Наледь на дымоходе
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 12:34
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Наледь на дымоходе
Добрый день!
Котел Baxi Luna 3 Comfort, коаксиальный дымоход вертикальный через крышу.
Смонтировали все и запустили в январе этого года.
В сильные морозы, для нашего города это -20, на дымоходе образуется наледь, в результате чего падает тяга и котел уходит в аварию.
Лед как на фото намерзает за 2 дня.
Что нужно сделать что бы исправить ситуацию? Это ошибка проектирования или монтажа?
Не хочется половину зимы быть прикованным к котлу, для того что бы наледь с дымохода сбивать.
Котел Baxi Luna 3 Comfort, коаксиальный дымоход вертикальный через крышу.
Смонтировали все и запустили в январе этого года.
В сильные морозы, для нашего города это -20, на дымоходе образуется наледь, в результате чего падает тяга и котел уходит в аварию.
Лед как на фото намерзает за 2 дня.
Что нужно сделать что бы исправить ситуацию? Это ошибка проектирования или монтажа?
Не хочется половину зимы быть прикованным к котлу, для того что бы наледь с дымохода сбивать.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Наледь на дымоходе
На вертикалке так и будет. С горизоталкой и то обледенение, но маленько исправили доработав дымоход, сделав выход длиннее,
дорабатывать надо вам. Выход дыма длиннее, вкруговую козырьки большего диаметра, чем общая труба, чтоб намерзало на них и не забивало вход воздуха. Делать в горизонт. Или раздельные трубы вход выход, если котёл позволяет.
Не для морозной России все ихние дымоходы придуманы.
дорабатывать надо вам. Выход дыма длиннее, вкруговую козырьки большего диаметра, чем общая труба, чтоб намерзало на них и не забивало вход воздуха. Делать в горизонт. Или раздельные трубы вход выход, если котёл позволяет.
Не для морозной России все ихние дымоходы придуманы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Наледь на дымоходе
Сейчас антиобледенительных наконечников как грязи, на том же ОЗОН за 700р можно купить.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Наледь на дымоходе
Ну этот горизонтальный. Вертикальные всё-же дороже
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Наледь на дымоходе
Над всасывающим сделать козырек пошире и очень даже вертикальный получится. А, ещё воронку над выпускным замутить, закрепить над существующей вогнутой выпуклую чуть большего диаметра.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 май 2023, 17:36
- Откуда: Ленинградская область
- Благодарил (а): 2 раза
Наледь на дымоходе
Добрый день.
У меня такой же вертикальный дымоход, Ленинградская область, граница с Карелией. Морозы были в эту зиму до -40 ,и перепады у нас часто. может меня тут закидают тапками, но наконечник на трубу из кровли я купила на Валберисе, от крыши в небо сама труба где то пол метра, потом наконечник. Ничего не обмерзало, наледи не было. Но у меня есть лайфхак: я не нашла проходку под каоксиальную трубу из кровли и вывела ее в вентиляционный грибок, но саму шапку грибка сняла, правда мастер, который делал пуск котла сказал, что что за рукожоп это делал, но я не призналась
Фото крыши сейчас сделаю, потом добавлю.
У моей подруги аналогичная ситуация, ей сказали удлинить трубу. И кстати у нее замерзает с дорогущим баксовским наконечником-антиобледенителем
У меня такой же вертикальный дымоход, Ленинградская область, граница с Карелией. Морозы были в эту зиму до -40 ,и перепады у нас часто. может меня тут закидают тапками, но наконечник на трубу из кровли я купила на Валберисе, от крыши в небо сама труба где то пол метра, потом наконечник. Ничего не обмерзало, наледи не было. Но у меня есть лайфхак: я не нашла проходку под каоксиальную трубу из кровли и вывела ее в вентиляционный грибок, но саму шапку грибка сняла, правда мастер, который делал пуск котла сказал, что что за рукожоп это делал, но я не призналась
Фото крыши сейчас сделаю, потом добавлю.
У моей подруги аналогичная ситуация, ей сказали удлинить трубу. И кстати у нее замерзает с дорогущим баксовским наконечником-антиобледенителем
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Наледь на дымоходе
Действительно. Где-то одни хорошо работают, где-то другие. Чёткого понимания как это работает нет пока (у меня, по крайней мере).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя