Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+
Добрый день! Luna Duo-Tec подключена по OperTherm к Baxi Сonnect+, датчики: штатный проводной и 2шт радио-, уличный и комнатный. Модуль управления настроился, видит все датчики и считает, что управляет котлом. Котёл вообще никак не реагирует на наличие управляющего модуля и показывает на дисплее температуру теплоносителя. При отключении управления и возврате на место перемычки (м1: 1-2), котел нормально включается. Целый день бился, пробовал менять настройки, перепроверял подключения. Результат не меняется. Что я мог упустить?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 дек 2014, 06:31
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: BAXI LUNA Duo-Tec 1.24 GA
- Возраст: 44
Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+
Была проблема с котлом BAXI LUNA Duo-Tec 1.24 GA - одноконтурный с внешним бойлером с датчиком температуры в нем.
Контроллер правда был другой SmartTherm32 на основе EPS32. Мне он понадобился для нетипичного управления температурой.
Котел виделся, управлялся, но категорически отказывался греть горячую воду в бойлере при подключении контроллера. При отключении контроллера и холодной воде в бойлере, котел тут же переключался на подогрев горячей воды в бойлере.
С контроллера можно было управлять и краником и батареей и температурой нагрева воды и центрального отопления, но на нагрев бойлера никак не хотел переключаться.
Иногда с ним приключалось непонятное - при подключенном контроллере котел при уставке температуры 35 градусов (теплый пол) уходил в медитацию и грел отопление на полной мощности - температура быстро поднималась более 50 градусов. Лечилось только отключением котла от сети, так как управление с собственной панели было заблокировано, а при отключении только контроллера вываливалась ошибка E83 и панель по прежнему не на кнопки не реагировала.
Пробовал убирать перемычку - реакции ноль. Пробовал менять параметр приоритета уставок P10 - не помогало.
Идея о том, что нагрев воды в бойлере управляется как второй контур отопления CH2 (так у некоторых BAXI LUNA было, на форуме тут описана ситтуация), провалилась - котел отвечал, что нет такой возможности у него.
В итоге вылечилось изменением параметра котла P67 - по умолчанию =0. В сервисной инструкции с описаниями параметров, которой я пользовался, написано было только, что это информация производителя. Котел 2014 года. По мере разборок с котлом тут на сайте в разделе конденсационных котлов попалась более новая от 28.11.2016 года. Вот там некоторые такие параметры расписаны. В том числе и P67 - OT selection (выбор протокола OpenTherm). P67=00 - Plug&Play, P67=01 - OT B&P, P67=02 - OT STD (типа по стандарту).
Выставил P67=02 и, о чудо, котел перезагрузился и начал нормально греть воду в бойлере.
Для справки: версия прошивки котла 2.00 (показывается при включении в сеть). Версия протокола OpenTherm у котла - 4.0, а доступная версия описания протокола у создателей самопальных контроллеров 2.2 (плюс некоторые дополнения из открытых источников).
Контроллер правда был другой SmartTherm32 на основе EPS32. Мне он понадобился для нетипичного управления температурой.
Котел виделся, управлялся, но категорически отказывался греть горячую воду в бойлере при подключении контроллера. При отключении контроллера и холодной воде в бойлере, котел тут же переключался на подогрев горячей воды в бойлере.
С контроллера можно было управлять и краником и батареей и температурой нагрева воды и центрального отопления, но на нагрев бойлера никак не хотел переключаться.
Иногда с ним приключалось непонятное - при подключенном контроллере котел при уставке температуры 35 градусов (теплый пол) уходил в медитацию и грел отопление на полной мощности - температура быстро поднималась более 50 градусов. Лечилось только отключением котла от сети, так как управление с собственной панели было заблокировано, а при отключении только контроллера вываливалась ошибка E83 и панель по прежнему не на кнопки не реагировала.
Пробовал убирать перемычку - реакции ноль. Пробовал менять параметр приоритета уставок P10 - не помогало.
Идея о том, что нагрев воды в бойлере управляется как второй контур отопления CH2 (так у некоторых BAXI LUNA было, на форуме тут описана ситтуация), провалилась - котел отвечал, что нет такой возможности у него.
В итоге вылечилось изменением параметра котла P67 - по умолчанию =0. В сервисной инструкции с описаниями параметров, которой я пользовался, написано было только, что это информация производителя. Котел 2014 года. По мере разборок с котлом тут на сайте в разделе конденсационных котлов попалась более новая от 28.11.2016 года. Вот там некоторые такие параметры расписаны. В том числе и P67 - OT selection (выбор протокола OpenTherm). P67=00 - Plug&Play, P67=01 - OT B&P, P67=02 - OT STD (типа по стандарту).
Выставил P67=02 и, о чудо, котел перезагрузился и начал нормально греть воду в бойлере.
Для справки: версия прошивки котла 2.00 (показывается при включении в сеть). Версия протокола OpenTherm у котла - 4.0, а доступная версия описания протокола у создателей самопальных контроллеров 2.2 (плюс некоторые дополнения из открытых источников).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 19 Ответы
- 3364 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
-
- 4 Ответы
- 1185 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 700 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 15 Ответы
- 2545 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 6 Ответы
- 2276 Просмотры
-
Последнее сообщение janxp
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей