Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
kasilkin
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 06:38
Откуда: Томск
Мой котел: Nuvola Duo-Tec+ 24

Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro

Сообщение kasilkin »

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации:
1. Котел работал без внешней автоматики достаточно продолжительное время. Графики датчиков температуры (теплый пол в помещениях) нормально коррелировались с графиком наружной температуры (интернет). То есть, на сколько я понимаю, алгоритмы управления котла отрабатывали пуски подогрева отопительного контура и ГВС достаточно плавно. Расход газа в сутки был порядка 4 м3;
2. Подключили контроллер Zont (OpenTherm). Имею в итоге (Вложение3 - графики характеристик котла; Вложение4 - котел и датчики температуры; Вложение5 - графики момента перехода на автоматику Zont):
  1. Скачки модуляции горелки до 100% (видимо подогрев ГВС);
  2. Скачки температуры теплоносителя до 30 градусов за минуту (вообще не могу объяснить их);
  3. Расход до 20 м3 в сутки (требуемая температура носителя увеличена, но не в пять раз же!!!!);
  4. Скачкообразное периодическое изменение температуры (на датчиках температуры) - предположительно соответствует циклам работы горелки.
Хотелось бы понять:
  1. Правильно ли я понимаю, что это ненормальный режим работы?;
  2. По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Вложения
Вложение4.png
Вложение3.png
Вложение5.png
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro

Сообщение Starik »

kasilkin писал(а): 20 фев 2024, 07:55По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Для начала надо бы понять совместимость котла с зонтом.
#2

Автор темы
kasilkin
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 06:38
Откуда: Томск
Мой котел: Nuvola Duo-Tec+ 24

Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro

Сообщение kasilkin »

Проверял - совместим
Вложения
Совместимость.png
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro

Сообщение tsv63 »

kasilkin писал(а): 20 фев 2024, 07:55 Правильно ли я понимаю, что это ненормальный режим работы?;
Ответ см. в своём п. 1
kasilkin писал(а): 20 фев 2024, 07:55 По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Понимание процесса внешнего регулирования котлом, по средством этого (иным) девайса, является для тебя тайной. Которую каждый, начав разбираться, начинает понимать, но по своему. Для начала начни с изучения мануала на девайс, что, как и для чего там понаворочали. Даю подсказку, кратко, котлом, для целей отопления, управляют только две команды: уставка котлу вычисленной девайсом температуры теплоносителя по потребности и команда на активацию, которая в свою очередь, не является командой к включению горелки (решают мозги котла, а равно и уровнем модуляции), но является командой для включения насоса котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • 2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
    tech-spec » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    894 Просмотры
    Последнее сообщение tech-spec
  • BAXI ecofour + zont h700+ pro = OFF
    Zsv2005 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    689 Просмотры
    Последнее сообщение falterdesert
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    426 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3283 Просмотры