Всем добрый день
Приключилась такая проблема, котел не набирает заданную температуру теплоносителя. Не важно сколько выставлю 50, 70, 85. Котел поддерживает примерно в районе 41 градуса, редко подымает температуру до 53 градусов. Что может быть? Подумал бы на давление газа, но в газовой плите конфорки вроде бы горят нормально. Что можно проверить? На что обратить внимание. Модуляция при этом точка, без палочек. Заранее спасибо неравнодушным.
Отправлено спустя 58 минут 16 секунд:
разобрался. параметр F13- 50%. т.е. модуляция на отопление была ограничена 50% в сочетание со снижением давления газа(похолодало у нас до -30) привело к такому результату. А так несколько лет с такими параметрами жили и не было проблем. Для понимания 50% пламя 1-3мм