Baxi EcoNova ошибка Е05

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Nikel13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 май 2024, 06:15
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi EcoNova 18F

Baxi EcoNova ошибка Е05

Сообщение Nikel13 »

Доброго дня! Итак, вылезла ошибка Е05 - отсутствие тяги .
Стал смотреть, выяснилось, что не запускается вентилятор. От руки крутится свободно, не клинит, соответственно с подшипниками все в порядке. Замерил мультиметром напряжение на контактах вентилятора при запуске котла, показывает 40 Вольт.
Исходя из этого, пришел к выводу - плата накрылась одни местом.
Жду подверждения или опровержения моих домыслов
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5512
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Baxi EcoNova ошибка Е05

Сообщение Starik »

Nikel13 писал(а): 03 май 2024, 06:24плата накрылась одни местом.
Можно и так сказать.
Есть смысл измерить сопротивление на зажимах вентилятора, должно быть 38 - 48 Ом. Можно и 220 на вентилятор подать из розетки, а то мало ли, с чего вдруг плата так быстро "села".
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10370
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi EcoNova ошибка Е05

Сообщение Bahus »

Напряжение на всякий случай замерьте не на контактах вентилятора, а на выходе с платы. А ещё лучше на выходе с реле вентилятора на плате. Ну и вообще обвязку реле пощупать. Что-то странное какое-то значение прилетает. Откуда там столько.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Nikel13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 май 2024, 06:15
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi EcoNova 18F

Baxi EcoNova ошибка Е05

Сообщение Nikel13 »

Bahus писал(а): 03 май 2024, 10:29Откуда там столько
Дожно быть 220 В, я правильно понимаю?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10370
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi EcoNova ошибка Е05

Сообщение Bahus »

Да. Двигатель вентилятора 220AC

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Можно посмотреть соседнее реле. То, которое для насоса. Они в разное время включаются, однако исходное питание у них с одного и того же места должно идти. Могу и ошибаться, конечно. В общем смотреть обвязку на плате.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1985 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
    Sarov055 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    43 Ответы
    3768 Просмотры
    Последнее сообщение Sarov055
  • Baxi EcoNova 24 F + Fantini Cosmi C55a
    bagzbagz » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    907 Просмотры
    Последнее сообщение bagzbagz
  • Ошибка связи по цифровой шине baxi eco nova 24f + baxi connect+
    Andrew_AA » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    0 Ответы
    149 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew_AA
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1694 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость