Baxi main four нестабильная температура воды

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Roman3
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2024, 00:30
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi main four

Baxi main four нестабильная температура воды

Сообщение Roman3 »

Здравствуйте!
Котел Baxi main four
1) При использовании горячей воды (холодный кран закрыт) меняется температура с широком диапазоне от прохладном до установленной, 'это происходит циклически, напор воды при этом не меняется, помыться крайне проблематично, какой по вашему мнению может быть источник проблемы или это нормальная работа котла?

Газ и холодная вода магистральные, давление в зеленой зоне

2) Второй момент, контур отопления: сначало вода нагревается в котле до заданной температуды ,потом вода спускаетя в систему отопления, резко падает температура на экране, потом постепенно нагревается до заданной температура и опять в систему. Вопрос такой: так и должно быть или температура на экране должна быть постоянной?
#1

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Baxi main four нестабильная температура воды

Сообщение KUR33 »

Roman3 писал(а): 18 апр 2024, 00:48 помыться крайне проблематично
Это "прелести" двухконтурного котла. Попробуйте не открывать на полную кран ГВС
Roman3 писал(а): 18 апр 2024, 00:48 потом вода спускаетя в систему отопления, резко падает температура на экране
А горелка в это время работает? Индикатор пламени горит?
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10328
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1307 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi main four нестабильная температура воды

Сообщение Bahus »

1. Проверить входное давление газа в динамике. При необходимости отстроить давление газа на горелке. Затем, если не поможет, разбираться с датчиками температуры и теплообменником по контуру ГВС.
2. Проверить циркуляцию (почистить фильтр). Возможно помогут мероприятия с газовым клапаном из (1).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • не регулируется температура ТН с baxi connect+
    vieri63 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    28 Ответы
    2099 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    612 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    556 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
    8 Ответы
    1762 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость