Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Кудяшов Дмитрий
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 фев 2024, 17:34
Откуда: Арзамас
Мой котел: baxi slim 1.400 in

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Сообщение Кудяшов Дмитрий »

Напольный котёл baxi slim 1.400 in был установлен в 2011 частный дом. Сгорел в фер.2024г. Горел пока не перекрыл газ. Почему не сработала ни какая защита в котле?
Вложения
IMG_20240218_153128_008.jpg
IMG_20240218_153128_392.jpg
20240218_150203.jpg
Последний раз редактировалось Кудяшов Дмитрий 19 фев 2024, 19:40, всего редактировалось 2 раза.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Сообщение RADAR »

Какая по вашему должна была сработать защита? по какому параметру?

Отправлено спустя 15 минут 10 секунд:
первое впечатление - не было своевременного и(или) правильного техобслуживания...
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Сообщение Starik »

Кудяшов Дмитрий писал(а): 19 фев 2024, 18:03Почему не сработала ни какая защита в котле?
Наверное потому, что гореть начала проводка и плата. Газ в этом горении, похоже, не участвовал, иначе последствия были бы куда печальнее.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Сообщение BAXI-Ural »

М-да... Вместо того, чтоб тушить, бежать человек достаёт камеру и начинает снимать... Что а голове?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

am.NIKI
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 дек 2023, 20:15
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI SLIM 1.300 IN
Поблагодарили: 1 раз

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Сообщение am.NIKI »

Судя по фотографии загорелась плата управления. Горение в нижней части котла, это последствия расплавления пластмассового корпуса блока управления. В блоке управления основным источником возгорания мог стать силовой трансформатор. Соответственно никакая защита сработать просто не могла. Сгореть должен был предохранитель на вводе, но это не обязательно. Трансформатор мог загореться из-за длительного нагрева из-за повышенного тока нагрузки или высокого входного напряжения. Решил проверить свой котел slim 1300 и вот что обнаружил. Результат на фото. Напряжение питания на котле сейчас 237 в. Котел 2006 года. Стабилизатора в данное время нет. Буду менять блок управления (есть в резерве).
download/file.php?mode=view&id=7452
Вложения
IMG_1879.jpg
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2471 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    770 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1769 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл Baxi Slim EF 1.31 напольный энергонезависимый
    User11 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    395 Просмотры
    Последнее сообщение User11
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1346 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей