Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Сообщение AlexDii »

Здравсвуйте!

Помогите решить проблему с котлом Baxi Duo Tec Compact 1.24. (7722037)
Гудит когда работает в модуляции и слышится еще тиканье, на мощности менее 60-70% и часто уходит в ошибку E53 (Засорился дымоход). Дымоход коаксиальный, длинной 1 метр, засорятся нечему. Местный спец говорит поменять датчик давления отводящих газов (прессостат) но такового я не нахожу в этом котле. Ошибка появляется вне зависимости от сезона, времения дня или включения ГВС / Отопление. Может работать 2-3 дня, потом безконца уходить в ошибку. Очистка дымохода "303" не помогает и во время очистки на мощности в 65% тоже может уйти в E53. Но это всегда сопровождается гудением. Может причина в этом?
Гудение уходит при можности более 75%, но я настриаваю на 10-20% мощности чтобы потихоньку грел.

Что в данной модели вызывает ошибку E53 на аппаратном уровне? Датчик если есть какой то его поменять сначала? Что посоветуете?

Установлен в 2020 в пристройке, рабоает 2-3 месяца в год, камера чистая, притока воздуха достаточно, зима всегда в плюсе (Сочи).
Дом не большой 95м2, отопление батареи и ГВС бойлер 180 литров.

Спасибо,
Александр.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Сообщение Bahus »

Возможно вентилятор ерундит
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AlexDii
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 авг 2024, 10:55
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 1.24

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Сообщение AlexDii »

Перестает дуть, или гудение от него? Поменять его?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Сообщение Bahus »

Вот тут уж издалека не подскажу. Просто обозначил его как один из возможных узлов.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AlexDii
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 авг 2024, 10:55
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 1.24

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Сообщение AlexDii »

Спасибо! А как системная плата понимает что засорился дымоход? Датчика же нет?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Сообщение Bahus »

Да как же нет?
Вентилятор с частотником.
Устройство Вентури (этот больше про газ, тем не менее....).
Вот от их показаний и танцует.
Изображение
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Опять же никто настройки платы не отменял.
Проверьте все параметры в соответствии с инструкцией. Затем запустите автокалибровку, трубочиста и что там ещё у этой модели на борту есть.
И физически неплохо бы внутрь вентилятора заглянуть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AlexDii
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 авг 2024, 10:55
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 1.24

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Сообщение AlexDii »

Спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213
    kuza7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1326 Просмотры
    Последнее сообщение kuza7
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    3110 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • выдает ошибку Е01
    8 Ответы
    1241 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01
    Alexandr I » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]