Все добрый день.
Приехал к родителям в дом, и обнаружил что в доме очень тепло, несмотря на погоду.
На улице было 15, в доме по датчику 23.
Система работает в автоматическом режиме, стоит уличный датчик и панель на втором этаже.
В итоге, поднялся к панели, то что работает СО на дисплеи нет, температура 23 на дисплее, выставленная температура 20.
Спускаюсь к котлу смотрю работает горелка и температура 40 градусов в ТП и РАДИАТОРАХ.
В итоге выключил на панели отопление, и все равно теплые батареи…
Что может быть?
Приехал к родителям в дом, и обнаружил что в доме очень тепло, несмотря на погоду.
На улице было 15, в доме по датчику 23.
Система работает в автоматическом режиме, стоит уличный датчик и панель на втором этаже.
В итоге, поднялся к панели, то что работает СО на дисплеи нет, температура 23 на дисплее, выставленная температура 20.
Спускаюсь к котлу смотрю работает горелка и температура 40 градусов в ТП и РАДИАТОРАХ.
В итоге выключил на панели отопление, и все равно теплые батареи…
Что может быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Back Nuvolla 3 comfort
Пока еще жду) но примерно пол часа где то
Отправлено спустя 46 минут :
Ощущение что трехдовой не переключается или открыт в ГВС и отопление. Все равно батареи горячие
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Back Nuvolla 3 comfort
Понятно, что тебе ничего не понятно.
Это вовсе не означает, что котел сам умеет выключаться. До тех пор, пока включен режим "зима", котел будет греть теплоноситель до +30 градусов + ещё 5 (так устроены все котлы). Нужны холодные батареи - руками переключай котел в режим "лето".
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Back Nuvolla 3 comfort
Так как раз и стоит режим лето, я принудительно его поставил и все равно теплые батареи … перекрыл краны и выключил насосы отопления и ТПStarik писал(а): ↑23 апр 2024, 11:45Понятно, что тебе ничего не понятно.Это вовсе не означает, что котел сам умеет выключаться. До тех пор, пока включен режим "зима", котел будет греть теплоноситель до +30 градусов + ещё 5 (так устроены все котлы). Нужны холодные батареи - руками переключай котел в режим "лето".
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Back Nuvolla 3 comfort
О как! А до этого поста ты как-то неразборчиво писал или забыл упомянуть об этом...
Тогда выковыривай картридж трехходового и смотри что ему мешает на место возвращаться (состояние посадочных мест в корпусе, шток, резинки), попутно привод проверь. Оптимально будет купить картридж до того как в старый полезешь.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Back Nuvolla 3 comfort
Да вроде написал )) что принудительно отключил отопление.Starik писал(а): ↑23 апр 2024, 14:54О как! А до этого поста ты как-то неразборчиво писал или забыл упомянуть об этом...
Тогда выковыривай картридж трехходового и смотри что ему мешает на место возвращаться (состояние посадочных мест в корпусе, шток, резинки), попутно привод проверь. Оптимально будет купить картридж до того как в старый полезешь.
Картридж? Что это? А привод имеется ввиду черный ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Back Nuvolla 3 comfort
У Нуволы не картридж, а как в одноконтурной Луне - 3 тарелки отдельно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Back Nuvolla 3 comfort
Да звал… сами не знали что там… в итоге вы мне помогли год назад)))
В московской области почему то не так много хороших и толковых:(
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Back Nuvolla 3 comfort
Ну так всё просто же. Выключаем котёл. Ждём остывания всех магистралей. Включаем режим "лето", ждём начало нагрева БКН, трогаем патрубок подачи в систему отопления. Если греется - значит ревизия трёхходового клапана.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Back Nuvolla 3 comfort
Не стал бы время зря терять, купил комплект тарелок (чё на "спичках" экономить), разобрал, вынул старые тарелки, попытался понять почему не возвращались на место под действием пружины. Почистил корпус от различных отложений (аккуратно - не царапать), собрал, проверил. Как-то так.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Back Nuvolla 3 comfort
А где глянуть пар намберы ?Starik писал(а): ↑25 апр 2024, 09:55 Не стал бы время зря терять, купил комплект тарелок (чё на "спичках" экономить), разобрал, вынул старые тарелки, попытался понять почему не возвращались на место под действием пружины. Почистил корпус от различных отложений (аккуратно - не царапать), собрал, проверил. Как-то так.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Back Nuvolla 3 comfort
Так прямо тут, на форуме под "Информация", вот отыскал для тебя: https://baxi.ru/upload/iblock/562/nuvol ... -_eng_.pdf
Это было не легко, но справился.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Back Nuvolla 3 comfort
На верхней полке есть ссылка на сервисную часть
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2901 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 1059 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 3 Ответы
- 575 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 19 Ответы
- 3364 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
-
- 4 Ответы
- 706 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость