Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 окт 2024, 01:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 3 luna comfort
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
Установили котел Baxi Luna 3 Comfort 310-й; Есть сомнения в качестве настройки котла при переводе на сжиженный газ, так как расход повышенный. Хотел бы уточнить
1. Может ли быть повышенный расход газа из-за не правильно выставленного давления?
2. Должен ли настройщик-сервисник при настройке котла использовать газоанализатор или из приборов используется только манометр? котел НЕ конденсационный.
3. При переводе на сжиженный газ настраивается только газовый клапан, ставятся форсунки и меняется параметр в сервисном меню на сжиженный газ?
Стойкое ощущение, что настроили не так и из-за этого расход газа большой, вот и хочу вызвать из официального сервиса настройщика.
1. Может ли быть повышенный расход газа из-за не правильно выставленного давления?
2. Должен ли настройщик-сервисник при настройке котла использовать газоанализатор или из приборов используется только манометр? котел НЕ конденсационный.
3. При переводе на сжиженный газ настраивается только газовый клапан, ставятся форсунки и меняется параметр в сервисном меню на сжиженный газ?
Стойкое ощущение, что настроили не так и из-за этого расход газа большой, вот и хочу вызвать из официального сервиса настройщика.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5987
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 680 раз
- Возраст: 58
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
Повышенный расход чаще зависит от СО, в частности, её балансировки (к вопросу стоит отнестись внимательно).Евгений С - писал(а): ↑14 окт 2024, 02:21Есть сомнения в качестве настройки котла при переводе на сжиженный газ, так как расход повышенный.
1. - давления где?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 окт 2024, 01:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 3 luna comfort
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
Давление газового клапана. При минимальной и максимальной мощности.
Пытаюсь понять, гвзоанализатор используется только для настройки конденсационников или любых котлов?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11182
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1418 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
Нет, газоанализатор не нужен. Сейчас даже не на всех конденсационниках необходимо его использование.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 окт 2024, 01:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 3 luna comfort
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
дабы не плодить темы... Luna-3 Comfort 1.240 Fi указано минимальное потребление G20 1.12m3\ч а по факту получается примерно 2м3.
при ПНР 2 месяца назад регулировку мин\макс вроде делали но я так понимаю это надо повторить?)
при ПНР 2 месяца назад регулировку мин\макс вроде делали но я так понимаю это надо повторить?)
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
эмм... а для чего указано минимальное\максимальное потребление?)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11182
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1418 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
А вы не учитываете что он бочку ещё подогревает иногда на максимуме? Или она у вас не включена?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6210
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 103 раза
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 49
- Контактная информация:
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
это его крайние возможности...для этого...
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
между ними - норма...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11182
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1418 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
Для чистоты эксперимента - выключаем режим гвс, сдёргиваем один провод с катушки модуляции газового клапана и включаем температуру отопления на все деньги (комнатный датчик выключить, оставить максимум по теплоносителю). Ну и верить, что котёл не сумеет в течение часа нагреть весь теплоноситель до заданной (не выключится ни разу). Вот тогда будет более-менее объективная цифра минимума.
Впрочем то же самое можно сделать проливая по максимуму горячую воду. Само собой опять же предварительно отключив катушку модуляции.
Впрочем то же самое можно сделать проливая по максимуму горячую воду. Само собой опять же предварительно отключив катушку модуляции.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
учитываю. замеры производились при работе именно на отопление и при F13 = 00
т.е по идее должен работать на минималке... и индикация на панели Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
секундомер + газовый счётчик = не сложные вычисления не очень объективно?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
несколько подобных замеров показывают расход 1.96- 2.08 м3
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
т.е заставить котёл работать на минималке и не стОит пробовать?))
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6210
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 103 раза
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 49
- Контактная информация:
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
смотря зачем?
Отправлено спустя 28 секунд:
если беспокоит, то можно...
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
приезжал мастер СЦ ...настроил и обматерил того кто делал ПНР! вместо положенных
было 6 -14
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6210
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 103 раза
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 49
- Контактная информация:
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
надеюсь всё подкреплено актами...а значит можно предъявлять претензии ПНРовцу... и я бы так и сделал!...учить нужно рублем!
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
на кол за такое! или ... \шутка\:)
а вот сча красота... котёл таки работает на минималке. и ессно увеличилось время цикла\такта вкл\выкл
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6210
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 103 раза
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 49
- Контактная информация:
Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
это слишком...может исправится еще...людей дефицит...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 264 Просмотры
-
Последнее сообщение Евгений С -
-
- 3 Ответы
- 1508 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 539 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 582 Просмотры
-
Последнее сообщение seregarsp
-
- 3 Ответы
- 113 Просмотры
-
Последнее сообщение Серикпай
Кто сейчас на конференции