Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
EvgenySh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие контакты по возможности.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Bahus »

Не очень понятно о каком разъёме речь. Так-то на всю линейку EcoFour ставится одна и та же плата. Хоть на одноконтурный, хоть на двухконтурный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
EvgenySh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 25 апр 2024, 12:14 Не очень понятно о каком разъёме речь.
Вот фото из инструкции для 24F и 1.24F
А также фото из инструкции на Фугас, где показан разъем подключения внешнего термостата на котле. Поэтому вопрос - есть такие контакты на плате 1.14F ?
Вложения
Фугас.jpg
Показан датчик приоритета ГВС
Показан датчик приоритета ГВС
Нет датчика приоритета
Нет датчика приоритета
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Bahus »

Аааа. Про датчик Холла речь. Ну так в одноконтурном он физически отсутствует, но клеммы-то никуда не делись.
Вот только они вам не подойдут. Это не релейный вход, там три контакта.
Чисто теоретически можно попробовать их задействовать так, как они используются в MainFour (там та же плата). Там как-раз герконовое реле ГВС управляет (его мануал смотрите). Тогда нужно изменить значение F07 на 02. И использоваться будут только 2 контакта на замыкание/размыкание.
Попробуйте, расскажете потом. Только эттта. Это низковольтная часть, чего там у вас где на термостате происходит проверьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
EvgenySh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 26 апр 2024, 13:35 И использоваться будут только 2 контакта на замыкание/размыкание.
Именно это и требуется, чтобы замкнув сухим контактом вход на котле перевести его в режим приоритета ГВС. Управлять фугасом будет сам термостат, это не сложно. Все это нужно для параллельного включения газового Baxi и простого электрокотла без применения сложных контроллеров, а используя только термостаты и сухие контакты.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Bahus »

Тут ещё нюанс. По мощности нагрева. Котёл в этот момент сравнивает действующую температуру, снимая показания со своего датчика, с заданной. И по мере приближения к последней, будет мощность гасить. А в данном случае датчик будет на стоячей воде и нагрева видеть не сможет. Соответственно будет шарашить на все деньги.
Короч, мне не нравится эта схема. Не проже докупить погружной датчик, а про термостат забыть? И про головняк заодно. Уж не таких великих денег он и стОит.

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И мотором на трёхходе будет внешний контроллер рулить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
EvgenySh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 26 апр 2024, 14:09 И мотором на трёхходе будет внешний контроллер рулить?
Мотором будет рулить термостат, у него перекидное реле с напряжением 220. Также у термостата есть отдельное реле сухой контакт. К нему же подключается датчик NTC 10к. На термостате выставляется температура ГВС с нужным гистерезисом. Дополнительный датчик для baxi есть и будет подключен по инструкции, в бойлере как раз две гильзы. Позже нарисую схему для полного понимания картины. Собственно термостат на фото. Сейчас все работает с простейшим электрокотлом через простой концентратор, к которому подключены термостаты и термоголовки. Но скоро дают газ и нужно начать заморачиваться с резервным подключением.

Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Bahus писал(а): 26 апр 2024, 14:09 Короч, мне не нравится эта схема. Не проже докупить погружной датчик, а про термостат забыть? И про головняк заодно. Уж не таких великих денег он и стОит.
Схема делается для параллельного подключения двух котлов с полным сохранением функционала на случай выхода из строя газового оборудования. По доп. реле для аварийного сигнала от baxi будет стартовать электрокотел.
Вложения
Term1.jpg
Term2.jpg
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Bahus »

Всё-равно у меня паззл не сходится. Правда мне думать сильно лень.
Делайте в общем. Расскажете.
Да. Скорее всего вам ещё придётся поиграться с параметром F03.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
EvgenySh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 26 апр 2024, 14:41 Скорее всего вам ещё придётся поиграться с параметром F03
Этот параметр нужно включать в "котел с внешним бойлером", иначе вход приоритет ГВС не будет иметь значения.
Если не сложно, подскажите где найти инструкции, на которые идет ссылка в таблица программирования параметров ?
Вложения
Инстр.jpg
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Bahus »

семинарскую тетрадь из Аптечки скачайте. Там эти таблицы более подробные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с нагревом в контуре отопления
    Molosh » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    2029 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подключение внешнего циркуляционного насоса
    6 Ответы
    2372 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    887 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
    Sarov055 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    43 Ответы
    3393 Просмотры
    Последнее сообщение Sarov055
  • Eco Life - H1-V - OpenTherm Нужна ли перемычка комнатного термостата?
    MechMan » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    1013 Просмотры
    Последнее сообщение MechMan

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей