алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

помогите разобраться с работой встроенного насоса.

из наблюдений\инструкции:
1. насос работает все время пока работает горелка + время постциркуляции
2. F17 время пост циркуляции (от 1 до 10 мин)
3. в режиме с использованием датчика темп. улицы и модуляцией работает постоянно
4. в режиме AMBON =1 MODUL =0 насос работает время горелки + постциркуляция (на данный момент испльзую именно его - в теченеи часа котел работает 15-20 мин потом 40 мин тишина (горелка и насос молчат))

Вопросы
А.если упустил какие то момент прошу уточнить
B есть ли какие то нюансы настройки при использовании гидрострелки?
C есть ли вариант снизить "скорость" его работы?
D есть ли вариант режима работы котла при котором дополнительно к режиму описанному в п.4 насос контролировал температуру рабочей жидкости и не давал ей остывать менее установленной температуры
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение Starik »

ВладНН писал(а): 22 фев 2024, 16:022. F17 время пост циркуляции (от 1 до 10 мин)
:facepalm: Бред какой-то. Это из какой инструкции такие внезапные цифры?
#2

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

инструкция к девайсу.
правда значение меняется от 0 -10 . как поставить 240мин ) загадка
Вложения
recilk.png
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение Bahus »

Таким образом это должно работать:
1. Без комнатного термостата или датчика комнатной температуры (перемычка на месте или Ambon = 0) - насос работает постоянно.
2. С подключенными вышеописанными приборами - время выбега - 3 минуты. У Луны есть бонус - регулировка время выбега. Тот самый F17.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ключевой момент - регулировка по температуре теплоносителя, либо по комнате. Постоянно или с выбег/с/остановом будет.

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
ВладНН писал(а): 22 фев 2024, 16:02 есть ли какие то нюансы настройки при использовании гидрострелки?
Есть нюанс. Если у вас котёл на стрелку работает - зря вы купили Комфорт. Отключайте Амбон и регулировку по теплоносителю делайте

Отправлено спустя 47 секунд:
Остальное поясняйте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

Bahus писал(а): 23 фев 2024, 17:14 Есть нюанс. Если у вас котёл на стрелку работает - зря вы купили Комфорт. Отключайте Амбон и регулировку по теплоносителю делайте
котел сейчас работает на стрелку. настроен с использованием регулировке по датчику температуры в панеле (панель вынесена). котел работает сейчас только отопление (батареи 76 секций; 2 этажа: 36+40 ответственно). с задачей отопления и поддержания заданной температуры справляется.

SH_CL выставлен 75.

в целом режим устраивает. котел минут 15 греет теплоноситель отключаясь как достигается заданная на панели температура а далее минут на 45 молчит (не работает ни горелка ни насос).

так как планировал еще греть теплый пол возник вопрос в поддержании минималки температуры носителя +35. а при описаном текущем режиме за 45 мин носитель остывает до 25 а запроса на тепло в котел не идет так как на термостате не достигнут выставленный уровень.
боюсь что из из за инерционности теплого пола текущий режим не будет нормально работать
но с другой стороны нравиться что мало шума от работы котла
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение BAXI-Ural »

Только почему MODUL =0?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

BAXI-Ural писал(а): 26 фев 2024, 17:34 Только почему MODUL =0?
при modul =1 не устроило то что насос котла работает постоянно
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение Bahus »

Вообще никак не связано, насколько я помню
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

Bahus писал(а): 27 фев 2024, 09:19 Вообще никак не связано, насколько я помню
к сожалению и инструкция и книга студента написаны\переведены максимально "сухо" и не разжевано для "глухих слепых" ).
ориентируюсь только на свои наблюдения
#9

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

а есть вариант управлять скоростью внутреннего насоса? типо как на обычных грюндиках 25-60?
котел работает на гидрострелку смысла наверно нет особо давить на максималке (могу ошибаться)
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение Starik »

ВладНН писал(а): 01 мар 2024, 10:34а есть вариант управлять скоростью внутреннего насоса?
А какой в этом тайный смысл, поясни.
#11

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

Starik писал(а): 01 мар 2024, 12:15 А какой в этом тайный смысл, поясни.
1. срок службы
2. уровень создаваемого шума
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение Starik »

ВладНН писал(а): 01 мар 2024, 14:481. срок службы
Прежде всего зависит от качества жидкости в СО. Ты никогда не узнаешь разницу срока "жизни" в зависимости от оборотов, так что - баловство это всё. ;)
ВладНН писал(а): 01 мар 2024, 14:482. уровень создаваемого шума
Дискомфорт может быть, если кровать возле котла установлена, имхо. Обычно через пару месяцев люди привыкают к новым гаджетам, монотонному шуму и т.п., перестают обращать внимание.
#13

Автор темы
ВладНН
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
Откуда: ННовгород
Мой котел: baxi luna 3 comfort

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение ВладНН »

по п.1 в корне не согласен. или девайс 24x7х180 работает без перерыва или 6х7х180 ... моторесурс никто не отменял
+ с учетом того что в комфорте стоит обычный грюндфос (не частотник) еще и профит от электричества )
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт

Сообщение Starik »

ВладНН писал(а): 22 мар 2024, 11:49моторесурс никто не отменял
:) Стесняюсь спросить, а где он указан, дай информацию.
ВладНН писал(а): 22 мар 2024, 11:49еще и профит от электричества )
:lol: Размером в 10 - 20 руб в месяц? Озолотишься на профите, не иначе ...
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2258 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    2148 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странности работы котла
    12 Ответы
    835 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Подключение котла к коллетору без доп. насоса
    AlexNord » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    1549 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей