Была замена газового клапана. После замены:
- батарея на мониторе моргает постоянно (в режиме работы и ожидания);
- работа на отопление (+5 и -10 от установленной температуры). До замены (+5 и -5);
- самое неприятное - в режиме ГВС работает отопление (в режимах "лето" и "зима").
Чего делать?
Main Four 240f после замены газового клапана
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Карта BAXI-Club: 1925
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 42
Re: Main Four 240f после замены газового клапана
а причина замены можно узнать ? мейн фур с белой панелью или серая ?
Re: Main Four 240f после замены газового клапана
Причина замены клапана - плавала температура ГВС.Anatolii писал(а):а причина замены можно узнать ? мейн фур с белой панелью или серая ?
Главная проблема решена: в моей инструкции по эксплуатации параметр F03 (гидравлическая система) составляет 00, попалась инструкция со значением 02 по данному параметру. Теперь отопление не зависит от ГВС
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Main Four 240f после замены газового клапана
Скорее всего Вам не клапан меняли, а провели модернизацию котла до "белой панели" (на фото именно она.)Oleg77 писал(а):Причина замены клапана - плавала температура ГВС.Anatolii писал(а):а причина замены можно узнать ? мейн фур с белой панелью или серая ?
Главная проблема решена: в моей инструкции по эксплуатации параметр F03 (гидравлическая система) составляет 00, попалась инструкция со значением 02 по данному параметру. Теперь отопление не зависит от ГВС
Не обращали внимания - раньше вокруг кнопок серый пластик был? Ну или серийный номер напишите. Чтобы далеко не лазить - он наклеен на правой боковине внизу изнутри. Нагнувшись под котел его легко найти. Буква и 8 цифр, либо только 9 цифр.
Если мои рассуждения верны и Вам модернизационный комплект поставили (что, кстати, очень правильно и решит Вашу проблему с t ГВС), то Ваши F-параметры из мурзилки не актуальны. Потому проблемка и возникла. Скачайте свежий букварь с сайта (с обозначением "клапан M"), сверьте параметры. Насколько я помню, несколько значений функций у серой и белой панели отличаются.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-