Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Liza-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 сен 2024, 16:22
Откуда: Якутск
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Liza-2024 »

Добрый день. Сломался циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 14w16 I:57w/0,26A котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002. Такой насос с производства сняли. Купила циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 21w18 I:86w/0,36A. обслуживающая организация установила циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 21w18 I:86w/0,36A. Насос также гудит. Что делать?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Starik »

Liza-2024 писал(а): 09 сен 2024, 16:49Сломался циркуляционный насос
Как определил?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение RADAR »

Starik писал(а): 09 сен 2024, 22:04Как определил?
видимо так -
Liza-2024 писал(а): 09 сен 2024, 16:49 Насос также гудит
:)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Bahus »

Насос вообще не слышно должно быть.
Воздух через передний клапан выгнали?
Кстати, насос может гудеть, если проблема с циркуляцией в системе. Все краны открыты по отоплению?
Вот оригинальный насос. Там же коды замены есть.

Отправлено спустя 34 секунды:
А это ваш котёл в разрыве
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=710775002
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Liza-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 сен 2024, 16:22
Откуда: Якутск
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Liza-2024 »

Шла вибрация от насоса. Может быть проблема в конденсаторе?

Автор темы
Liza-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 сен 2024, 16:22
Откуда: Якутск
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Liza-2024 »

Bahus, все краны открыты. Может быть проблема в конденсаторе насоса?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Bahus »

Вы же заменили насос, не? Если проблема осталась, значит не туда смотрите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Liza-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 сен 2024, 16:22
Откуда: Якутск
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Liza-2024 »

Bahus, конденсатор 1,7 мФ с приемником от старого насоса оставили. Меняли только двигатель. При включенном отоплении гул проходит когда включаю ГВС. Проблема все таки в насосе? Покупать новый насос? :shock:

Отправлено спустя 14 минут 29 секунд: NG-diLV6MNc
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Сообщение Bahus »

Liza-2024 писал(а): 12 сен 2024, 11:32 При включенном отоплении гул проходит когда включаю ГВС
Ну само собой. В битермиках при работе на ГВС насос выключен.
Теперь измышления после киношки.
1. Если котёл благополучно стартует и не вываливается в ошибку по циркуляции - насос всё-таки запускается и крутится. А значит пусковой конденсатор в порядке должен быть. Правда новая голова мощнее, да и я электрик так себе. Поэтому 100% не буду утверждать. В целом никто не мешает и конденсатор заменить. Найти можно, да и стоят они не сильно дорого.
2. И всё-таки я считаю что проблема с затруднённой циркуляцией. Оттого и шум. Косвенно такое мнение сложилось из-за того, насколько быстро поднимается температура подачи при нагреве и насколько быстро она же падает при остывании. Хотя может у вас система там в полведра теплоносителя, то мне неведомо.
Если есть фильтры на магистрали, то открыть и почистить сеточку. Мы этот аспект не поднимали ещё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена насоса eco four 1.14
    7 Ответы
    3113 Просмотры
    Последнее сообщение Zhigulist
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    1470 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    957 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Напорно-расходная характеристика насоса котла 13-ти квт
    1 Ответы
    2817 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM, замена плат Siemens на Bertelli + OpenTherm
    tsv63 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    4981 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]