котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 мар 2024, 12:45
- Откуда: Фрязино
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Котел baxi ecofour 24f
Проблема следующая.
Котел включен и на обогрев и на гвс.
При включении ГВС котел достигает установленной температуры и держит её.
Однако при вЫключении ГВС, температура на табло резко растет достигая 80 градусов при этом котел не переходит в режим отопления, а выключает горелку.
Потом температура на табло снижается..
Проблема в том что при этом горелка гаснет.
И не включается на отопление.
То есть отопление включается только после перезапуска котла.
Проблема следующая.
Котел включен и на обогрев и на гвс.
При включении ГВС котел достигает установленной температуры и держит её.
Однако при вЫключении ГВС, температура на табло резко растет достигая 80 градусов при этом котел не переходит в режим отопления, а выключает горелку.
Потом температура на табло снижается..
Проблема в том что при этом горелка гаснет.
И не включается на отопление.
То есть отопление включается только после перезапуска котла.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
С трехходового начал бы проверку, возможно его: "клинит", не переключает (привод сломан), картридж развалился... Если кратко - вызывай специалиста.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 май 2024, 07:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi slim 1300
- Благодарил (а): 1 раз
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
У меня аналогичная проблема, но трехходового в системе нет. Отпление включается только после перезапуска котла. И такая ситуация на двух котлах, основном и резервном. Датчик гвс в бойлере работает. При 45° выдает 4600 Ом. Сначала все хорошо. Потом котел в режиме гвс выдает нагрев до 80 по шкале на котле. Насос гвс работает. Гарелка гаснет. Бойлер выдает максимум 50°. Гарелка через какое-то время включается. Опять 80 и т.д. но отопления нет. Дом остыаает. Пытаюсь решить -не получается пока. Подскажите, что может быть причиной?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Вот же ж... А какая температура ГВС задана? Или это и надо угадать?
Бойлер виноват, у него змеевик "зарос", его (змеевик) надо основательно очистить, чем и как в ин-те полно описано способов.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 май 2024, 07:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi slim 1300
- Благодарил (а): 1 раз
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Я признаться новичек в этом деле. Температура гвс задается на котле регулятором, как я понимаю. Но когда котел нагревает до 80, регулятор не регулирует. его что в минимум, что в максимум - не реагирует. Насос гвс молотит как при включенной горелке, так и когда она гаснет. Регулировка в бойлере - не уверен что она есть. Термометр есть. И датчик. Всё. Змеевик - озможно да. Надо почистить. Или поменять на новый.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10605
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1342 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Антилегионеллу отключите.
И если такая петруха аж на 2 котлах одновременно - грешите не на котлы, а на кривую систему либо козий змеевик в бойлере
И если такая петруха аж на 2 котлах одновременно - грешите не на котлы, а на кривую систему либо козий змеевик в бойлере
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 май 2024, 07:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi slim 1300
- Благодарил (а): 1 раз
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Почсните пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
как это делается? В инструкции не нашёл
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10605
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1342 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Если я правильно предполагаю - у вас антилегионелла до конца не выполняется.
Логика такая. Функция запускается в течение первого часа после включения котла. Затем через каждые семь дней. Функция догревает воду в БКН до температуры 80 градусов, чтобы убить все бактерии легионеллы.
Так вот у вас котёл не может нагреть воду в бочке до этой температуры. Скорее всего причина в плохой циркуляции по контуру ГВС котёл-БКН-котёл. Либо сечение, либо забито где-то. Соответственно, котёл видит, что температура теплоносителя близка к критической и выключает горелку. После остывания он возобновляет это дело. Ну и так в цикле.
В общем примерно, думаю, поняли о чём я.
Попробуйте отключить антилегионеллу на основном котле, думаю всё будет работать штатно. Тогда потом уже нужно будет разбираться с контуром ГВС.
Как отключить - в инструкции, в разделе "защитные устройства и функции". Название не дословное, лень лезть. Ближе к концу, там отдельный абзац про антилегионеллу.
Логика такая. Функция запускается в течение первого часа после включения котла. Затем через каждые семь дней. Функция догревает воду в БКН до температуры 80 градусов, чтобы убить все бактерии легионеллы.
Так вот у вас котёл не может нагреть воду в бочке до этой температуры. Скорее всего причина в плохой циркуляции по контуру ГВС котёл-БКН-котёл. Либо сечение, либо забито где-то. Соответственно, котёл видит, что температура теплоносителя близка к критической и выключает горелку. После остывания он возобновляет это дело. Ну и так в цикле.
В общем примерно, думаю, поняли о чём я.
Попробуйте отключить антилегионеллу на основном котле, думаю всё будет работать штатно. Тогда потом уже нужно будет разбираться с контуром ГВС.
Как отключить - в инструкции, в разделе "защитные устройства и функции". Название не дословное, лень лезть. Ближе к концу, там отдельный абзац про антилегионеллу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Дело было вечером, делать было нечего.
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7 (показал красным).
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7 (показал красным).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10605
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1342 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Ну вот чего ты? Я это и по памяти написать мог. Пусть хоть инструкцию самостоятельно пользуют.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 май 2024, 07:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi slim 1300
- Благодарил (а): 1 раз
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Сделал. Котел работает в правильном режиме. Но однозначно чистить бойлер. Или менять
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10605
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1342 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Возможно змеевик у бойлера тощий. Если есть ревизионный люк - откройте, сделайте фотку
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 3291 Просмотры
-
Последнее сообщение Smitenok
-
- 3 Ответы
- 838 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 1572 Просмотры
-
Последнее сообщение starec
-
- 12 Ответы
- 1832 Просмотры
-
Последнее сообщение Александр Б.
-
- 1 Ответы
- 1272 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость