Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Добрый. Слим 1.490. На отопление на выходе из котла честные 95гр. Как только переключается на режим ГВС - сразу модуляция падает, выдает примерно 75-80гр и никогда не поднимает выше. Датчик NTC на бойлер стоит сторонний (от Вестер клевер котла). И в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше. А мне надо выше и быстрее (не на низкой модуляции), что бы подавалось в бак 95гр как положено. Вопрос - где-то это регулируется? Куда смотреть? Или скажете что надо менять датчик темп - точно это решит проблему? Если да, то можно ссыль на проверенный?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6009
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 99 раз
- Поблагодарили: 348 раз
- Возраст: 49
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
с этим проще - выкрутить катушку модуляции на максимум вручную и так оставить...по большому счету модуляция здесь больше баловство...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Т.е. сделать так, что бы при модуляции газ шел по максимуму? Но насколько это верный ход? От безысходности? Модуляция снижает тактование котла неплохо данный момент.
Я просто не пойму. Вот пример: При режиме отопления котел работает на максимум. и выдает например 90гр. Тут падает темп в бойлере и он переключается на ГВС - сразу же уходит в модуляцию и на полную мощность не выходит. На полную включится при падении темп на выходе например до 70гр. Это же не нормально.
И второе - вытащил датчик NTC из бойлера - целые сутки котел работал на ГВС - не нагрел выше 75гр бойлер. Ибо сам котел выше 80гр не выдает - отключается. И где должные 95гр на выходе?
-
- Старожил
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 49 раз
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Так выше и не будет. У котла на ГВС диапазон в мозгах до 65... В связи с чем, чем меньше будет дельта между температурой ТН и целевой ГВС = 65 (это предел, заданный не тобой, а мозгами котла), тем меньше будет модуляция или её полное отсутствие. Если поднимается до 70, то это инертность системы.
Если уж очень хочется, подбери NTC для ГВС по соответствию твоей хотелки, т.е. его сопротивление должно соответствовать величине, как величина родного для 65, реально же, будет 80.
К примеру 10000 Ом (25°C) с Beta=3977 родного = 2085 Ом. Найди такое, у которого будет 2085 Ом для 80. Или шунт резистором 3100-3200 Ом.
А поправку будешь держать в уме.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Да, я уже думал про шунт. Может быть взять переменный резистор, что бы можно было регулировать? Если да, то какой диапазон посоветуете?tsv63 писал(а): ↑25 фев 2024, 14:22Так выше и не будет. У котла на ГВС диапазон в мозгах до 65... В связи с чем, чем меньше будет дельта между температурой ТН и целевой ГВС = 65 (это предел, заданный не тобой, а мозгами котла), тем меньше будет модуляция или её полное отсутствие. Если поднимается до 70, то это инертность системы.
Если уж очень хочется, подбери NTC для ГВС по соответствию твоей хотелки, т.е. его сопротивление должно соответствовать величине, как величина родного для 65, реально же, будет 80.
К примеру 10000 Ом (25°C) с Beta=3977 родного = 2085 Ом. Найди такое, у которого будет 2085 Ом для 80. Или шунт резистором 3100-3200 Ом.
А поправку будешь держать в уме.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Но еще нюанс - я термодатчик вытащил - а значит его темп был 25гр примерно (на полу лежал). И при этом котел выдавал так же не более 80гр. А значит и игра с сопротивлением тут не поможет.
-
- Старожил
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 49 раз
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Ты в мозги котла не залезешь. Сам посуди, зачем котлу ТН греть больше 80 для ГВС=65, если ещё и теплосъём хороший? При том, что у котла для ТН предел 85!
Переменник - пустая затея. Закон Ома, однако. С величиной резистора, указанного выше, диапазон ГВС твоего котла будет всегда ~ 55 - 80.
Переменник - пустая затея. Закон Ома, однако. С величиной резистора, указанного выше, диапазон ГВС твоего котла будет всегда ~ 55 - 80.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Скорость нагрева БКН бри подаче 95 будет выше. Так в том то и дело, что не могу нагреть выше 60-65гр воду в БКН! А хочу до 85 довести.tsv63 писал(а): ↑25 фев 2024, 15:20 Ты в мозги котла не залезешь. Сам посуди, зачем котлу ТН греть больше 80 для ГВС=65, если ещё и теплосъём хороший? При том, что у котла для ТН предел 85!
Переменник - пустая затея. Закон Ома, однако. С величиной резистора, указанного выше, диапазон ГВС твоего котла будет всегда ~ 55 - 80.
-
- Старожил
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 49 раз
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
С учётом написанного в твоей инструкции к твоему же котлу и выше написанного мной, на ум приходят только слова великого и могучего... Датчик ГВС где находится? Целевая Т ГВС чем задаётся?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
В общем. Стал еще раз все проверять. Видимо, котел не позволяет подаче быть гораздо выше температуры воды в баке. Может это для того что бы не было большого резкого перепада в змеевике бкн. Не знаю. Поставил резистор, только не параллельно, а последовательно на 2,2 КОм на NTC датчик бкн. Все заработало - котел думает что там на 20примерно гр меньше и стал греть. И стал разогревать подачу, аж в перегрев ушел. Снизил на ручке гвс немного темп чуть чуть. И пока все работает. Посмотрим дальше, отпишусь.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6009
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 99 раз
- Поблагодарили: 348 раз
- Возраст: 49
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
думаю что потуги только с температурой подачи либо ничего не дадут совсем, либо практически ничего...
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
В итоге на постоянку поставил три сопротивления (что было) по 2,3 параллельно между собой (766.667 Ом), последовательно к имеющемуся датчику ntc, темп ручкой в максимум выставил и меня устраивает. Вода примерно до 70 гр греется (но очень долго). Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или настроить ее режим вкл/выкл. Подача доходит то 97 примерно, то до 88 (и зависает на модуляции - поэтому долго греет).
Если кому полезно, всегда пжста.
Если кому полезно, всегда пжста.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
RADAR, ну почему же, очень даже дадут... "ледяную" обратку в раскаленный чугунный теплообменник, до характерного хруста.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6009
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 99 раз
- Поблагодарили: 348 раз
- Возраст: 49
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
RADAR, вижу, но это ж ещё не конец истории, полагаю, впереди секции теплообменника.
-
- Старожил
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 49 раз
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Ну, что написать, уж коль начал колхозить, то это можно организовать, так же по колхозному...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 11 Ответы
- 4787 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 3731 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 0 Ответы
- 3639 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 5 Ответы
- 3726 Просмотры
-
Последнее сообщение obmen2015
-
- 4 Ответы
- 3701 Просмотры
-
Последнее сообщение Tanya
Кто сейчас на конференции