Котёл BAXI LUNA-3 1.310 Fi не набирает заданную температуру теплоносителя

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Xrust
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 10:15
Откуда: Йошкар-Ола

Котёл BAXI LUNA-3 1.310 Fi не набирает заданную температуру теплоносителя

Сообщение Xrust »

Всем добрый день
Приключилась такая проблема, котел не набирает заданную температуру теплоносителя. Не важно сколько выставлю 50, 70, 85. Котел поддерживает примерно в районе 41 градуса, редко подымает температуру до 53 градусов. Что может быть? Подумал бы на давление газа, но в газовой плите конфорки вроде бы горят нормально. Что можно проверить? На что обратить внимание. Модуляция при этом точка, без палочек. Заранее спасибо неравнодушным.

Отправлено спустя 58 минут 16 секунд:
разобрался. параметр F13- 50%. т.е. модуляция на отопление была ограничена 50% в сочетание со снижением давления газа(похолодало у нас до -30) привело к такому результату. А так несколько лет с такими параметрами жили и не было проблем. Для понимания 50% пламя 1-3мм
#1
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    84 Ответы
    2851 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1691 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Котел перестал держать выставленную температуру.
    Sanya_ZKV » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    470 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1899 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    1730 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции