Сообщение Kirill9 »

Добрый день.
Напольный котел baxi slim 2.300i (со встроенным болером, двумя насосами и расширительным баком).
Котел проработал верой и правдой более пяти лет. Но сейчас такая проблема. Контур ГВС нагревается быстро и хорошо как и раньше, прям слышно как горит газ, а когда переключается на отопительный контур, то не нагревает его более 50 градусов и горит совсем тихо.
По обслуживанию, приходил газовщик поменял температурный датчик на новый,
обнаружили, что расширительный бак сломан (раньше приходилось доливать воду, видема уходила через клапан сброса).
поменяли расширительный на новый 24л. родной был на 10л.
Но проблема осталась!!!

Помогите кто что знает!!!
#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение bullet0823 »

Крутануть чуть больше регулятор
#2

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

На максимум вывернул, и на плате еще один внутри есть, он тоже на максимуме, (см фото)
Если б проблема этим решилась
Вложения
Без имени-1.jpg
#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение bullet0823 »

Уличный датчик, комнатный термостат?
#4

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Не подключены. Управление только через родные ручки на котле, одна режим (зима,лето,сброс,выкл), другая температура ОС, третья температура ГВС
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а): 14 ноя 2019, 12:54и на плате еще один внутри есть, он тоже на максимуме,
Это котрый из двух там на максимуме? Покажи.
#6

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

вот на схемах
Вложения
он и изнутри на плате виден тоже
он и изнутри на плате виден тоже
Без имени-2.jpg
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а): 14 ноя 2019, 13:20вот на схемах
:facepalm: А на том, на красненьком (слева) какой режим выставлен? :)
#8

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

См. выше, писал котел проработал более пяти лет без нареканий, к плате ни кто не лазил, регулировали на панели.

Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
На красненькой штучке
Вложения
я понимаю вы об этом
я понимаю вы об этом
вот фото
вот фото
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

Kirill9 писал(а): 14 ноя 2019, 11:35 не нагревает его более 50 градусов и горит совсем тихо
А индикторы на панели тоже 50С показывают?

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Котел при отоплении включается-выключается либо горит постоянно?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Для Baxi-Ural
1. Да индикатор тоже на ОС показывает 50С, когда переключается на ГВС показывает и больше( как ручку регулировки повернуть ГВС).
2. Горит при отоплении по разному иногда долго, иногда выключиться и спустя минуту две включиться, а также когда болер остывает переходит на его подогрев.
3. Сегодня исходя из инструкции (рисунок прилагается), для проверки вместо датчика температуры подключил резистор на 10 кОм(имитируя 25С), котел на ОС сразу загорелся и стал хорохо нагреваться (слышно по горению), чтобы не было перегрева контролировал рукой возле датчика, подключив назад датчик увидел на диодах температуру 60С. (соответственно переключения датчика и резистора производились на выключенном котле)
Ваше мнение датчик или плата управления?
Вложения
Без имени-4.jpg
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 47

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Steamboy »

Kirill9 писал(а): 14 ноя 2019, 12:54 подключил резистор на 10 кОм(имитируя 25С), котел на ОС сразу загорелся и стал хорохо нагреваться (слышно по горению)
Датчик.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Steamboy писал(а): 15 ноя 2019, 08:35 Ваше мнение датчик или плата управления?
точно датчик...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Нет не датчик, был куплен и установлен еще один оригинальный датчик. Ситуация не изменилась. Хотя иногда котел все же нагревает ОС до положенных(установленных 70С).
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а): 20 ноя 2019, 13:25Ситуация не изменилась.
А кто надоумил потенциометр крутить? Ведь в инструкции черным по русски написано для чего он предназначен. Если уж захотелось что-то покрутить, то разумнее было бы начать с замера давления газа на входе в котел (клапан)
#14

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Для Starik.
Про давление газа на входе, ЧИТАТЬ самое начало ВНИМАТЕЛЬНО (болер греет отлично). ПРО потенциометр написано в инструкции см. фото ВНИМАТЕЛЬНО. К тому же, на максимуме потенциометр и стоял, был прокручен туда обратно с целью убедиться что он "не залип".
ВОТ ССЫЛКА на котел в разборе с кодами запчастей
http://wiki.gazmaster.pro/index.php/Bax ... 434233010)

Уточните номер, пожалуйста "(клапан) газа на входе в котел"???

А клапан газовый SIT 845 SIGMA (ном 140 на схеме) электрический и управляется мозгами котла.

Если у кого то было подобное с котлом как в шапке форума, или есть предложения по факту, с удовольствием выслушаю.
А не критику зачем крутил. Крутил по тому, что не работает правильно, как работало.
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а): 20 ноя 2019, 17:28А клапан газовый SIT 845 SIGMA (ном 140 на схеме) электрический и управляется мозгами котла.
:) Мозги управляют откр/закр и модуляцией, а не механическими настройками клапана, но это нюансы. Меняйте плату.
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

Судя по всему проблемы с платой, возможно с потенциометром отопления....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Да с платой проблема, перепаяли потенциометр (у старого в одном месте был "провал") ситуация не изменилась. Такое впечатление что плата перешла в режим (Теплых полов) переключатель T.Ris, но там все правильно OFF, даже на всякий случай прозвонили.
В остальном же плате работало все ...
Есть мнение что слетел кусок прошивки, BAXI-Ural такое возможно? и чиниться ли.

Нашли и постави новую плату все заработало.
#18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

С таким не встречался.... Если хотите попробовать починить, то смотрите переключатель и цепи с ним связанные.
И ещё... Проверьте электроснабжение, - плата может глючить, если не сделана система TN-C-S
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#19

Erdni
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 ноя 2019, 13:45
Откуда: Калмыкия
Мой котел: 1.230 in slim

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Erdni »

BAXI-Ural, здравствуйте, подскажите пожалуйста, обязательно ли выставлять макс температуру отопления на котле бакси 1.230 ин при подключении комнатного термостата ауратон 3013? Или можно не выставлять температуру до максим значерия?
#20

Oxx
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 21:58
Откуда: Краснокамск

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Oxx »

Всем мира и добра! Тема, вижу, старая, но решения, кроме замены платы так и не было озвучено. Занимаюсь ремонтом плат управления различных котлов, а с этой не могу никак разобраться. Ситуация один в один. Когда попала в руки плата с другой проблемой, были перекинуты основной контроллер, потенциометры, операционный усилитель LM258, два других контроллера, микросхема eeprom, даже дип-переключатели на худой конец. Ситуация не изменилась, плата осталась работоспособной, но при превышении температуры теплоносителя примерно 50 градусов, судя по горящим светодиодам, котёл тухнет. Это всё условно, плата подключается "на столе". Питания в норме, но с рабочей платой немного отличаются. Куда копать, может кто знает?
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Греет ГВС до 90 градусов
    Konstantin123 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    394 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1900 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
    VladimirG » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    442 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
    mrad81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    512 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей