Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
AlesX
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
Откуда: Владимир
Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение AlesX »

Добрый вечер, товарищи! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 по такому вопросу - в межсезонье (осенью и весной) когда температура на улице около нулевая и особенно плюсовая образуется следующая проблема- температура подачи на много выше установленной! Например выставлено 35, а котёл поддерживает 39. Соответственно дома жара... Дом одноэтажный 90 квадратов, отопление только теплыми полами. В системе нет ни доп насосов, ни гидрострелок- сразу коллектор откуда расходятся контуры. Температуру комфорта КО менял- особо ничего не даёт. Панель стоит на котле, дополнительных датчиков нет.
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение tsv63 »

AlesX писал(а): 11 мар 2024, 20:30 выставлено 35, а котёл поддерживает 39
Так поддерживает 39 супротив 35-и, или, всё же, нагревает до 39 при запросе на тепло при снижении < 35?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
AlesX
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
Откуда: Владимир
Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение AlesX »

tsv63 писал(а): 11 мар 2024, 21:58поддерживает 39
Именно поддерживает. Если выставить 34, то держит 38. В мороз работает всё чётко- сколько выставлено, столько и выдаёт.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение Starik »

AlesX писал(а): 11 мар 2024, 20:30Например выставлено 35,
А что мешает температуру понизить? Котел всегда греет +5 к установленной и это не проблема, а особенность всех котлов (не только бакси).
#4

Автор темы
AlesX
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
Откуда: Владимир
Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение AlesX »

Starik писал(а): 11 мар 2024, 22:49всегда греет +5
Когда на улице хотя бы -5 всё работает отлично, сколько выставил, столько и греет. Мне нужно понять- если так и задумано, то буду выставлять меньшую температуру конечно же... Осталось разобраться где порог перехода, когда греет как положено, а когда +4 градуса
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение Starik »

AlesX писал(а): 11 мар 2024, 23:18Осталось разобраться где порог перехода,
:facepalm:
AlesX писал(а): 11 мар 2024, 23:18когда греет как положено, а когда +4 градуса
Когда СО в состоянии "проглотить" 2,6 кВт, то до +5 догревать не будет, а когда не способна, то +5 и выключится. ;)
#6

Автор темы
AlesX
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
Откуда: Владимир
Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение AlesX »

Starik, спасибо за разъяснения! Первый опыт с таким котлом :) Раньше только с ДОН 4 общался :D
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение Starik »

AlesX, конденсационник "умеет" работать на малой мощности (2,6 кВт), в отличии от традиционных котлов, диапазон модуляции (регулировка пламени на горелке) у конд. котлов больше. Зная особенность своей СО, тебе остается понижать заданную температуру теплоносителя в межсезонье.
Может быть датчик уличной температуры помог бы, но не факт что получится эффективно настроить (выбрать кривую). В таком случае он (датчик) будет только мешаться (ценник у него не очень гуманный), кроме того, его ещё и повесить на улице надо правильно.
#8

Автор темы
AlesX
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
Откуда: Владимир
Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение AlesX »

Starik, самое смешное- датчик есть, лежит и ждёт установки :) Так же, как и комплект выноса панели, дабы котёл рулил температурой жилого помещения, а не бойлерной. Осталось всё это приделать и настроить правильно...
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Температура подачи выше установленной Luna Platinum+

Сообщение Starik »

AlesX писал(а): 12 мар 2024, 17:15датчик есть, ... Так же, как и комплект выноса панели,
А ты терпеливый... :lol:
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
    4 Ответы
    755 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Температура подачи при нагреве БКН
    dimych » » в форуме Устройство системы ГВС
    22 Ответы
    1634 Просмотры
    Последнее сообщение NukeMipt
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    556 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    780 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2717 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей