Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
1.кто осуществил первый пуск?Smirnov писал(а):Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
2.топливо?
3.24 или 24F?
4.пламя на 50см вверх это откуда конкретно?
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
1. Пуск производили монтажники котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла.
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
вызовите представителя СЦ ВАХI вашего региона для настройки или замены газовой арматуры
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
А Вы не пробовали поступить по закону: привлечь к делу "авторов", продавцов...
Сначала "накосячат", потом в кусты, либо "спасите-помогите"...
Сначала "накосячат", потом в кусты, либо "спасите-помогите"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Smirnov писал(а):1. Пуск производили монтажники котла. - что за фирма?
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла. ревизия горелки и дымовоздушного тракта
-