Управление модуляцией по Opentherm
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 окт 2018, 10:32
- Откуда: Протвино
- Мой котел: In 1.400
Управление модуляцией по Opentherm
Добрый день!
Котел Baxi 1.400IN с Opentherm.
Подскажите можно ли с помощью Opentherm снять показания и контролировать модуляцию котла?
По слухам ОБС, в данном котле поддерживается либо 50 либо 100%.
Котел Baxi 1.400IN с Opentherm.
Подскажите можно ли с помощью Opentherm снять показания и контролировать модуляцию котла?
По слухам ОБС, в данном котле поддерживается либо 50 либо 100%.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Управление модуляцией по Opentherm
А можно проследить как меняется уставки и команда на генерацию от MyHeat? Графики там подробные...?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Управление модуляцией по Opentherm
tsv63, меня смутило вот это -
либо треп, либо тут что то не так с гидравликой...первому 15 минут не хватило, а вдвоем за 3 минуты вышли за пределы, хотя за 3 минуты второй котел на режим то не должен был еще выйти с моей точки зрения... где датчик каскада стоит не понятно...
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
BAXI-Ural, а смысл? С колхозом ещё разбираться надо...
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
RADAR, а меня интересует, как 1, 2 и 3 узнают свои адреса команд.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
RADAR, а меня интересует, как 1, 2 и 3 узнают свои адреса команд.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Адаптер цифровой шины для контроллера MyHeat Protsv63 писал(а): ↑24 янв 2024, 08:26Что за модули? Модель? Характеристики? В целом, схема подключения? К чему эти вопросы, да к тому, что протокол подразумевает только одну пару мастер-ведомый, с некими "виртуальными" котлами в резерве на бедующее, с такой приписочкой: "Все будущие изменения спецификации протокола OpenTherm должны быть одобрены членами Ассоциации OpenTherm". Может оно наступило?
Не знаю ссылки можно здесь постить?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Взаимодействие котлов в каскаде с контроллером происходит с преобразованием протоколов по шине RS485, протокол которой, подразумевает адресность. OpenTherm не адресуется. Каскад котлов по OpenTherm без преобразования протоколов не возможен.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Если я правильно понял принцип работы контроллера с котлами - он их опрашивает поочередно, для этого каждый котёл подключён к своему индивидуальному модулю и общается с ним на прямую и думает что только он самый любимый и единственный, а уж контроллер потом как-то сам стыкуется со своими модулями, причём 1 котёл подключён напрямую к контроллеру (встроенный опентерм), а 2 других через модули расширения. Только я ни как не пойму к чему все это? Температуру котлу задают - это факт (ее можно менять, можно котёл отключить и т. п.). Обратную связь котёл даёт - температуру и ошибки показывает. Т.е можно сделать вывод что они общаются и в общем-то понимают друг друга.
Модуляцией управляет плата котла - тоже факт и она (модуляция условно рабочая) весь вопрос почему котёл перестаёт ей пользоваться когда подключён опентерм?
и если честно - я надеялся что на этот вопрос ответит кто-то из Baxi, они-то про свои котлы должны лучше знать. Кто-то может быть обладает информацией - допустим если зонт подключён - работает модуляция? И т. п.
Модуляцией управляет плата котла - тоже факт и она (модуляция условно рабочая) весь вопрос почему котёл перестаёт ей пользоваться когда подключён опентерм?
и если честно - я надеялся что на этот вопрос ответит кто-то из Baxi, они-то про свои котлы должны лучше знать. Кто-то может быть обладает информацией - допустим если зонт подключён - работает модуляция? И т. п.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Заблуждение, эти типы котлов работают по протоколу OpenTherm (ОТ). ОТ каскадирования не предусматривает, т.к. в протоколе отсутствует адресность. На этом зона ответственности Бакси заканчивается.
Полагаю, MyHeat Pro настраивать надо. В ОТ только две основные мастер команды для отопительного контура true/false для активации/деактивации контура и диапазон 0...100 для цели нагрева... Я не случайно выше писал о поведении индикаторов котлов, если контроллер отправляет в котёл true, индикатор будет мигать, а котёл будет штатно работать, если false он погаснет и котёл будет в таком состоянии пока не замёрзнет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Котлы работаю - ни один пока не вставал. Тех поддержка и говорит что кроме true и температуры ничего котлу не передают - все остальное он сам. Поэтому и недоумение - чего мы контроллер ковыряем - котёл где-то туфтит
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Нельзя же буквально воспринимать... Контроллер может команду в цикле, какой либо, своей функции выполнять.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Доброго вечера - докладываюсь
1. Вопрос с модуляцией решился - не понял как, но она теперь работает. Обновилась прошивка от майхит ( учитывая что я им неоднократно звонил - может чего и поменяли) и в настройках поменял длину слова протокола с 8 на 9тсимволов (менял на шару - обратно менять, проверять не хочу, т.к. работает - не мешай работать)
2. Без перемычки термостата котлы управляются только контроллером и никак иначе, положение ручек ни на что не влияет вообще.
3. С перемычкой- когда котёл по контроллером - мигает светодиод, котёл управляется контроллером, но когда модулировать - командует ручка (если ручкой поставить 40 а контроллер говорит до 80 - после 40 отпускается катушка. Как только контроллер снимает задачу с котла - светодиод горит постоянно и он управляется платой.
Появился новый вопрос - в квартире стоит такой же котёл и когда он в модуляции - пламя достаточно низкое и по звуку слышно - еле еле горит. А тут (в котельной) модуляция работает, напряжение с катушки снимается и т.д., но пламя садится не сильно и по звуку слышно что убавился, но не сильно. Вопрос - можно как-то отрегулировать мощность при модуляции? (Как отрегулировать максимальную мощность при отоплении я знаю, но это максималка, а мне нужно убавить минималку). Заранее спасибо за совет!
1. Вопрос с модуляцией решился - не понял как, но она теперь работает. Обновилась прошивка от майхит ( учитывая что я им неоднократно звонил - может чего и поменяли) и в настройках поменял длину слова протокола с 8 на 9тсимволов (менял на шару - обратно менять, проверять не хочу, т.к. работает - не мешай работать)
2. Без перемычки термостата котлы управляются только контроллером и никак иначе, положение ручек ни на что не влияет вообще.
3. С перемычкой- когда котёл по контроллером - мигает светодиод, котёл управляется контроллером, но когда модулировать - командует ручка (если ручкой поставить 40 а контроллер говорит до 80 - после 40 отпускается катушка. Как только контроллер снимает задачу с котла - светодиод горит постоянно и он управляется платой.
Появился новый вопрос - в квартире стоит такой же котёл и когда он в модуляции - пламя достаточно низкое и по звуку слышно - еле еле горит. А тут (в котельной) модуляция работает, напряжение с катушки снимается и т.д., но пламя садится не сильно и по звуку слышно что убавился, но не сильно. Вопрос - можно как-то отрегулировать мощность при модуляции? (Как отрегулировать максимальную мощность при отоплении я знаю, но это максималка, а мне нужно убавить минималку). Заранее спасибо за совет!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Управление модуляцией по Opentherm
А у клапана одна настройка (1 винтом и минимум и максимум) или 2 разные?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей