ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
2 указанных котла подключены в каскад посредством доп.модуля AVS 75, управление с ПДУ QAA 75 (схема 12 каскад+nВТ+ГВС "Технические решения с конденсационными котлами"). Вроде все хорошо, разобрались, но вот при подключении ПДУ появляется ошибка 84 - Конфликт адреса BSB - В одном и том же контуре отопления используется несколько комнатных модулей (Печатная плата_Выбор параметров_инструкции по эксплуатации). Т.к. эта ошибка не блокирует горелку, то все работает как надо. Да вот горит она на пульте очень красиво, заказчик тыкает в нее пальцем и кричит : Ага ! Не доделали ! Платить не буду !
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Это как? AVS 75 - это модуль расширения контроллера котла (мастера), он то и подключается по внутренней шине BSB.Гость писал(а):2 указанных котла подключены в каскад посредством доп.модуля AVS 75
В каскад котлы подключаются по LPB-шине через OCI345.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Ну почему же...
каскадом можно управлять и через master и через AVS75
но в данном случае засада в програмировании
каскадом можно управлять и через master и через AVS75
но в данном случае засада в програмировании
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 0v.2.2.pdf
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... C%20MP.pdf
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... S%2075.pdf
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %EE%E2.pdf
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 0QAA75.pdf
может это вам поможет
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... C%20MP.pdf
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... S%2075.pdf
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %EE%E2.pdf
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 0QAA75.pdf
может это вам поможет
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Вот именно так все и есть. Ошибка 84 как раз относиться к конфликту адреса BSB. Мой случай это в точности пример 1 "Каскад - это просто !" (ссылка 1 ), только прямых контуров 4 - работают по термостатам. Так же можно посмотреть здесь http://baxi.ua/assets/files/Catalog/2013.pdf пример 12 стр 87 ( делал в основном по ней, все указанные выше ссылки у меня тоже были...)BAXI-Ural писал(а):AVS 75 - это модуль расширения контроллера котла (мастера), он то и подключается по внутренней шине BSB. В каскад котлы подключаются по LPB-шине через OCI345.
Если пульт QAA75 отключить - то и ошибка пропадает. Но с пультом же удобней ! Подключаешь - ошибка 84, но все работает ! Я так понял, что если пульт является панелью мастер-котла, то он конфликтует с родной панелью и если ее отключить, то и ошибка пропадет ?
Или вариант 2 : QAA75 как и AVS75 подключены к мастер-котлу по шине BSB ( клеммы 2,3 колодки М2 ). Может они между собой конфличат ?
Последний раз редактировалось ingenegr 09 янв 2015, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Спасибо, но увы, подробно о причине конфликта шины BSB там нет... В параметрах нигде адреса BSB не задаются, только микрики на AVS75, но там если не правильно или перепутана полярность на клеммах 2-3, то ошибка 98 (модуль расширения не обнаружен)BAXI-Ural писал(а):...может это вам поможет
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Думаю что нужно обратиться к этому человеку, он у нас главный спец в програмировании
Кононенко Максим Михайлович — тех. специалист
г. Санкт-Петербург
моб. тел.: +7 (911) 750-78-77
e-mail: maksim.kononenko@baxi.ru
Кононенко Максим Михайлович — тех. специалист
г. Санкт-Петербург
моб. тел.: +7 (911) 750-78-77
e-mail: maksim.kononenko@baxi.ru
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 09:43
- Благодарил (а): 1 раз
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Добрый день.ingenegr писал(а): Вот именно так все и есть. Ошибка 84 как раз относиться к конфликту адреса BSB. Мой случай это в точности пример 1 "Каскад - это просто !" (ссылка 1 ), только прямых контуров 4 - работают по термостатам. Так же можно посмотреть здесь http://baxi.ua/assets/files/Catalog/2013.pdf пример 12 стр 87 ( делал в основном по ней, все указанные выше ссылки у меня тоже были...)
Если пульт QAA75 отключить - то и ошибка пропадает. Но с пультом же удобней ! Подключаешь - ошибка 84, но все работает ! Я так понял, что если пульт является панелью мастер-котла, то он конфликтует с родной панелью и если ее отключить, то и ошибка пропадет ?
Или вариант 2 : QAA75 как и AVS75 подключены к мастер-котлу по шине BSB ( клеммы 2,3 колодки М2 ). Может они между собой конфличат ?
Вы все правильно поняли. Параметр 40 на котле отвечает за логику применения используемого пульта QAA 75. В частности, если параметром 40 выставить значение "пульт оператора", то возникает конфликт с панелью на самом котле. В Вашем случае (схема 12 каталога стр 87) попробуйте отключить панель котла от платы. Если не затруднит, прошу сообщить о результатах.
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Все никак не доберусь до котельной чтоб проверить
(( Но обязательно отпишусь ! Спасибо !

Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Все так и было. Отключили панель котла и ошибка пропала.BAXI - SPb писал(а): Вы все правильно поняли. Параметр 40 на котле отвечает за логику применения используемого пульта QAA 75. В частности, если параметром 40 выставить значение "пульт оператора", то возникает конфликт с панелью на самом котле. В Вашем случае (схема 12 каталога стр 87) попробуйте отключить панель котла от платы. Если не затруднит, прошу сообщить о результатах.
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Подскажите пожалуйста, какой привод нужно поставить на 3-ходовый клапан в заводской каскадной группе ( Комплект для подсоединения котла к коллектору 710585201 ) чтоб бойлер подключить ? 

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Добрый день!
котлы этой серии управляют бойлером не через трех ходовой клапан, а через второй насос, причем насос подключается после гидравлической стрелки. А в указанный вами комплект трехходовой в общем и не подключишь.
котлы этой серии управляют бойлером не через трех ходовой клапан, а через второй насос, причем насос подключается после гидравлической стрелки. А в указанный вами комплект трехходовой в общем и не подключишь.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Всем доброго времени суток ! Кто знает, подскажите. Не могу сам догадаться.
В этой же системе на пульте QAA75 очумелыми ручками включили параметр " 27 - Блок программирования ", а выключить не можем !

В этой же системе на пульте QAA75 очумелыми ручками включили параметр " 27 - Блок программирования ", а выключить не можем !

-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Из Аптечки вам инструкция никак не помогает?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 20:42
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
- Благодарил (а): 11 раз
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Добрый день! У меня при подключении zont по bsb к котлу платинум плюс- такая же ошибка (е84). Поддержка написала сделать вот это:
" Вам нужно зайти в настройки панели управления котла и поменять адрес панели на любой другой. Ошибка уйдет."
Никто не знает что за настройки панели управления и замена адреса? Я всю инструкцию перечитал, не могу найти
" Вам нужно зайти в настройки панели управления котла и поменять адрес панели на любой другой. Ошибка уйдет."
Никто не знает что за настройки панели управления и замена адреса? Я всю инструкцию перечитал, не могу найти

-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Их статья не поможет?
https://support.microline.ru/index.php/ ... BSB_(BAXI)
https://support.microline.ru/index.php/ ... BSB_(BAXI)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 20:42
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
- Благодарил (а): 11 раз
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
делал все как в статье( попробую все откатить и заново настроить, может глюк какойBahus писал(а): 01 ноя 2024, 10:43 Их статья не поможет?
https://support.microline.ru/index.php/ ... BSB_(BAXI)
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 20:42
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
- Благодарил (а): 11 раз
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Не, ничего не получается. Два котла поставил в касад и на обоих эта дурацкая ошибка. Поддержка зонта походу сама ниче не знает, чушь какую то несут. 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Позвоните в московский офис Baxi Александру Степаненко. Он вам наверняка поможет.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Именно про адресацию ему скажите. Я думаю он сразу скажет какой параметр. Хотя может и без этого сразу врубится о чём речь.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Именно про адресацию ему скажите. Я думаю он сразу скажет какой параметр. Хотя может и без этого сразу врубится о чём речь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 20:42
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
- Благодарил (а): 11 раз
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
спасибо, а где номер бы еще найти, куда звонитьBahus писал(а): 02 ноя 2024, 12:07 Позвоните в московский офис Baxi Александру Степаненко. Он вам наверняка поможет.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Именно про адресацию ему скажите. Я думаю он сразу скажет какой параметр. Хотя может и без этого сразу врубится о чём речь.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
https://baxi.ru/contacts/
Можно по 8-800-555-17-18 позвонить. Техподдержка Baxi. Там тоже могут помочь, думаю. Хотя этот номер больше для сервисников. Они там на своём инженерном разговаривают.
Можно по 8-800-555-17-18 позвонить. Техподдержка Baxi. Там тоже могут помочь, думаю. Хотя этот номер больше для сервисников. Они там на своём инженерном разговаривают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 20:42
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
- Благодарил (а): 11 раз
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Спасибо большое!Bahus писал(а): 02 ноя 2024, 13:35 https://baxi.ru/contacts/
Можно по 8-800-555-17-18 позвонить. Техподдержка Baxi. Там тоже могут помочь, думаю. Хотя этот номер больше для сервисников. Они там на своём инженерном разговаривают.
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 31 секунду:
Вот что поддержка зонта пишет опять: "Вам нужно зайти в котле в настройки панели управления котла и назначить на ее вход любой другой вместо назначенного. Ошибка перестанет отображаться."
Если это про параметр 40 , то я перепробовал все варианты, ничего не помогает
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Не помогу. Туго у меня с этими контроллерами
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 20:42
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
- Благодарил (а): 11 раз
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Позвонил в техподдержку, сказали дистанционно это решить не возможно, надо вызывать сервис
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 20:42
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
- Благодарил (а): 11 раз
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Гыы, позвонил на сервис, мне сказали что мастер может приехать, но не ранее января 2025 года и сразу предупредили, что это будет бесполезно и бессмысленно, поскольку мастер на месте не сможет решить этот вопрос, так как никто в нем из опрошенных мастеров не шарит и помочь не сможет. Может приехать чисто побыть рядом и поддержать беседу. Занавес



-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6443
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 389 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Оффтоп:
напокупают конденсатников, потом спецов ищут...
наоборот надо...


-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Да, блин. Печальная какая-то история. Чего-то даже предложить больше ничего не могу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]