Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
pronix
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 01:24
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi Ampera 12

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение pronix »

Добрый день.
Подключил Baxi Ampera 12 по OpenTherm к Baxi Connect+. Управление по температуре теплоносителя от датчика котла. Всё работает пока не отключиться электричество или пропадёт соединение. После восстановления питания или соединения с Зонтом котёл переходит в паузу с мощностью равной 0. Из приложения под Android включить котёл не удаётся (такой функции не нашёл) и повышение температуры уставки не помогает. Котёл из приложения видно, датчик температуры показывает, что теплоноситель холодный. Помогает только ручная установка ненулевой мощности на панели котла - после этого опять всё начинает работать.

Если котёл не подключать по OpenTherm, то при пропадании питания и его появлении котёл продолжает работать с на заданной ранее мощности и температуре ТН.

Как сделать, чтобы котёл продолжал работать на заданной мощности при отключении и последующем включении питания при управлении через Baxi Connect+, а не сбрасывал мощность в 0? Отключение электричества зимой явление довольно частое.
#1

Автор темы
pronix
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 01:24
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi Ampera 12

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение pronix »

Потыкал ещё 3 часа в разные настройки телефона и котла и чудо произошло. Теперь котёл восстанавливает предыдущий режим работы при выключении и включении питания. Что конкретно сделал не знаю - слишком много галочек поизменял в настройках и котла и приложения, а желания сбрасывать настройки и заново проходить квест - нету.
Заодно порадовался за разработчиков приложения: оказывается параметр "уровень модуляции горелки" у "адаптера цифровой шины" - это и есть мощность электрического котла и экспериментально установил, что её можно выставлять 33%, 66% и 100%.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Bahus »

Их же изначально для газовых котлов делали. Поэтому терминология малость хромает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Rkv
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 19:53
Откуда: Оттуда

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Rkv »

А все-таки, что надо изменить в настройках, чтобы этого не происходило?
У меня сейчас точно такая же проблема. Baxi ampera+ в связке с zont connect устанавливает мощность котла в 0 и пока руками на панели не укажешь что-то, отличное от 0, котёл будет отдыхать. Никаких ошибок не выдаёт, просто засыпает.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Bahus »

Ну то есть все сейчас всё поняли, что вы хотели сказать...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Rkv
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 19:53
Откуда: Оттуда

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Rkv »

А в первом сообщении все доходчиво написано.
Есть котёл baxi ampera+.
Есть zont connect.
И есть проблема, которая выражается в том, что zont вгоняет котёл в режим нулевой мощности. И котёл перестаёт греть. Никаких ошибок и сбоев нет, просто нулевая мощность горелки. Если подойти к котлу и руками на панели выставить мощность, отличную от нуля - все заработает. В приложении андроид такое сделать невозможно. Вы перечитайте первое сообщение внимательнее.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Bahus »

Ну как я понял по следующим постам - вам удалось это победить. Так зачем об этом продолжать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Rkv
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 19:53
Откуда: Оттуда

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Rkv »

Вы отвечаете просто чтобы беседу поддерживать?
Где вы видите, что мне удалось? :unknown:
Если мне удалось, то зачем мне поднимать тему?

Давайте я ещё раз напишу. У меня есть проблема.
Проблема такая же, как у автора первого сообщения.
Проблема не решена.
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение BAXI-Ural »

Отключить ОТ
На котле сделайте "сброс настроек"
Подключить ОТ
На Коннектора запустиь "мастер настройки"

Обычно все проходит нормально
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Bahus »

Rkv писал(а): 12 дек 2023, 17:55 Где вы видите, что мне удалось?
Виноват. Не обратил внимания что пользователи разные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Aleksey-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 янв 2024, 19:01
Откуда: Ленинградская область
Мой котел: Baxi Ampera Plus

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Aleksey-2024 »

