Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие контакты по возможности.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Не очень понятно о каком разъёме речь. Так-то на всю линейку EcoFour ставится одна и та же плата. Хоть на одноконтурный, хоть на двухконтурный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Вот фото из инструкции для 24F и 1.24F
А также фото из инструкции на Фугас, где показан разъем подключения внешнего термостата на котле. Поэтому вопрос - есть такие контакты на плате 1.14F ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Аааа. Про датчик Холла речь. Ну так в одноконтурном он физически отсутствует, но клеммы-то никуда не делись.
Вот только они вам не подойдут. Это не релейный вход, там три контакта.
Чисто теоретически можно попробовать их задействовать так, как они используются в MainFour (там та же плата). Там как-раз герконовое реле ГВС управляет (его мануал смотрите). Тогда нужно изменить значение F07 на 02. И использоваться будут только 2 контакта на замыкание/размыкание.
Попробуйте, расскажете потом. Только эттта. Это низковольтная часть, чего там у вас где на термостате происходит проверьте.
Вот только они вам не подойдут. Это не релейный вход, там три контакта.
Чисто теоретически можно попробовать их задействовать так, как они используются в MainFour (там та же плата). Там как-раз герконовое реле ГВС управляет (его мануал смотрите). Тогда нужно изменить значение F07 на 02. И использоваться будут только 2 контакта на замыкание/размыкание.
Попробуйте, расскажете потом. Только эттта. Это низковольтная часть, чего там у вас где на термостате происходит проверьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Именно это и требуется, чтобы замкнув сухим контактом вход на котле перевести его в режим приоритета ГВС. Управлять фугасом будет сам термостат, это не сложно. Все это нужно для параллельного включения газового Baxi и простого электрокотла без применения сложных контроллеров, а используя только термостаты и сухие контакты.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Тут ещё нюанс. По мощности нагрева. Котёл в этот момент сравнивает действующую температуру, снимая показания со своего датчика, с заданной. И по мере приближения к последней, будет мощность гасить. А в данном случае датчик будет на стоячей воде и нагрева видеть не сможет. Соответственно будет шарашить на все деньги.
Короч, мне не нравится эта схема. Не проже докупить погружной датчик, а про термостат забыть? И про головняк заодно. Уж не таких великих денег он и стОит.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И мотором на трёхходе будет внешний контроллер рулить?
Короч, мне не нравится эта схема. Не проже докупить погружной датчик, а про термостат забыть? И про головняк заодно. Уж не таких великих денег он и стОит.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И мотором на трёхходе будет внешний контроллер рулить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Мотором будет рулить термостат, у него перекидное реле с напряжением 220. Также у термостата есть отдельное реле сухой контакт. К нему же подключается датчик NTC 10к. На термостате выставляется температура ГВС с нужным гистерезисом. Дополнительный датчик для baxi есть и будет подключен по инструкции, в бойлере как раз две гильзы. Позже нарисую схему для полного понимания картины. Собственно термостат на фото. Сейчас все работает с простейшим электрокотлом через простой концентратор, к которому подключены термостаты и термоголовки. Но скоро дают газ и нужно начать заморачиваться с резервным подключением.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Схема делается для параллельного подключения двух котлов с полным сохранением функционала на случай выхода из строя газового оборудования. По доп. реле для аварийного сигнала от baxi будет стартовать электрокотел.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Всё-равно у меня паззл не сходится. Правда мне думать сильно лень.
Делайте в общем. Расскажете.
Да. Скорее всего вам ещё придётся поиграться с параметром F03.
Делайте в общем. Расскажете.
Да. Скорее всего вам ещё придётся поиграться с параметром F03.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Этот параметр нужно включать в "котел с внешним бойлером", иначе вход приоритет ГВС не будет иметь значения.
Если не сложно, подскажите где найти инструкции, на которые идет ссылка в таблица программирования параметров ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
семинарскую тетрадь из Аптечки скачайте. Там эти таблицы более подробные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Спасибо, скачал. Газ пока еще не подвели к котлу, все в процессе. Но обвязка есть и хотелось настроить котел. Есть ли возможность как то программно сделать имитацию подачи газа, чтобы не выскакивала ошибка Е01 ? Или какой то сервисный режим ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Диод поможет вместо свечки зажигания. Но это ручками делать нужно.
Вместо электрода в кабель ставите диод, полоской вверх. При начале розжига вешаете свободный конец на горелку - котёл видит пламя. Профит
Отправлено спустя 29 секунд:
Только газовый кран закрыть нужно предварительно.
Вместо электрода в кабель ставите диод, полоской вверх. При начале розжига вешаете свободный конец на горелку - котёл видит пламя. Профит
Отправлено спустя 29 секунд:
Только газовый кран закрыть нужно предварительно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Крана пока нет, все в процессе.
На свечку идет красный провод из платы управления ? Может проще его отключить с платы и на этот контакт диод повесить, а второй конец на корпус ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Получите 35-ю ошибку. Котёл будет видеть пламя когда его быть не должно. Именно поэтому диод заземлять нужно в момент розжига.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Я это и имел ввиду. Просто так проще, не нужно снимать крышку с камеры и трогать свечку. Так выглядит схема ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Да, так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Подскажите, какое напряжение с выхода платы управления на свечу зажигания ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Семинарская тетрадь говорит, что 12-15 кВ. Ток на датчике 0,5-5 мкА.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза