Сообщение Sheg »

BAXI Lunar Comfort 1.310fi Котел стоит в подсобном помещении в 15м от жилого дома отапливаемой площади 180м2. Выносная панель котла стоит в жилом доме. Подключен уличный датчик температуры. Погодозависимый режим. Температура теплоносителя меняется автоматикой. При этом температура в доме также изменяется в пределах 2-3 градусов. Как поддержать желаемую постоянную температуру в доме? Как и на что влияет изменение параметра Build? Как изменится работа котла при уменьшении этого параметра с 5 до 3?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Starik »

Sheg писал(а): 12 фев 2024, 12:26Как изменится работа котла при уменьшении этого параметра с 5 до 3?
Так измени и нам расскажешь о результатах. Котел же не пострадает от изменения параметра.
#2

Автор темы
Sheg
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 12:09
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna3 Comfort 1.310Fi

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Sheg »

Хорошее предложение. А главное многое объясняет :D Но оно не подходит. Параметр BUILD настраивается под тепловую инерцию здания и конечная реакция здания на его изменение может занять не один час. А в это время сменится наружная температура и трудно понять как на самом деле отреагировала система. Для того, что бы зря не крутить ручки, и нужен ответ специалиста на заданный вопрос.
А вот как на счет первого вопроса о задании и поддержании постоянной температуры в доме при подключенном погодозависимом режиме?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Starik »

Sheg писал(а): 12 фев 2024, 13:59Но оно не подходит.
Бытует мнение, что под лежачий камень вода не течет. ;)
Ручки как раз и изобретены для того, чтобы их крутить или ты о каких-то других ручках...
#4

Автор темы
Sheg
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 12:09
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna3 Comfort 1.310Fi

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Sheg »

Понял что в параметре BUILD ты не силен. Улыбнулся.
Ну а конкретно что знаешь о поддержании постоянной температуры в доме при подключенном погодозависимом режиме?
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Starik »

Sheg писал(а): 12 фев 2024, 17:29Понял что в параметре BUILD ты не силен. Улыбнулся.
Продолжай улыбаться, ты не первый улыбающийся "умник". Но так и быть, намекну про
Sheg писал(а): 12 фев 2024, 12:26в пределах 2-3 градусов.
Есть одно слово - гистерезис, может сумеешь что-то узнать. ;) Либо продолжишь улыбаться. :lol:
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Bahus »

Я тоже не знаю как себя Build ведёт. Ни разу не трогал, да вроде и нужды не было.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 12 фев 2024, 17:48Ни разу не трогал, да вроде и нужды не было.
Когда понадобится, просто прочтешь инструкцию.
параметр.jpg
(11.07 КБ) 0 скачиваний
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Как-то криво картинка прицепилась (у меня не отображается), там скрин стр. 68 инструкции.
#8
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение tsv63 »

Starik, ТС типичный представитель общества потребления, читать, изучать и думать должны другие, но не они... Печально всё это, поколение такое :facepalm:
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение BAXI-Ural »

Sheg, при заводских установках ничего трогать не надо. Тут главное удачно выбрать место установки панели управления и подождать... И K reg, и Build подберутся автоматически...
"Не мешайте технике работать"
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 12 фев 2024, 18:28 Когда понадобится, просто прочтешь инструкцию.
Не поверишь, неоднократно описание параметра читал. Но по сути, это описание никакого понимания не даёт. Вот что должно в логике работы котла меняться? Вот именно....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение tsv63 »

Bahus, в этих строчках нет описания самого воздействия на процесс регулирования. Да и не должно быть, это ведь алгоритм мозгов самого котла. Можешь почитать подробнее в сервис-инструкции к QAA73, там и описано воздействие, ибо контроллер уже является ведущими мозгами для котла...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 13 фев 2024, 09:25Вот именно....
Котел же, вроде как, дополнительно корректирует кривую температуры теплоносителя (особенность модели). Этот параметр как подсказка, т.е. холодная постройка - задирать сильнее, теплый дом - не драть или занижать. С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - условно, конечно. Так это понимаю.
Но комфорт "создает" гистерезис датчика в панели. Где-то попадалось, что люди замечают колебания температуры более градуса (дискомфорт от "волн" наступает).
#13

Автор темы
Sheg
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 12:09
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna3 Comfort 1.310Fi

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Sheg »

Starik писал(а): 13 фев 2024, 16:06 С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - условно, конечно. Так это понимаю
У меня автоматика включена уже давно. Почти месяц. А температура в доме в течение дня меняется от 21,7 до 23,9. Самонастройки не наблюдаю. Вот почему и задал вопрос как уменьшить эти колебания и как задать среднюю температуру. Что бы наряду с малым гистерезисом и в доме держалось не более 21,5 градуса.
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Starik »

Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21наряду с малым гистерезисом
Где малый гистерезис? Какой он вообще у датчика панели?
Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21У меня автоматика включена уже давно.
В точности с инструкцией или как? Нигде в теме не увидел настроек.
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение BAXI-Ural »

Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21
Starik писал(а): 13 фев 2024, 16:06 С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - условно, конечно. Так это понимаю
У меня автоматика включена уже давно. Почти месяц. А температура в доме в течение дня меняется от 21,7 до 23,9. Самонастройки не наблюдаю. Вот почему и задал вопрос как уменьшить эти колебания и как задать среднюю температуру. Что бы наряду с малым гистерезисом и в доме держалось не более 21,5 градуса.
А выставлена сколько? А без ДУТ точнее получается?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

Автор темы
Sheg
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 12:09
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna3 Comfort 1.310Fi

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Sheg »

BAXI-Ural писал(а): 17 фев 2024, 15:57 выставлена сколько? А без ДУТ точнее получается?
Гистерезис это про то что в течении дня в помещении меняется температура в пределах 2-3градусов. Это не приятно. И еще. Как при подключенном ДУТ выставить желаемую температуру?

Отправлено спустя 14 минут 43 секунды:
Выносная панель котла у меня установлена в комнате на стене. При подключенном ДУТ установка желаемой температуры на панели не работает.
#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение BAXI-Ural »

Sheg писал(а): 17 фев 2024, 16:44 При подключенном ДУТ установка желаемой температуры на панели не работает
Очень странно.... :?
А что происходит, когда на кнопочки давите "-/+домик"?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#18

Автор темы
Sheg
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 12:09
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna3 Comfort 1.310Fi

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Sheg »

BAXI-Ural писал(а): 17 фев 2024, 15:57 А без ДУТ точнее
Да. Когда нет ДУТ то выставляю на панели 22 градуса и колебания плюс минус полградуса

Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 17 фев 2024, 18:56 когда на кнопочки давите
Показывает какое выставлено значение Крег и его можно менять кнопками плюс минус
#19
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение BAXI-Ural »

Sheg писал(а): 17 фев 2024, 19:19 Показывает какое выставлено значение Крег и его можно менять кнопками плюс минус
А когда вы поставили ДУТ , какие-нибудь параметры меняли?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#20

Автор темы
Sheg
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 12:09
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna3 Comfort 1.310Fi

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Sheg »

Установил Ambon=0. F10=00. F6=00

Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
И еще вопрос. Вынесенная на стену панель котла считается как дополнительный комнатный термостат и F10 надо установить =02? Или F10 остается =00?
#21
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение BAXI-Ural »

Sheg писал(а): 18 фев 2024, 07:32 Установил Ambon=0
Вот полез в инструкцию, подумал, может я дебил... :oops: , может память подводит...

"В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на подаче в
систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в автоматическом режиме
климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в помещении (см. параграф 19.1)".

Вот зачем Вы так с Аmbon то...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#22

AntonSe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 дек 2023, 23:41
Откуда: Пенза
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение AntonSe »

Starik писал(а): 17 фев 2024, 15:50 Какой он вообще у датчика панели?
А действительно, какой гистерезис по комнатной температуре у панели?
#23

Автор темы
Sheg
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 12:09
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna3 Comfort 1.310Fi

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Sheg »

BAXI-Ural писал(а): 18 фев 2024, 15:54 случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на подаче в
систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в автоматическом режиме
климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в помещении (см. параграф 19.1)".
с. Спасибо Мастер. Если бы у меня так было написано...
А вот как у меня в таблице п. 19.1
Ambon 0 Modul 1 С датчиком уличной температуры: выбор кривой Крег
Еще раз большое спасибо.

Отправлено спустя 57 минут 15 секунд:
Теперь понятно, что Таблица возможных комбинаций в п. 19.1 показывает не как должны быть выставлены Ambon и Modul для различных режимов, а на что будет влиять озменение +/- при возможных комбинациях этих параметров.
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Bahus »

AntonSe писал(а): 18 фев 2024, 17:28 А действительно, какой гистерезис по комнатной температуре у панели?
0.5°C
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

AntonSe
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 дек 2023, 23:41
Откуда: Пенза
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение AntonSe »

Bahus писал(а): 19 фев 2024, 15:02 0.5°C
Это общий 0.5 или +-0.5?
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Bahus »

+/-
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

Прохожий
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2019, 08:48
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Прохожий »

Добрый день. Помогите разобраться с параметром F10 Luna3 240i при подключении Baxi Connect+. В инструкции Baxi Connect+ F10=00, техподдержка Микролайн пишет F10=01. Пробовал выставлять и тот и другой, разницы не нашёл. Технике работать не мешаю, хочу что бы правильно работала :) Заранее спасибо.
Экономист в строительной отрасли.
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Сообщение Bahus »

F10
Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздуха в помещении;
01= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении;
02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла.
У вас на М2 комнатный термостат подключен? Если нет - нафига голову себе забиваете?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей