Не включается ГВС когда греется отопление
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 фев 2024, 12:37
- Откуда: Новочеркасск
- Мой котел: Baxi evo nova 24
Не включается ГВС когда греется отопление
Котел baxi eco nova, в использовании 1,5 года. Недавно появилась следующая проблема: если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается, отопление при этом продолжает работать (в таком случае включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода). Когда котел не греет воду для отопления, из крана сразу течет горячая.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Не включается ГВС когда греется отопление
Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не включается ГВС когда греется отопление
Индикация на дисплее в этот момент меняется как-то?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 фев 2024, 12:37
- Откуда: Новочеркасск
- Мой котел: Baxi evo nova 24
Не включается ГВС когда греется отопление
0.00
никто, 1 стоит как в заводских
нет, ничего не происходит, греется отопление и все
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Не включается ГВС когда греется отопление
Котел не должен включаться при таких цифрах. Датчик протока надо вынимать, чистить.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 909 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-