Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Black_Wing
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 09:35
Откуда: Московская область
Мой котел: Ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Black_Wing »

Здравствуйте. Извините, если была подробная тема.
Котел baxi ecofour 24s. В активной эксплуатации 3 года. В системе отопления вода.
Остановился с ошибкой е01, после нескольких перезапусков стал запускаться ,но не с первого раза. Теперь вместо е01 периодически получаю е10. Давление манометр показывает в пределах зелёного треугольника, то есть 1 с чем-то. При попытке запуска стрелка манометра просаживается где-то на пол-атмосферы, то есть от середины треугольника, до его минимума и слышны щелчки. После нескольких попыток перезапускается, е10 пропадает и котел работает как обычно. Такое поведение и при использовании горячей воды,точно так же розжиг не всегда с первого раза, е10, сам перезапускается и работает.
Обнаружил что давление в расширенном бачке не было вообще. Накачал до 0.9, так как давление у меня 1,1-1,2.
Это проблему не решило. Помогите, пожалуйста

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 08:36 Накачал до 0.9, так как давление у меня 1,1-1,2.
Это проблему не решило. Помогите, пожалуйста
Как давление в расширительном проверяли ? Чтобы правильно накачать РБ нужно сначала в системе сбросить давление, потом мерить и подкачивать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Bahus »

Что-то очень сильно давление просаживается при запуске.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:01 Что-то очень сильно давление просаживается при запуске.
с пустым РБ так и будет, насос стоит после манометра и падение на 0,5 вполне нормальное

Автор темы
Black_Wing
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 09:35
Откуда: Московская область
Мой котел: Ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Black_Wing »

EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 09:36 Как давление в расширительном проверяли ?
Перекрыл четыре крана на входах и выходах котла. При помощи пластикового крана справа слил воду из расширительного бачка, понажимал на ниппель что бы слились остатки воды. Далее, не закрывая крана, накачал бачоктдо 0,9 автомобильным компрессором. Закрыл сливной кран. Открыл все краны под котлом. Подпитал систему до давления около 1,2 атм. Включил котел. После включения поведение котла не изменилось. Смущает ещё что стрелка манометра при запуске дёргается сильно.

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:04 Смущает ещё что стрелка манометра при запуске дёргается сильно.
Она и будет дергаться, манометр стоит перед насосом и создает разряжение. 0,5 бар вполне нормально, значит система не зажата.
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:04 понажимал на ниппель что бы слились остатки воды.
:facepalm: И что, вода слилась еще ? Если так, то вам на замену расширительного, мембрана в баке отрыгнула
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Bahus »

Дёргаться не должна. Либо воздух до конца не вышел, либо грязь на фильтре.
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:12 Она и будет дергаться
Я так понял она именно дёргается сейчас, а не просто вверх-вниз. Ну как если запустить горелку с завоздушенным теплообменником.
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:12 И что, вода слилась еще ?
Вода слилась из сливника. Без нажатия на золотник она до конца не выходит из-за вакуумирования. А начнёшь качать, так всё водой в радиусе метра зальёт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:18 Без нажатия на золотник она до конца не выходит из-за вакуумирования.
:shock: В баке мембрана, какой вакуум ?
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:18 А начнёшь качать, так всё водой в радиусе метра зальёт.
Откуда она возьмется ? Из золотника попрет ? Тогда точно бак под замену

Автор темы
Black_Wing
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 09:35
Откуда: Московская область
Мой котел: Ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Black_Wing »

Прошу прощения за неточность. Вода из сливного крана лилась,а не из ниппеля

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:27 Прошу прощения за неточность. Вода из сливного крана лилась,а не из ниппеля
При исправном баке не должно ничего литься, это физика. В баке 2 не связанные между собой полости, они разделены резиновой мембраной. Спустили воду и мембрана выпрямилась, дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Bahus »

EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:25 В баке мембрана, какой вакуум
Так мембрана и не даёт остаткам воды вылиться.

Отправлено спустя 35 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:39 дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно
Нет.

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Короче это полемика всё. С баком, я так понял всё нормально.
Проверьте открыт ли воздухоотводчик на насосе. Позапускайте котёл несколько раз с закрытым газовым краном, чтобы насос угнал воздух из теплообменника в систему. E01 просто сбрасывайте после появления. Затем пройдитесь по радиатором, скиньте чего наловилось в них, остатки выйдут в котле. При необходимости добавьте теплоносителя подпиткой.
Да. Прежде всё-таки есть смысл в фильтр заглянуть.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:25 В баке мембрана, какой вакуум
Вспомнил аналогию. Обычная медицинская пипетка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:50 Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.
А если в трубке будет в середине затычка ? В баке две герметичные полости и они между собой никак не связаны. А если как Вы говорите, отжать палец, то значит полости между собой связаны и мембрана порвана. Отсюда попадание воздуха в СО и дерганья манометра
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:55 Вспомнил аналогию. Обычная медицинская пипетка.
Нет, посмотрите на устройство бака, воздух отдельно, вода отдельно. Иначе бак неисправен

Чтобы вода полилась при нажатии на ниппель при исправном баке, нужно чтобы в воздушной камере был вакуум. А его там физически невозможно сделать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Bahus »

Можно сколько угодно спорить, но практика вещь упрямая. Начинаешь качать и остатки только в путь вылетать начинают. И с баком всё нормально, только спущен. Проверено неоднократно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Black_Wing
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 09:35
Откуда: Московская область
Мой котел: Ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Black_Wing »

Проверил реле давления теплоносителя. Мультиметр показывает обрыв. Я так понимаю замена? Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:05 Начинаешь качать и остатки только в путь вылетать начинают.
Ну так вы же качать начинаете и мембрана выталкивает остатки. При нажатии на ниппель ничего выливаться не должно, давление в обеих полостях одинаковое !
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 11:13 Проверил реле давления теплоносителя. Мультиметр показывает обрыв. Я так понимаю замена? Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
На каком давлении измеряли ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Bahus »

А что же щёлкало тогда? Я думал он и щёлкал когда Е10 уходило. Хотя там микриков-то нет, он бесшумное вполне.
Обрыв обрывом, а давление в этот момент в норме? Больше килограмма? Тогда если не замкнут, то значит действительно прессостат. Попробуйте выкрутить его и без фанатизма в патрубок компрессором туда дунуть. Может дерьма нанесло и не получается его замкнуть. Хотя, как показывает практика это дело бесполезное в большинстве случаев.
Диаметр там 1/4, если не ошибаюсь.
Оригинальный артикул 9951690.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=9951690
Изображение
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:15 При нажатии на ниппель ничего выливаться не должно, давление в обеих полостях одинаковое
С чего вдруг? Это если в воздушной камере в нулину спустило. Но тогда и из-под золотника пшикать не будет.
А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить, мембрана играет, объём воздушной полости уменьшается, объём водяной увеличивается. И вот тогда и получается тот самый буль-буль, как из перевёрнутой бутылки с водой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 11:13 Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
Датчик давления теплоносителя Baxi, Ferroli (на резьбе 3/8) (9951690; 902990035; 39806180; 7856851; 200025385)

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:25 А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить
будет выходить из воздушной камеры, объем второй камеры увеличится и если там была вода, она там так и останется. А буль-буль как из бутылки уже прошел раньше, остатки никуда не денутся.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Bahus »

EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:30 А буль-буль как из бутылки уже прошел раньше
Раньше он вышел из-за избыточного давления в системе. Когда давления снаружи сливника и в системе отопления уравнялись вода не будет выливаться. Только если трясти, чтобы туда воздух заходил. Но применительно к котлу на стене это слегка затруднительно.
Вощем ладно. Все остались при своих и только нафлудили.

Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:30 (на резьбе 3/8)
Хм. Вот сейчас держу 9951690 в руках. И манометр на 1/4. Идентичные патрубки. Меня память не подвела.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение EvgenySh »

Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:35 Все остались при своих и только нафлудили.
Бывает :) Но бак все таки стоит проверить
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:40 Вот сейчас держу 9951690 в руках. И манометр на 1/4.
В руках не держу, просто по номеру в интернете только такой выдал
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Bahus »

Ну номер верный. Только с диаметром там обшиблись малость.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Black_Wing
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 09:35
Откуда: Московская область
Мой котел: Ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Baxi ecofour 24s e01 потом e10

Сообщение Black_Wing »

Спасибо всем за отзывчивость. Реле давления воды было неисправно. Отдельное спасибо за артикул, реле подошло
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
    maxlapshin » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    912 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    1581 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    644 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    793 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot]