Раздельное подключение к существующим трубам
Раздельное подключение к существующим трубам
В теплогенераторной установлен сэндвич 150 мм для дымоудаления через холодный чердак на крышу и 150 мм нержавейка для вентиляции таким же образом. Планировал поставить газовый атмосферник Baxi Eco Four 1.14. Проектант рассчитал диаметр вентиляции 200 мм и еще кучу хотелок для приточки. Вопрос: можно ли при замене котла на Baxi Eco Four 1.14F( с турбиной) использовать существующие, уже смонтированные трубы, если брать не коаксиальный дымоход, а раздельный. Причем хотел бы брать воздух именно из помещения. Не будет ли это нарушением каких-нибудь СП, и примут ли газовщики. Проектировщик четкого ответа не дал, в проекте написал, что привязка дымохода и вентканала проектом не предусмотрена. Нашел картинку для примера, хотел бы вот так, если подсоединиться к венттрубе для забора воздуха, то в помещении не будет вентиляции.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5672
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Раздельное подключение к существующим трубам
Требуется объяснение, почему именно такая "хотелка" или необходимость.
Будет, не примут.
Для забора воздуха из помещения обязательно требуется приточка с улицы (всё есть в законодательстве, ищи), т.е. дыру в стене ковырять придется, от этого не отвертишься.
В твоём случае, при раздельных трубах, всегда будет тяга в дымоходе. Это означает, что всегда холодный воздух с улицы будет через радиатор котла вылетать в трубу на крыше. Последствия расписывать или сам сумеешь догадаться?
Делай коаксиал и не создавай себе дополнительных проблем, имхо. Установленную трубу всегда можно заглушить (из помещения заглушку поставить).
Раздельное подключение к существующим трубам
Коаксиал поставить не могу.Мешают окна, козырек. Можно ли сделать так, как на картинке? Забор воздуха будет из теплого помещения, а подача воздуха в топочную через вентиляционное отверстие в двери?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5672
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Раздельное подключение к существующим трубам
Читай: Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр "Об утверждении СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; в нём утверждены СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"(если не ошибаюсь).
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Раздельное подключение к существующим трубам
у Вас нежилое помещение со встроенной теплогенераторной? Или вы пишите о своем доме? Разница существенная, разные нормы проектирования!
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
-Это уже устарело!
Точнее сейчас практически все устарело и заменено, особенно нужно учитывать изменения к СП и включены ли они в перечень стандартизации!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-