Добрый день
Прошу помощи с подключением Baxi Connect+ с электрокотлом Baxi Ampera Plus
Всё подключил прыгал 2 дня с бубном чтобы котел заработал через автоматику. В итоге каким-то образом он заработал и начал греть.
Но в один из дней выключили в посёлке свет и потом опять включили. И снова таже история. В приложении всё вижу могу изменять, но команда на нагрев котла не поступает и дом плавно начинает остывать.
Есть может какие-нибудь мысли на этот счёт, из-за чего так происходит?
Вложения
photo_2024-01-24_19-18-07.jpg
photo_2024-01-24_19-18-13.jpg
photo_2024-01-24_19-18-19.jpg
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Starik »

Почему никто не желает позаботится о том, чтобы хотябы только Зонт был подключен через ИБП достаточной (для продолжительного отсутствия центрального электроснабжения) ёмкости. По деньгам это ж не очень накладно будет, всяко дешевле потраченных нервов.
#12

Aleksey-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 янв 2024, 19:01
Откуда: Ленинградская область
Мой котел: Baxi Ampera Plus

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Aleksey-2024 »

Для этого и пишу здесь, чтобы подсказали как что правильно сделать. С котлом живу первый месяц. Информации в интернете ноль, про то как правильно подружить Baxi ampera plus 12 и baxi connect+. Если бы всё было на уровне интуитивности и без лагов люди бы вопросы не задавали.
А то получается тыкал, что-то тыкал, через какое-то время вдруг само заработало. После включения и отключения всё слетает. Проделываешь опять всё заново по той же схеме, но нет уже так работать не хочет (((
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Starik »

Aleksey-2024 писал(а): 24 янв 2024, 23:42Для этого и пишу здесь, чтобы подсказали как что правильно сделать.
Так а что тут подсказывать, если
Aleksey-2024 писал(а): 24 янв 2024, 23:42После включения и отключения всё слетает.
то вывод напрашивается сам собой - убрать включение и отключение девайса, разве не так? Так уж заведено, что подобная электроника глючит при внезапном выключении, да ещё и на длительное время. Чего там этот connect+ потребляет из розетки? Посчитать ёмкость и подсунуть ему простенький ИБП не на долго, для того, чтобы он связь не терял ни при каких условиях. Погонять в тестовом режиме, чтобы понять: а оно ему надо, поможет ли?
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Bahus »

А у него вроде должен быть аккумулятор на борту. Или я с чем другим путаю?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Aleksey-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 янв 2024, 19:01
Откуда: Ленинградская область
Мой котел: Baxi Ampera Plus

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение Aleksey-2024 »

Да, у него есть акум на борту. И отключали свет не больше минуты. И это всё равно не помогло (
#16

ДмитрийМСК
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 апр 2024, 20:12
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ampera 14

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение ДмитрийМСК »

Так же столкнулся с проблемой сброса мощности котла в 0 при подключении его контроллеру ZONT по OpenTherm.
Пару дней работы и мощность сбрасывается до 0, и только руками через панель управления котла ее нужно установить в ненулевое значение, чтобы котел снова стал греть.

Сделал сброс настроек котла. Настройки сделал как на приложенных скринах. Стал работать нормально, без сбросов мощности.

Котел у меня работает только на главный коллектор, контурами отопления и ГВС управляет ZONT.

1. выбор управления через ZONT
Baxi_001.jpg
Baxi_002.jpg
2. в серсивном меню выбор режима работы "Каскад. ведомый"
Baxi_003.jpg
#17

ДмитрийМСК
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 апр 2024, 20:12
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ampera 14

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Сообщение ДмитрийМСК »

3. главный экран
Baxi_004.jpg
4. экран с насосами
Baxi_005.jpg
5. экран с датчиками
Baxi_006.jpg
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2218 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Baxi Ampera по opentherm
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    2021 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Не работает OpenTherm на Baxi Ampera 14
    bent533333 » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    414 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Baxi Ampera 14 проблема с датчиками
    2 Ответы
    573 Просмотры
    Последнее сообщение Maestro

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции