямым участком, просто рассыпалось в прах, сам коаксиал чист внутри. Заказал датчик температуры отходящих газов, еще и плату под замену?
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 19 янв 2024, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Как сделана труба? Стоит ли кольцо?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Если речь идет о кольце диафрагмы, то да, диаметр стоит по мануалу. Коаксиал элементарнее некуда - колено на 90 и сразу через стену без поворотов, удлинителей и прочего. Коаксиал наружняя труба крашеная жесть, внутри труба алюминиевая. Сейчас работает на отопление 47 градусов, А03 показывает температуру выхлопных газов 133 градуса.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Дополню. Два дня слежения за котлом показало, что ошибка Е50 (остальные ошибки перестали появляться) выскакивает одновременно с переключением трехходового на ГВС не взирая на то была зажжена горелка или стартовала при загрузке БКН, т.е. ошибка появляется не по показаниям датчика температуры в улитке (А03 ниже 100 и растет до 144). Е50 держится все время, пока заряжается БКН, может выскочить восклицательный знак на пару с ней. При этом А03 при загрузке БКН - 144 градуса, А04 10, А05 задано 70%. После загрузки бойлера котел переключается на СО и ошибка исчезает. На отоплении А03 133 градуса, А04 7. Через пару дней приедет датчик, отпишусь по ситуации. Хотя сдается, датчик тут не при чем будет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Кто-то явно очень сильно поковырялся в F параметрах. Надо было устранять неисправности (мыть, чистить), а не лезть изменять заводские настройки дополнительных параметров. Чего теперь-то жаловаться? Да ещё и производителя охаивать.Alex_Kovy писал(а): ↑18 янв 2024, 23:50теплообменник деформирован от температуры, конец пластиковой заглушки трубки измерения температуры, что с крышки идет на улитку, явно сгорел, крыльчатка улитки забита чем-то вроде пепла. Датчик температуры отходящих газов еле вынул, оттер "накипь" или нагар, под термооплеткой термоусадочные трубки на датчике подгорели.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Не припомню где я охаивал производителя. Сейчас изменялись только F45, F48 и F64 по мануалу для электронной регулировки. Пару лет назад было, что плата сбросила настройки (после заливки котла заклинившим воздухоотводчиком) и я возвращал F-параметры и регулировал газовый клапан (по мануалу). Сервисмен от Газпрома тогда приехал, поторкался и уехал, сказав, что плата мертвая. Я оттер все, просушил, искал даже плату под замену, но сторонний сервисмен посоветовал ее еще тщательнее просушить и она запустилась. После этого котел два года отработал.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Ну как же, не далее как во вступительном посте:
Вернемся к плате.
От этого сброса не бывает деформации теплообменника, пластиковые трубки не горят и т.д., и т.п. Не надо строчить небылицы на форуме.
Эти платы надежно защищают котел от дурака, но сами платы от дурацких манипуляций в настройках не защищены, что и приводит к выгоранию и оплавлениям элементов котла. Ещё повезло, что ничего не рвануло.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Ну в данном случае хаю не я а мастера, которых вызванивал по телефонам. По F- параметрам сейчас еще раз прошелся, все согласно мануалу. Я работаю технологом на производстве и первая заповедь это все врут (я про себя в ваших глазах). Я так же не пытаюсь экономить на обслуживании (себе дороже), но когда все, что делает ТОшник это стравливает расширительный бак, накачивает его до тех же значений и сворачивает инструменты, а на просьбу отрегулировать газовый клапан отвечает, что все на заводе уже отрегулировано, я не знаю за что я исправно плачу ежегодно. В осеннее обслуживание теплообменник был ровным.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Это так деформирован теплообменник?! Такого ещё не видел... или так камера искажает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
К сожалению камера показывает все верно. Не даром жена ткнула, что резко возрос счет за газ. Грешил бы на теплосъем, но сетка грязевика девственно чиста. Да и поплавки расходометров теплых полов показывают проток теплоносителя. Обвязан котел 32-й трубой, дополнительный расширительный бак. Теплообменник я уже мысленно приговорил, осталось определиться с остальным.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Всё это слова, не более. Так, на всякий случай сообщу, что у любого ТО-шника есть начальник, это к тому, что претензии надо не сюда на форум. Мало того, в бумаге (акте), которую ты подписываешь у ТО-шника, есть перечень выполненных работ с их стоимостью.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Горелка ровная. Так что на "рыбий глаз" не стоит грешить.
Теплообменник точно под замену. Причем срочно, кмк.
И да. Найдите других сервисников. Которые нормально умеют в котлы, а не вот это вот всё.
Теплообменник точно под замену. Причем срочно, кмк.
И да. Найдите других сервисников. Которые нормально умеют в котлы, а не вот это вот всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
А про систему дымоудаления и забора воздуха - ни слова, случайность?
Что толку менять теплообменник если это последствия, а не причина, имхо.
Теплообменник с водой так не прогнется, да и горелку погасит даже сильно усратый датчик, тоже имхо. Всё что сгорело и обгорело произошло без воды, снова имхо, датчик не сам по себе "молчал" пока теплообменник гнуло.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Да, деформированный теплообменник - следствие, а не причина. И про дымоудаление и про приток чуть выше рассказал - обычный коаксиал без поворотов и удилинителей. Диафрагма согласно мануалу. Чист аки родниковая вода, но от температуры первых два кольца уплотнения горячего канала окостенели. Заказал, жду, когда придут, т.к. в открытых на выходных магазинах, типа Леруа, колец нет, только комплекты коаксиальных дымоходов. Забор горячего выхлопа? Возможно, но кольца, хоть и окостеневшие, крепко обжимали внутренний канал.Starik писал(а): ↑20 янв 2024, 17:06А про систему дымоудаления и забора воздуха - ни слова, случайность?
Что толку менять теплообменник если это последствия, а не причина, имхо.
Теплообменник с водой так не прогнется, да и горелку погасит даже сильно усратый датчик, тоже имхо. Всё что сгорело и обгорело произошло без воды, снова имхо, датчик не сам по себе "молчал" пока теплообменник гнуло.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Осталось осознать, что до тех пор, пока в теплообменнике вода, над костром под своим весом его не согнет.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Конечно, при условии, что это лишь костер. Если во время работы горелки скинуть фронтальную панель корпуса, в закрытой камере пламя прям ревет из-за дополнительного кислорода, так понимаю (на лицевой крышке камеры окошко без стекла). Так же стоит вспомнить, что без воды котел встанет по ошибке, а так же точно известно (по расходометрам и температурным датчикам на коллекторах теплого пола), что проток не зажат ни где.
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 20 янв 2024, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Перед этим он дел наделает, но к прогибу т/о это не относится.
Согласен - следствие.
Надо искать причину. Теплообменники нынче недешёвые.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати, для этого и есть поле о запуске в гарантийке. Специально обученный человек должен всё осмотреть, выказать свои замечания, и если они некритичные - запустить котёл, написав всё необходимое в листе рекомендаций.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Запуск делал молодой специалист, который долго не мог запустить котел, т.к. в газовой магистрали после присоединения оставался обычный воздух. Пока я его через газовую плиту не стравил. Промучился он с котлом долго, но ни газовый клапан, ни расширительный бак не трогал. Запустив котел проверил газоанализатором шланги подключения и все.
До сих пор не понимаю, почему на отопление котел работает без ошибок, но на ГВС мгновенно Е50 одновременно с переключение трехходового. Определенно не датчик, там нет времени даже на повышение пламени горелки, не то, что на нагрев камеры сгорания. https://disk.yandex.ru/i/2kWmOH-QTkp_mg
До сих пор не понимаю, почему на отопление котел работает без ошибок, но на ГВС мгновенно Е50 одновременно с переключение трехходового. Определенно не датчик, там нет времени даже на повышение пламени горелки, не то, что на нагрев камеры сгорания. https://disk.yandex.ru/i/2kWmOH-QTkp_mg
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
у сопли газоанализатор? Не поверю. Тут не в каждом СЦ его найдёшь. Скорее нюхач обычный
Отправлено спустя 25 секунд:
мощность разную даёт
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Слово - костер - это был сарказм, если что. Речь шла о газовой горелке (её назвал костром), разумеется.
Котла у меня нет, к сожалению - тоже сарказм, если что, может поэтому мне не доводилось снимать переднюю панель.
После таких последствий нужен новый котел, имхо, этот эксплуатировать теперь небезопасно.
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:
Пришлось немного полистать форум.
Было сказаноAlex_Kovy писал(а): ↑08 окт 2019, 13:32PS Позовчера он меня еще один раз озадачил: работал по восклицательному знаку (забит дымоход или низкое давление газа в магистрали, работа на минимальной мощности), при этом возле котла пахло выхлопом газового котла. Просто перезапустил котел и все заработало. Дымоход не забит, на газовой плите комфорки горели с той же интенсивностью. Не думаю, что это связано с гулом, возможно не запустился вентилятор.
Про то, какая жидкость в СО говорить не нужно, пожалуй.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Финал той давней беседы
Осталось без ответа.
Последствия на фото выше.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Первый пуск был осуществлен на пропиленгликоле, который позже был заменен на обычную воду.
Да, было такое очень давно, по-первости прислушивался к каждому шороху в котле. Ушло после ограничения мощности. Тогда же и начал приставать к ТОшникам по поводу регулировки газового клапана, пока плату не залило. После заливки платы восстанавливал параметры, за одно и газовый клапан регулировал механически, это не сложно. Повторюсь, за шесть лет работы, еще осенью, теплообменник был не то бы как с завода, но вполне нормальным.
Может нюхач, конечно. Завтра-послезавтра должен приехать датчик, но, судя по скорости появления ошибки, это все-таки не он.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Алексей (правильно?), а почему залитая плата всплывает после суток с начала темы?
Вам её чинили или вы новую ставили?
Вам её чинили или вы новую ставили?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Да, Алексей. Плата родная, по совету мастера по котлам просушил хорошенько, запустилась, приняла параметры, пару лет потом работала исправно. Сейчас под увеличительным стеклом осмотрел когда все прозванивал - окислившихся следов или оловянной чумы не обнаружил, вся чистенькая.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Докладываю о результатах замены датчика температуры выхлопа. Котел перестал впадать в истерику с Е50, единственное время ото времени при загрузке бойлера выпадает самопроходящий восклицательный знак. Жду на днях приезда сгоревших уплотнительных колец коаксиала и нового теплообменника. Может быть стоит еще посмотреть в сторону замены вентилятора (звук работы улитки не нравится). Так же не теряю надежду найти мастера, который не только стравливает расширительный бак для виду, а действительно знает котел.
Дополню: https://disk.yandex.ru/i/wpM3wBP1_ZJw2g
Дополню: https://disk.yandex.ru/i/wpM3wBP1_ZJw2g
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Дополню, раз уж был уличен в том, что умалчивал о результатах. После замены окостеневших уплотнительных колец внутреннего дымохода коаксиала прошел и восклицательный знак. При 80% F08 и F09, А03 144. После замены теплообменника при 100% F08 и F09 А03 для отопления упал до 98 градусов, а для ГВС упал до 125 градусов. Отслеживал в течении недели. Из любопытства прокипятил хорошенько старый теплообменник на газу с лимонкой - практически ни чего не высыпалось. Тепло будет, может распилю его, что бы добраться до истины. Всем спасибо за помощь и отзывчивость.