Странности работы котла

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Странности работы котла

Сообщение Advokat-donetsk »

Сегодня вот заметил интересную странность...
Проявляется она при установленной температуре 80, до этого была и 72 и 75 и 77, но такой странности не наблюдал....
Ситуация такая: Котел зажегся и начал греть СО, но при открытии ХОЛОДНОЙ воды он отключил горелку, а потом включил по-новой. Если перекрыть подачу холодной воды под котел и такая странность не наблюдается.
Шо может быть? И куда смотреть?
Котел - Baxi Eco-4S 18F.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Странности работы котла

Сообщение BAXI-Ural »

Ну вместе с холодной у вас дёргается вода и ГВС, что приводит к рабатыванию датчика потока в котле...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Странности работы котла

Сообщение Advokat-donetsk »

BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:05 вместе с холодной у вас дёргается вода и ГВС
BAXI-Ural, так, а почему только при установленной температуре 80 град.? почему нет при 75 к примеру?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Странности работы котла

Сообщение BAXI-Ural »

А вы посмотрите, где установлен датчик температуры ГВС... он то тоже нагревается!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Странности работы котла

Сообщение Advokat-donetsk »

BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 16:59 то тоже нагревается
BAXI-Ural, т.е. из-за высокой температуры датчика он срабатывает на открытие холодной воды?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Странности работы котла

Сообщение BAXI-Ural »

Срабатывает датчик протока, котел перескакивает в режим ГВС, а из-за высокой температуры выключается горелка
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Странности работы котла

Сообщение Advokat-donetsk »

BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 16:55 Срабатывает датчик протока
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 16:55 из-за высокой температуры выключается горелка
BAXI-Ural, это я в курсе и понимаю... но почему срабатывает датчик? воду-то горячую я не открываю!
#7

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Странности работы котла

Сообщение KUR33 »

Скачки давления в ХВС шевелят датчик протока. Думаю установка расширительного бака на ГВС может решить проблему.
#8

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Странности работы котла

Сообщение Advokat-donetsk »

KUR33 писал(а): 17 янв 2024, 10:26 установка расширительного бака на ГВС
KUR33, еще один? помимо родного в котле?
#9

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Странности работы котла

Сообщение KUR33 »

Advokat-donetsk писал(а): 17 янв 2024, 23:34 еще один? помимо родного в котле?
В котле РБ для системы отопления.
#10

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Странности работы котла

Сообщение Advokat-donetsk »

KUR33 писал(а): 18 янв 2024, 08:37 В котле РБ для системы отопления
KUR33, ага, дошло.
Но никогда не слышал про расширительные баки для системы ГВС... даже не представляю принцип работы.
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Странности работы котла

Сообщение Starik »

Advokat-donetsk писал(а): 24 янв 2024, 22:07даже не представляю принцип работы.
В поисковике набери: гаситель гидроударов, там тебе выдаст всё от принципа действия, конструкции, до цены.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Странности работы котла

Сообщение Bahus »

Принцип работы тот же. Только бак именно для установки в системе ГВС.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
viewtopic.php?p=83417#p83417
Вот, пожалуйста. Соседняя тема. Под бойлером расширительный бак ГВС. И подключен как раз в накопительную часть бойлера вместо контура рециркуляции. Решение странное, но в целом имеет право на жизнь. Так-то обычно на патрубок ХВС перед бойлером тройником подключают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    2150 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    538 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2259 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1475 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1246 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей